Panne de pompe à chaleur Alpha Innotec

  • Erstellt am 04.12.2021 16:33:01

Stefan2.84

06.03.2023 11:57:07
  • #1
Bonjour à tous, depuis le week-end, le capteur de température de l'installation indique 30°. Par conséquent, la pompe à chaleur ne se met pas en marche. L'installation a été mise en service il y a exactement 3 ans. Le service d'Alpha Innotec dit que le capteur est hors garantie. Cependant, la [Homepage] indique une garantie de 5 ans. Et un capteur n'est pas une pièce d'usure. Quelqu'un a-t-il de l'expérience à ce sujet ? De plus, nous avons une garantie de 5 ans du [GÜ]. Est-elle applicable dans un tel cas ? Je trouve ça bizarre de devoir payer pour un capteur défectueux après 3 ans.....
 

neo-sciliar

06.03.2023 15:33:59
  • #2
Le capteur de température "DER" ... l'IA en a environ 10. Lequel affiche 30°C ? Et quelle pompe à chaleur as-tu ?

Les capteurs eux-mêmes sont relativement bon marché. Discuter de la garantie ici est inutile. Une analyse des erreurs adéquate serait plus importante.
 

Stefan2.84

06.03.2023 15:36:41
  • #3
Alpha Innotec pompe à chaleur. La température extérieure est affichée à 30°. Évidemment, le prix est raisonnable. Mais avec le déplacement et le temps de travail, cela commence déjà à s'accumuler.
 

neo-sciliar

06.03.2023 15:50:08
  • #4

Quand je cherche Alpha Innotec dans la liste des pompes à chaleur, j'obtiens 130 résultats ;-)

Le capteur de température extérieure est assez peu pertinent. Quelle est la température extérieure moyenne sur 24 heures ? L’AI ne passe en mode été que lorsque la température moyenne dépasse un seuil sur plusieurs jours. Qu’un capteur extérieur indique 30 °C en mars n’est pas exceptionnel, il suffit de quelques rayons de soleil.

Mon AI, que j’avais, était commandée en retour. C’est-à-dire qu’elle mesure la température de retour et décide si elle doit chauffer ou non. Tu peux lire les valeurs.
 

Daniel-Sp

06.03.2023 17:11:16
  • #5
Salut,
en général, pour les pompes à chaleur AI, la valeur de consigne du retour est déterminée en fonction de la température extérieure. De plus, une température limite est également indiquée, à laquelle le fonctionnement du chauffage est complètement activé ou désactivé (valeur moyenne de la température extérieure). Cette température limite se situe plutôt entre 12 et 16°C. Si la pompe à chaleur "mesure" maintenant en permanence 30°C, elle ne s’enclenche bien sûr pas non plus. Donc, le remplacement du capteur de température extérieure est maintenant nécessaire. Et oui, le capteur de température extérieure est pertinent pour la commande, comment la pompe à chaleur pourrait-elle sinon calculer la valeur moyenne de la température extérieure ?

On peut aussi apparemment régler un autre mode de commande sans mesure de la température extérieure, mais ce n’est en fait pas judicieux. Ce ne serait qu’une solution temporaire jusqu’à ce que le capteur de température extérieure soit remplacé. Mais je ne me suis jamais vraiment occupé de ça jusque-là.
Salutations
 

Daniel-Sp

06.03.2023 17:32:38
  • #6
À trouver sous "Service -> Einstellungen -> System Einstellung -> Regelung HK"

Passer de "AT-Abhängig" à "Festtemperatur"

Mais ensuite, tu dois ajuster manuell la température à la température.
 

Sujets similaires
16.01.2017Système de chauffage mal réglé - cas de garantie pour une construction neuve ?19
15.04.2011Appareils électroménagers volumineux Ikea / GARANTIE12
21.10.2017Pompe à chaleur sous-dimensionnée pour une maison de 6 familles ?12
13.08.2018Le cordon d'entraînement du store est déchiré. Y a-t-il une garantie contre le promoteur ?16
12.01.2021Chauffage au sol pompe à chaleur air-eau. Maison trop chaude quand le soleil brille690
05.02.2020Pompe à chaleur LW Alpha Innotec LWDV avec 12KW26
04.05.2020Pompe à chaleur dans une nouvelle construction sans système photovoltaïque15
02.09.2024Rapport de construction maison individuelle 1200 €/m²425
04.01.2022Pompe à chaleur air-eau consommation actuelle et données1439
09.11.2020Comparaison technique de la pompe à chaleur air-eau25
14.02.2024Le financement Bafa pour les pompes à chaleur sera arrêté au 31.12.2020.508
14.05.2023Comment avez-vous installé vos pompes à chaleur ?15
08.02.2022Dans quelle mesure les pompes à chaleur sont-elles compliquées à utiliser en pratique ?78
16.04.2022Quelle pompe à chaleur air-eau convient pour une construction neuve ?13
25.02.2023Ma pompe à chaleur d'alpha innotec est-elle bonne ?10
09.04.2023Réduction planifiée des wallboxes et des pompes à chaleur34
30.07.2023Protection contre le vol de pompe à chaleur - Couvert par l'assurance bâtiment ?36
18.09.2023Optimisation de la pompe à chaleur LWD 70A avec photovoltaïque16
07.09.2024Contrat d'achat notarié - Aucune garantie pour terrain constructible29

Oben