मैं अंततः डेटा देखने में सफल रहा हूँ।
वॉटर पंप की रनिंग स्थिति अच्छी है। तुम्हारे पास 2 दिनों में 22 कम्प्रेसर स्टार्ट हैं। यह आपके घर के हिसाब से वॉटर पंप के आकार के लिए अच्छा है। केवल दिन में बार-बार गरम पानी की तैयारी ध्यान देने योग्य है। यह दिन भर लगातार सर्कुलेशन की वजह से होता है, जो तुम्हारे गरम पानी के टैंक को खाली कर देता है। एक प्रतिबंधन आराम का प्रश्न है, लेकिन इससे कुछ लागत भी बचाई जा सकती है।

मैं अफसोस के साथ कोई पूरी समस्या निवारण नहीं दे सकता। तुम्हारे पास लगभग 2°C बाहरी तापमान पर गरम पानी की तैयारी के दौरान अधिकतम गर्म गैस का तापमान लगभग 108°C है। रिकॉर्डिंग के दौरान अधिकतम गर्म गैस तापमान 109.1°C था। जनवरी 21 में तुम्हारे पास समान बाहरी तापमान पर अधिकतम गर्म गैस का तापमान लगभग 85°C था। मुझे डर है कि बहुत कम तापमान पर वॉटर पंप गरम पानी के संचालन में फिर से अत्यधिक गर्म गैस के तापमान की समस्या आएगी।

क्या किया जा सकता है? ज्यादा कुछ नहीं। सुरक्षा के लिए सेटिंग पैरामीटर होंगे:
- गरम पानी के लक्ष्य तापमान को सबसे कम संभव तापमान तक घटाना। 2021 में तुम्हारा लक्ष्य तापमान 49°C था, अब यह 50.5°C है। हर डिग्री कम करना मदद करेगा। शायद 48 या 48.5°C भी संभव हो?
- सर्कुलेशन को कम करना। यह गरम पानी के चक्रों की संख्या घटाता है और वॉटर पंप की रक्षा करता है।
- गिरते बाहरी तापमान पर अधिकतम गर्म गैस तापमान पर नजर रखना और आवश्यकतानुसार गरम पानी उत्पादन को हीटिंग रॉड (heating rod) पर स्विच करना। यदि तुम OpenDTA में DTA लोड करते हो, तो अधिकतम गर्म गैस तापमान को सांख्यिकी टैब में आसानी से देख सकते हो।

सामान्य रूप से हाल ही में LAD-बॉडी की वॉटर पंप श्रृंखला में कम्प्रेसर के नुकसान की कई रिपोर्टें आई हैं। अन्य श्रृंखलाएं बहुत मजबूत चल रही हैं। Novelan/Alpha Innotec की ओर से कोई सटीक जानकारी उपलब्ध नहीं है। यदि कम्प्रेसर की कोई खराबी और बदलवाना आवश्यक हो, तो इस समस्या को Novelan कस्टमर सर्विस के साथ खुलकर बात करनी चाहिए। और प्रतिस्थापन के समय कूलेंट का एसिड परीक्षण करवाना चाहिए ताकि अगले कम्प्रेसर खराबी को जल्दी रोका जा सके।
अतिरिक्त कारणों में कूलेंट का नुकसान या खराब एक्सपैंशन वाल्व हो सकते हैं।

गर्म गैस की समस्याओं के लिए संपर्क आमतौर पर कस्टमर सर्विस होगा जिसे हीटिंग इंस्टॉलर के जरिए गारंटी अवधि में लगाया जाता है। विकल्प के रूप में पास में कोई कूलिंग विशेषज्ञ (यदि उपलब्ध हो) जो वॉटर पंप भी संभालता हो घणी बार हीटिंग इंस्टॉलर से ज्यादा कुशल होता है।

इसके बावजूद तुम्हारे लिए एक अच्छा दिन हो।
 

BSchraud

20/01/2023 22:10:23
  • #2
हाय
हमारे साथ भी बिलकुल वही समस्या है। क्रिसमस से ठीक पहले जब बाहर बहुत ठंड थी, तब पहली बार त्रुटि 704 आई थी। लेकिन 2 दिन बाद सब ठीक हो गया था और गर्मी पंप बिना किसी समस्या के 3 दिन पहले तक चलते रहा। अब 3 दिन पहले बर्फबारी हुई और तापमान शून्य से नीचे चला गया - तभी तुरंत फिर से वह संदेश आ गया। हालांकि पूरा दिन नहीं, बल्कि मुख्य रूप से शाम/रात को।
मैंने 2 घंटे पहले एक सॉफ़्टवेयर अपडेट किया, क्योंकि वह भी पुराना था और तब से गर्मी पंप फिर से चल रहा है। मुझे लगता है कि यह समस्या का हल नहीं था और मैं बाद में फिर से जांच करूँगा।
मुझे यह भी ध्यान में आया कि बफर टैंक की लाइनों के साथ एक तरल पदार्थ बह रहा है। क्या वह संभवतः कूलेंट हो सकता है?
हम अभी थोड़ा उलझन में हैं। खासकर अब फिर से सप्ताहांत है और कोई नहीं मिलता जो मदद कर सके। :(



क्या तुम्हारे गर्मी पंप में अब जब ठंड बढ़ी है, फिर से त्रुटि आई?
 

David.G

13/02/2023 23:12:25
  • #3
शुभ संध्या
मेरे साथ भी वही समस्या है, सिर्फ एक Alpha innotev lwd90a bj2013 में

क्या कोई मेरी मदद कर सकता है? पिछले हफ्ते एक कältebauer आया था जिसने कंप्रेसर की जांच की, उसने कहा कि कंप्रेसर ठीक है, वह सोचता है कि कंप्रेसर में ठंडा करने वाला द्रव्य कम हो सकता है, क्या ऐसा हो सकता है?
 

halmi

14/02/2023 09:44:32
  • #4
कूलिंग गैस की कमी भी संभव है, लेकिन इसे एक कूलिंग गैस तकनीशियन के लिए काफी सरलता से पता लगाया जा सकता है।

सामान्यतः "इंटरनेट" पर तुम्हारे मॉडल की संपीड़क खराबियों की जानकारी बहुत मिलती है, जैसा कि ने लिखा था।

क्या यह पता है कि तुम्हारे कितने संपीड़क चालू किये गए थे और तुम्हारे हीट पंप का औसत चलने का समय कितना है?
 

Snowy36

18/02/2023 16:20:00
  • #5
यह उपकरण परेशान करता है .... हमारे पास लगातार एक त्रुटि संदेश 760 डिफ्रॉस्टिंग समस्या है और कोई हमें नहीं बता सकता कि यह किस कारण से हो रही है .... दिन में 11 कंप्रेसर स्टार्ट मुझे काफी ज्यादा लगते हैं, हमारे पास लगभग 4 हैं .... उपकरण इतना बार खराब हो चुका था कि हमने वारंटी बढ़वाई है .... हालांकि, मैं इस हिस्से पर भरोसा नहीं कर सकता।
 

Daniel-Sp

18/02/2023 18:57:05
  • #6


नमस्ते

क्या यह "अच्छा" है या "काफी ज्यादा" यह परिवेश की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। मकान के आकार के लिए यह ठीक है। LAD 9 की बजाय LAD 5 के साथ बेहतर संभव था। गर्म पानी के परिसंचरण को कम करने से भी 3-5 कंप्रेसर स्टार्ट बच सकते थे। लेकिन LAD 9 के साथ 4 स्टार्ट केवल बड़ी हीटिंग सर्किट हिस्टेरेसिस के साथ संभव होंगे, तब अंदर तापमान में ज्यादा उतार-चढ़ाव होगा। यह भी अच्छा नहीं होगा...
शुभकामनाएँ
 

समान विषय
06.01.2012भूमि ताप बनाम एयर-टू-वॉटर हीट पंप12
19.05.2021सोल हीट पंप का अनुभव491
07.02.2016हवा-पानी हीट पंप + सौर ऊष्मा + चूल्हा या केवल चूल्हा और हवा-पानी हीट पंप का संयोजन13
12.04.2016हीट पंप: घर के अंदर बेहतर है या बगीचे में?38
10.07.2016फोटोवोल्टाइक या सौर ऊर्जा के साथ पेलेट के साथ एयर-वाटर हीट पंप25
07.09.2021एल-आकार वाला ट्यूब हाउस का फ्लोर प्लान त्रिकोणीय भूखंड के साथ ओक पेड़529
15.02.2019वर्तमान परीक्षण रिपोर्ट्स एयर-टू-वाटर हीट पंप19
05.11.2019मोनोलिथिक निर्माण में कौन सी हीट पंप उपयोग करनी चाहिए?33
12.01.2021फर्श हीटिंग एयर-वाटर हीट पंप। जब सूरज चमकता है तो घर बहुत गर्म होता है690
05.02.2020LW हीट पंप अल्फा इनोटेक LWDV 12KW के साथ26
29.03.20209.3 किलोवाट पी प्रणाली का संचालन एयर-टू-वाटर हीट पंप और नियंत्रित आवासीय हवादारी के साथ10
10.06.2020एयर-वाटर हीट पंप स्थापना - क्या यह ठीक है?44
14.12.2020बर्फ़ जमाव सोल्यूशन पाइप हीट पंप78
04.01.2022वायु-पानी हीट पंप वर्तमान Verbrauch और डेटा1439
06.03.2023अल्फा इनोटेक हीट पंप विफलता23
25.04.2022हीटिंग कॉन्सेप्ट एयर-वाटर हीट पंप एकल परिवार का घर 2 व्यक्ति - हीटिंग तकनीशियन से प्रस्ताव?15
25.02.2023क्या मेरी अल्फा इनोटेक की हीट पंप अच्छी है?10
18.09.2023फोटोवोल्टाइक के साथ हीट पंप LWD 70A का अनुकूलन16
13.02.2024हीट पंप जल वहन करने वाले चिमनी के साथ संगत नहीं है144

Oben