Daniel-Sp
09/01/2023 15:29:31
- #1
मॉइन
मैं अंततः डेटा देखने में सफल रहा हूँ।
वॉटर पंप की रनिंग स्थिति अच्छी है। तुम्हारे पास 2 दिनों में 22 कम्प्रेसर स्टार्ट हैं। यह आपके घर के हिसाब से वॉटर पंप के आकार के लिए अच्छा है। केवल दिन में बार-बार गरम पानी की तैयारी ध्यान देने योग्य है। यह दिन भर लगातार सर्कुलेशन की वजह से होता है, जो तुम्हारे गरम पानी के टैंक को खाली कर देता है। एक प्रतिबंधन आराम का प्रश्न है, लेकिन इससे कुछ लागत भी बचाई जा सकती है।
मैं अफसोस के साथ कोई पूरी समस्या निवारण नहीं दे सकता। तुम्हारे पास लगभग 2°C बाहरी तापमान पर गरम पानी की तैयारी के दौरान अधिकतम गर्म गैस का तापमान लगभग 108°C है। रिकॉर्डिंग के दौरान अधिकतम गर्म गैस तापमान 109.1°C था। जनवरी 21 में तुम्हारे पास समान बाहरी तापमान पर अधिकतम गर्म गैस का तापमान लगभग 85°C था। मुझे डर है कि बहुत कम तापमान पर वॉटर पंप गरम पानी के संचालन में फिर से अत्यधिक गर्म गैस के तापमान की समस्या आएगी।
क्या किया जा सकता है? ज्यादा कुछ नहीं। सुरक्षा के लिए सेटिंग पैरामीटर होंगे:
- गरम पानी के लक्ष्य तापमान को सबसे कम संभव तापमान तक घटाना। 2021 में तुम्हारा लक्ष्य तापमान 49°C था, अब यह 50.5°C है। हर डिग्री कम करना मदद करेगा। शायद 48 या 48.5°C भी संभव हो?
- सर्कुलेशन को कम करना। यह गरम पानी के चक्रों की संख्या घटाता है और वॉटर पंप की रक्षा करता है।
- गिरते बाहरी तापमान पर अधिकतम गर्म गैस तापमान पर नजर रखना और आवश्यकतानुसार गरम पानी उत्पादन को हीटिंग रॉड (heating rod) पर स्विच करना। यदि तुम OpenDTA में DTA लोड करते हो, तो अधिकतम गर्म गैस तापमान को सांख्यिकी टैब में आसानी से देख सकते हो।
सामान्य रूप से हाल ही में LAD-बॉडी की वॉटर पंप श्रृंखला में कम्प्रेसर के नुकसान की कई रिपोर्टें आई हैं। अन्य श्रृंखलाएं बहुत मजबूत चल रही हैं। Novelan/Alpha Innotec की ओर से कोई सटीक जानकारी उपलब्ध नहीं है। यदि कम्प्रेसर की कोई खराबी और बदलवाना आवश्यक हो, तो इस समस्या को Novelan कस्टमर सर्विस के साथ खुलकर बात करनी चाहिए। और प्रतिस्थापन के समय कूलेंट का एसिड परीक्षण करवाना चाहिए ताकि अगले कम्प्रेसर खराबी को जल्दी रोका जा सके।
अतिरिक्त कारणों में कूलेंट का नुकसान या खराब एक्सपैंशन वाल्व हो सकते हैं।
गर्म गैस की समस्याओं के लिए संपर्क आमतौर पर कस्टमर सर्विस होगा जिसे हीटिंग इंस्टॉलर के जरिए गारंटी अवधि में लगाया जाता है। विकल्प के रूप में पास में कोई कूलिंग विशेषज्ञ (यदि उपलब्ध हो) जो वॉटर पंप भी संभालता हो घणी बार हीटिंग इंस्टॉलर से ज्यादा कुशल होता है।
इसके बावजूद तुम्हारे लिए एक अच्छा दिन हो।
मैं अंततः डेटा देखने में सफल रहा हूँ।
वॉटर पंप की रनिंग स्थिति अच्छी है। तुम्हारे पास 2 दिनों में 22 कम्प्रेसर स्टार्ट हैं। यह आपके घर के हिसाब से वॉटर पंप के आकार के लिए अच्छा है। केवल दिन में बार-बार गरम पानी की तैयारी ध्यान देने योग्य है। यह दिन भर लगातार सर्कुलेशन की वजह से होता है, जो तुम्हारे गरम पानी के टैंक को खाली कर देता है। एक प्रतिबंधन आराम का प्रश्न है, लेकिन इससे कुछ लागत भी बचाई जा सकती है।
मैं अफसोस के साथ कोई पूरी समस्या निवारण नहीं दे सकता। तुम्हारे पास लगभग 2°C बाहरी तापमान पर गरम पानी की तैयारी के दौरान अधिकतम गर्म गैस का तापमान लगभग 108°C है। रिकॉर्डिंग के दौरान अधिकतम गर्म गैस तापमान 109.1°C था। जनवरी 21 में तुम्हारे पास समान बाहरी तापमान पर अधिकतम गर्म गैस का तापमान लगभग 85°C था। मुझे डर है कि बहुत कम तापमान पर वॉटर पंप गरम पानी के संचालन में फिर से अत्यधिक गर्म गैस के तापमान की समस्या आएगी।
क्या किया जा सकता है? ज्यादा कुछ नहीं। सुरक्षा के लिए सेटिंग पैरामीटर होंगे:
- गरम पानी के लक्ष्य तापमान को सबसे कम संभव तापमान तक घटाना। 2021 में तुम्हारा लक्ष्य तापमान 49°C था, अब यह 50.5°C है। हर डिग्री कम करना मदद करेगा। शायद 48 या 48.5°C भी संभव हो?
- सर्कुलेशन को कम करना। यह गरम पानी के चक्रों की संख्या घटाता है और वॉटर पंप की रक्षा करता है।
- गिरते बाहरी तापमान पर अधिकतम गर्म गैस तापमान पर नजर रखना और आवश्यकतानुसार गरम पानी उत्पादन को हीटिंग रॉड (heating rod) पर स्विच करना। यदि तुम OpenDTA में DTA लोड करते हो, तो अधिकतम गर्म गैस तापमान को सांख्यिकी टैब में आसानी से देख सकते हो।
सामान्य रूप से हाल ही में LAD-बॉडी की वॉटर पंप श्रृंखला में कम्प्रेसर के नुकसान की कई रिपोर्टें आई हैं। अन्य श्रृंखलाएं बहुत मजबूत चल रही हैं। Novelan/Alpha Innotec की ओर से कोई सटीक जानकारी उपलब्ध नहीं है। यदि कम्प्रेसर की कोई खराबी और बदलवाना आवश्यक हो, तो इस समस्या को Novelan कस्टमर सर्विस के साथ खुलकर बात करनी चाहिए। और प्रतिस्थापन के समय कूलेंट का एसिड परीक्षण करवाना चाहिए ताकि अगले कम्प्रेसर खराबी को जल्दी रोका जा सके।
अतिरिक्त कारणों में कूलेंट का नुकसान या खराब एक्सपैंशन वाल्व हो सकते हैं।
गर्म गैस की समस्याओं के लिए संपर्क आमतौर पर कस्टमर सर्विस होगा जिसे हीटिंग इंस्टॉलर के जरिए गारंटी अवधि में लगाया जाता है। विकल्प के रूप में पास में कोई कूलिंग विशेषज्ञ (यदि उपलब्ध हो) जो वॉटर पंप भी संभालता हो घणी बार हीटिंग इंस्टॉलर से ज्यादा कुशल होता है।
इसके बावजूद तुम्हारे लिए एक अच्छा दिन हो।