grericht
12.02.2024 20:27:08
- #1
Bonjour,
nous habitons depuis presque 3 ans dans la nouvelle maison et sommes globalement satisfaits de beaucoup de choses. Le chauffage et la ventilation ne nous inquiètent pas non plus, mais il y aurait quelques points que je ferais différemment aujourd’hui. Peut-être pouvons-nous aussi, ici ou là, obtenir le même résultat par des modifications.
Faits :
(Pompe à chaleur (Géothermie/forage profond))
27 circuits de chauffage répartis en 4 répartiteurs sur 4 étages
Les distances de toutes les canalisations sont égales et les boucles ont à peu près la même longueur
Les pièces ont toutes 2 circuits de chauffage et les salles de bains 1 chacune (il est envisagé à terme de raccorder éventuellement un chauffage mural dans chaque salle de bain)
À l’origine, tout était commandé par des thermostats d’ambiance et 27 vannes d’équilibrage. J’ai essayé ici de faire un équilibrage hydraulique, de démonter les vannes d’équilibrage et les thermostats.
Détails :
Au sous-sol, en plus de 3 pièces chauffées, se trouve la chaufferie chauffée
À un étage, il y a une grande salle commune + couloir et WC invités
À 2 étages, il y a chacun 1 salle de bains et 2 ou 3 petites pièces
Problème :
Cela fonctionne bien, mais je dois régler plusieurs fois par an les choses sur le répartiteur. Par exemple, baisser ou augmenter complètement la cave. Fermer complètement la salle de bain et ouvrir complètement la chambre (quand je passe du chauffage à la climatisation) - mais c’est supportable car dans toute la maison maintenant tous les circuits de chauffage sont réglés manuellement et comme j’ai dans les pièces 2 circuits de chauffage comparé à la salle de bain, je dois beaucoup fermer les pièces et malgré cela, je n’arrive pas à avoir des températures agréables dans la salle de bain. Sinon, je devrais encore augmenter les températures de chauffage et fermer encore plus les autres pièces, ce qui est à peine possible.
Maintenant, dans l’idéal, je voudrais changer avec aussi peu que possible de vannes d’équilibrage, au mieux basculer entre toutes les pièces ouvertes + salles de bains fermées versus toutes les pièces ouvertes et salles de bains ouvertes (ou aussi ouvertes, si alors la température plus basse ne refroidit pas déjà les salles de bains). À côté de la consommation des vannes, il y a aussi le coût d’acquisition des vannes, car j’ai actuellement seulement 2 vannes NC de 2W en stock. Je devrais les ouvrir aussi souvent, ce que je considère comme non économique.
Variante 1
Sur la photo actuelle, vous voyez un répartiteur sur 4. La salle de bain a une "double vanne" pour un raccordement potentiel d’un chauffage mural. Je pense maintenant à exploiter chaque pièce (boîtes bleues) avec une telle double vanne afin d’avoir seulement une vanne par pièce. De plus, la pompe de circulation ne peut de toute façon fournir que la moitié du débit quand tout est ouvert, donc je peux dès lors limiter le débit ainsi?!
La salle de bain reste sur un circuit et le chauffage mural aura à l’avenir son propre circuit au lieu d’être relié au circuit de la salle de bain.
Le hall d’entrée aura un circuit propre sans vanne d’équilibrage, toujours ouvert minimalement.
Variante 2
Ce que je trouverais encore mieux, ce serait de raccorder la ou les salles de bains complètement dans le répartiteur à un distributeur séparé avec une vanne d’équilibrage séparée et de fermer aussi le répartiteur actuel avec une vanne d’équilibrage séparée (en vert). Mais cela n’est sûrement pas possible, non ?



nous habitons depuis presque 3 ans dans la nouvelle maison et sommes globalement satisfaits de beaucoup de choses. Le chauffage et la ventilation ne nous inquiètent pas non plus, mais il y aurait quelques points que je ferais différemment aujourd’hui. Peut-être pouvons-nous aussi, ici ou là, obtenir le même résultat par des modifications.
Faits :
(Pompe à chaleur (Géothermie/forage profond))
27 circuits de chauffage répartis en 4 répartiteurs sur 4 étages
Les distances de toutes les canalisations sont égales et les boucles ont à peu près la même longueur
Les pièces ont toutes 2 circuits de chauffage et les salles de bains 1 chacune (il est envisagé à terme de raccorder éventuellement un chauffage mural dans chaque salle de bain)
À l’origine, tout était commandé par des thermostats d’ambiance et 27 vannes d’équilibrage. J’ai essayé ici de faire un équilibrage hydraulique, de démonter les vannes d’équilibrage et les thermostats.
Détails :
Au sous-sol, en plus de 3 pièces chauffées, se trouve la chaufferie chauffée
À un étage, il y a une grande salle commune + couloir et WC invités
À 2 étages, il y a chacun 1 salle de bains et 2 ou 3 petites pièces
Problème :
Cela fonctionne bien, mais je dois régler plusieurs fois par an les choses sur le répartiteur. Par exemple, baisser ou augmenter complètement la cave. Fermer complètement la salle de bain et ouvrir complètement la chambre (quand je passe du chauffage à la climatisation) - mais c’est supportable car dans toute la maison maintenant tous les circuits de chauffage sont réglés manuellement et comme j’ai dans les pièces 2 circuits de chauffage comparé à la salle de bain, je dois beaucoup fermer les pièces et malgré cela, je n’arrive pas à avoir des températures agréables dans la salle de bain. Sinon, je devrais encore augmenter les températures de chauffage et fermer encore plus les autres pièces, ce qui est à peine possible.
Maintenant, dans l’idéal, je voudrais changer avec aussi peu que possible de vannes d’équilibrage, au mieux basculer entre toutes les pièces ouvertes + salles de bains fermées versus toutes les pièces ouvertes et salles de bains ouvertes (ou aussi ouvertes, si alors la température plus basse ne refroidit pas déjà les salles de bains). À côté de la consommation des vannes, il y a aussi le coût d’acquisition des vannes, car j’ai actuellement seulement 2 vannes NC de 2W en stock. Je devrais les ouvrir aussi souvent, ce que je considère comme non économique.
Variante 1
Sur la photo actuelle, vous voyez un répartiteur sur 4. La salle de bain a une "double vanne" pour un raccordement potentiel d’un chauffage mural. Je pense maintenant à exploiter chaque pièce (boîtes bleues) avec une telle double vanne afin d’avoir seulement une vanne par pièce. De plus, la pompe de circulation ne peut de toute façon fournir que la moitié du débit quand tout est ouvert, donc je peux dès lors limiter le débit ainsi?!
La salle de bain reste sur un circuit et le chauffage mural aura à l’avenir son propre circuit au lieu d’être relié au circuit de la salle de bain.
Le hall d’entrée aura un circuit propre sans vanne d’équilibrage, toujours ouvert minimalement.
Variante 2
Ce que je trouverais encore mieux, ce serait de raccorder la ou les salles de bains complètement dans le répartiteur à un distributeur séparé avec une vanne d’équilibrage séparée et de fermer aussi le répartiteur actuel avec une vanne d’équilibrage séparée (en vert). Mais cela n’est sûrement pas possible, non ?