Installation de puits de lumière dans une cave en béton, isolation de la cave, KMB

  • Erstellt am 04.07.2012 12:14:33

wadi1982

04.07.2012 12:14:33
  • #1
Bonjour.

Je me pose actuellement la question de la meilleure façon de poser les puits de lumière au sous-sol, ou plutôt de la méthode normale à suivre.

L'étanchéité (contre l'humidité du sol / l'eau de ruissellement non stagnante en relation avec le drainage) et l'isolation du sous-sol, nous les réalisons nous-mêmes.

À présent, j'ai deux avis différents :

1. Le fabricant de KMB dit :

- Marquer les puits de lumière et percer les trous
- Appliquer une couche d'apprêt jusqu'au puits de lumière
- Deux couches de KMB mono-composant avec vlies de renforcement jusqu'au puits de lumière
- Poser et visser le puits de lumière dans le KMB encore frais
- Réaliser l'étanchéité autour du puits de lumière de nouveau avec du KMB
- Poser un isolant périmétrique de 100 mm jusqu'au puits de lumière
- Peindre l'intérieur du puits de lumière avec un enduit d'étanchéité

2. Des connaissances m'ont dit (et cela semble aussi "mieux") :

- Marquer les puits de lumière et percer les trous
- Appliquer l’apprêt complètement
- Deux couches de KMB mono-composant avec vlies de renforcement complètement
- Isolant périmétrique de 100 mm complètement
- Et seulement maintenant visser le puits sur l'isolation (avec le set de montage approprié)

Que conseilleriez-vous ? Avons-nous oublié quelque chose d'essentiel ?

Existe-t-il peut-être quelque part une sorte de "mode d’emploi" analogue au "Bautenschutzguide" de WeberTec ?
 

wadi1982

08.07.2012 14:44:14
  • #2
Je privilégie toujours la variante 2.
Ou y a-t-il un contre-argument ?
 

Orschel

12.07.2012 15:47:33
  • #3
Malheureusement, je ne peux pas répondre à ta question car je suis moi-même un novice, mais j'aurais aussi une question concernant le montage d'un [Lichtschacht].

Chez nous, il a été vissé sur l'isolation, mais nous avons entendu dire qu'il serait mieux de visser le [Lichtschacht] directement sur le mur en béton et de laisser ensuite l'isolation se terminer au niveau du [Lichtschacht] ?
 

wadi1982

12.07.2012 19:42:25
  • #4
Cette semaine, nous avons reçu notre cave et j'ai parlé avec les constructeurs de caves. Ils posent toujours l'isolation aujourd'hui.
 

Neubau2013

12.07.2012 21:45:31
  • #5
Les puits de lumière ne doivent pas être vissés sur l’isolation de 100 mm. En général, le bord extérieur de la cuve de la cave (si cuve) et le bord extérieur des parements ou de l’ETICS sont au même niveau, de sorte qu’il y aurait une fente d’environ 10 cm de large entre la grille du puits de lumière et le bord de la maison. Cela fait mauvais effet et n’a pas de sens.

Nous avons toujours fait la variante 1... cependant sans appliquer l’enduit d’étanchéité. Il est superflu si j’ai déjà isolé jusqu’à la fenêtre avec 1 composant ou 2 composants. Je considère beaucoup plus important, en cas de cuves irrégulières, de poser un joint silicone le long du coffrage à l’intérieur pour le protéger ainsi contre l’eau et la saleté.

Personnellement, j’ai des doutes que le puits de lumière, fixé à travers une isolation de 100 mm, ait trop de jeu sous le poids, ce qui pourrait entraîner des dommages aux kits de montage, à la cuve et/ou à l’isolation.

J’espère avoir pu fournir encore quelques suggestions!
 

wadi1982

13.07.2012 09:12:50
  • #6
La distance est correcte dans ce cas, car on place la gaine affleurante au niveau OK cave.
Comme nous construisons en ossature bois, nous devons de toute façon rester environ 30 cm sous le terrain sous la maison.
Donc, l’espace ne se créerait pas.
 

Sujets similaires
28.01.2010Maison avec ou sans sous-sol ? - Expériences20
03.03.2012Position ventilation résidentielle contrôlée dans le sous-sol souterrain ?16
01.07.2013Isolation supplémentaire dans la cave Ytong (36 cm)14
08.12.2015cave non isolée = cave humide ?20
26.12.2018Faut-il renoncer aux fenêtres de cave dans une cave ventilée ?20
11.10.2017Étanchéité sur isolation Styrodur ?14
09.09.2016Prise d'air dans un puits de lumière ?36
10.02.2018Isolation du périmètre / Isolation de la dalle de sol / Largeur de la brique / Fenêtre10
14.10.2019Humidité dans la cave sur la dalle de sol et les murs25
30.09.2019Optimisation du plan d'une maison individuelle avec cave sur un petit terrain178
14.10.2019Conception du plan d'étage villa de ville avec sous-sol suggestion d'amélioration ?77
07.05.2020Installer une ventilation résidentielle contrôlée dans la cave - air extérieur / air d'évacuation, des conseils ?15
05.06.2020Travail en propre maison individuelle avec sous-sol - Qu'est-ce qui est réalisable ?14
03.08.2020Isolation périmétrique 12 ou 16 cm XPS13
11.08.2020Puits de lumière dans un sous-sol étanche10
11.01.2021Cave ou dalle ? - Estimation des coûts24
16.06.2021Sceller un forage souterrain14
10.07.2021Y a-t-il une étanchéité de la cave dans le bâtiment ancien de 1971 ?12
24.11.2021Plan d'une maison individuelle 2 étages complets + sous-sol env. 130 m² surface habitable30
20.07.2024Premier plan d'étage maison en forme de L (190m²) avec appartement indépendant (80m²), sous-sol15

Oben