Plan d'escalier 2x1/4 en colimaçon + palier possible sur un maximum de 2,4x2,4 m ?

  • Erstellt am 13.06.2017 10:27:14

ypg

14.06.2017 15:40:08
  • #1
Le palier interrompt le couloir, et le déroulement de la montée n’est pas régulier.
Chez toi, c’est le cas deux fois. De plus, dans chaque tronçon d’escalier, tu as un nombre différent de marches. Les paliers et les irrégularités augmentent le risque d’accident. Donc, pour toi, c’est deux fois plus dangereux.

Je déconseillerais un escalier à palier ou... de modifier le plan en raison d’une autre forme d’escalier. Mais dans ce cas, vous recommencez quasiment à zéro, car je suppose que votre trémie d’escalier a sa raison d’être et ne peut pas être simplement élargie.



Cela s’appelle un escalier en U à trois volées et est doublement tournant, soit 2/4 tournants, ou comme le dit Robin, 2 x 1/4. J’ai fait une recherche sur Google.

Cette forme d’escalier se trouve plutôt dans des cabinets, hôtels, écoles ou bâtiments publics, car elle prend beaucoup de place (à cause du jour d’escalier) quand elle est bien construite. Là, au centre, il y a un nombre raisonnable de marches.

Dans une maison individuelle, je suppose qu’on l’évite, car deux marches puis 3 ou 5, c’est dangereux dans la vie courante.
 

mertmk3

14.06.2017 15:42:47
  • #2
Google donne ici de nombreuses désignations différentes.

Je voulais dire un escalier à demi-pallier, du moins c’est ce qui ressort quand je tape "halbgewendelt" dans Google

/Edit : Sur le plan de l’architecte, c’est un escalier tournant 2 x 1/4. Les marches les plus hautes et les plus basses sont droites.

J’en déduis que vous préférez toujours un 2 x 1/4 tournant avec 16 STG 18,44/26 et que vous le concevriez avec une largeur brute de 1 m ?!
 

RobsonMKK

14.06.2017 15:50:25
  • #3
J’ai ma propre manière de penser à l’escalier, pour moi c’est un véhicule de haut en bas et inversement.
Personnellement, je ferais plutôt attention aux matériaux.
Personnellement, je n’aime pas les 2 paliers. Les escaliers à palier normal me rappellent plus un immeuble collectif, mais cela pourrait aussi être exclusif.
 

mertmk3

14.06.2017 15:55:41
  • #4
Donc mon alternative est maintenant un escalier tournant 2 x 1/4 avec les données suivantes :

16 MARCHES 18,44/25,94
Le pas : 62,82 cm
Largeur de l'escalier en gros œuvre : 100 cm
Plan au sol : 240 cm x 200 cm

Y a-t-il des objections contre cet escalier ?
 

11ant

14.06.2017 16:29:45
  • #5
cela a déjà été bien expliqué entre-temps


Dans ta famille, personne (ou juste par hasard) n’aura exactement un pas de 63 cm. On s’ajuste inconsciemment à la différence avec la « norme » quand on utilise les premières marches. Si ensuite la longueur du pas change – ici surtout parce que la longueur du palier ne correspond pas à un multiple entier de la longueur du pas – cela demande de l’attention pour monter l’escalier (à nouveau inconsciemment, mais le cerveau doit quand même effectuer des calculs), ce qui augmente le risque de chute.

Je suis modeste et je me contente aussi de contributions à la prévention des erreurs

Je ne connais pas ton plan d’étage, à partir duquel je ne peux pas dire avec certitude si je trouverais un escalier à demi-tour le mieux adapté. Avec ou sans rotation – il doit être régulier. Moins pour l’esthétique que pour une utilisation sans accident, même pour la 1001ème fois.

On peut faire ça. Mais seulement l’un ou l’autre : un escalier est dans le plan soit une chose secondaire, soit une chose principale, mais il doit être clairement l’un ou l’autre. Principal ou secondaire, ça ne marche pas. Cela peut donner lieu à de très belles maisons intéressantes, en mettant l’escalier en scène comme une sculpture. Mon pizzaiolo préféré dit : « Une voiture commence à partir de 150 CV. » Cela vaut aussi 1:1 pour la surface minimale par étage qu’un escalier de spectacle permet sans compromis.

Enroulé autour d’une cage d’ascenseur, cela a à mon avis son charme, et l’aspect de la consommation de surface s’en relativise alors.
 

mertmk3

16.01.2018 08:24:37
  • #6
Notre escalier a un plan de 2,4m x 2m. La largeur est de 2,4m. Jusqu'à présent, j'avais prévu une largeur de marche de 1m, ce qui conduirait à un vide d'escalier de 40cm de largeur.
Serait-il préférable d'élargir la largeur de la marche à 1,1m, et d'avoir alors un vide d'escalier de 20cm de largeur ? Je pense que le vide d'escalier est un espace perdu, un escalier plus large pourrait être plus confortable ?
 

Sujets similaires
17.02.2012Plan d'étage - maison avec appartement annexe23
21.02.2012Que pensez-vous de ce plan d'étage ?11
19.05.2012Plan du rez-de-chaussée : Veuillez donner votre avis sur le projet du rez-de-chaussée14
14.08.2012Veuillez donner votre avis honnête sur notre plan d'étage !!29
23.11.2012Calcul approximatif des coûts basé sur le plan13
14.01.2013Plan du quatrième ! :-)18
14.01.2013Avis sur le plan du rez-de-chaussée10
30.01.2013Plan d'étage de plus de 200 m² - Que pensent les experts à ce sujet ?13
25.02.2013Maison individuelle, coûts estimés et suggestions pour le plan49
05.03.2013Plan d'étage de la villa urbaine - Merci pour vos retours15
09.04.2013Propositions de plans, exemples ...15
26.05.2013Votre avis sur le plan du rez-de-chaussée28
20.06.2013Avis sur le plan d’un Bauhaus prévu23
12.09.2013Que pensez-vous de notre plan d'étage ?15
12.08.2013Avis demandés sur le plan "Maison sur la pente"31
26.08.2013Plan d'une maison individuelle. Vos suggestions sont les bienvenues.17
04.09.2013Plan d'étage, espace de vie trop étroit, idées / suggestions17
18.09.2013Aide pour le plan de la maison, des suggestions d'amélioration ?28
29.12.2014Plan du rez-de-chaussée + étage pour une maison jumelée29
05.09.2016Déplacer le mur extérieur dans le plan ?33

Oben