Les canaux de foudre peuvent être emportés par les vents et les tempêtes.
De nombreux impacts latéraux enregistrés sur des tours prouvent que les éclairs frappent principalement, mais pas nécessairement, les points les plus élevés et pas toujours les endroits les moins résistants.
Les points d'impact préférés sont les endroits à forte concentration de lignes de champ, tels que notamment les pointes de captage ou les coins de bâtiment.
Lorsque les systèmes de protection contre la foudre sont exigés par le droit de la construction ou recommandés après une analyse de risque conformément à la norme IEC 62305-2, il ne suffit pas d'installer uniquement une protection externe contre la foudre, communément appelée paratonnerre (= pointe de captage, conducteurs de descente et dispositif de mise à la terre), celle-ci doit toujours être installée conjointement avec une protection interne contre la foudre (= égalisation de potentiel et protection contre les surtensions).
La protection contre la foudre ne doit donc pas se concentrer uniquement sur les impacts directs et nécessite un concept global qui prend en compte que la somme des dommages indirects causés par les surtensions est environ cinq fois plus élevée que celle des dommages directs causés par la foudre, y compris les pertes totales.
Par conséquent, après l'expiration de la période transitoire des normes DIN VDE 0100-443:2006-10 et DIN VDE 0100-534:2006-10, la protection contre les surtensions devient obligatoire même dans les nouvelles constructions sans système de protection contre la foudre.
De nombreux impacts latéraux enregistrés sur des tours prouvent que les éclairs frappent principalement, mais pas nécessairement, les points les plus élevés et pas toujours les endroits les moins résistants.
Les points d'impact préférés sont les endroits à forte concentration de lignes de champ, tels que notamment les pointes de captage ou les coins de bâtiment.
Lorsque les systèmes de protection contre la foudre sont exigés par le droit de la construction ou recommandés après une analyse de risque conformément à la norme IEC 62305-2, il ne suffit pas d'installer uniquement une protection externe contre la foudre, communément appelée paratonnerre (= pointe de captage, conducteurs de descente et dispositif de mise à la terre), celle-ci doit toujours être installée conjointement avec une protection interne contre la foudre (= égalisation de potentiel et protection contre les surtensions).
La protection contre la foudre ne doit donc pas se concentrer uniquement sur les impacts directs et nécessite un concept global qui prend en compte que la somme des dommages indirects causés par les surtensions est environ cinq fois plus élevée que celle des dommages directs causés par la foudre, y compris les pertes totales.
Par conséquent, après l'expiration de la période transitoire des normes DIN VDE 0100-443:2006-10 et DIN VDE 0100-534:2006-10, la protection contre les surtensions devient obligatoire même dans les nouvelles constructions sans système de protection contre la foudre.