还需要避雷针吗?

  • Erstellt am 2017-08-03 08:21:52

Dipol

2017-09-15 13:13:36
  • #1
闪电通道可能被风和风暴吹散。

大量在塔上记录的侧击证明,闪电主要但并非必然击中最高点,也不总是击中最低阻抗位置。

优选的击中点是高场线浓度位置,尤其是避雷针尖端或建筑物角落。

在建筑法规要求或根据IEC 62305-2风险分析建议安装避雷系统的情况下,仅安装俗称避雷针的外部避雷装置(包括接闪器、引下线和接地装置)是不够的,必须同时安装内部避雷装置(包括等电位连接和过电压保护)。

因此,避雷不应只关注直接击中,还需要一个整体方案,考虑到间接过电压损害的总量大约是直接闪电损害(包括完全损失)的五倍。

因此,根据DIN VDE 0100-443:2006-10和DIN VDE 0100-534:2006-10过渡期结束后,新建建筑即使没有避雷装置,也必须安装过电压保护。
 

Kaspatoo

2017-09-15 13:28:25
  • #2


安装过电压保护装置(≠(外部)避雷针)的义务听起来也很合理,应该已经由每个优秀的电工执行。
 