Température d'entrée de la pompe à chaleur air-eau trop basse ?

  • Erstellt am 13.03.2022 16:53:24

Tx-25

13.03.2022 16:53:24
  • #1
Bonjour à tous, nous avons une pompe à chaleur air-eau de la marque elco ; Aerotop Split 07. Nous habitons une maison individuelle de 150 mètres carrés, sans sous-sol, à deux personnes. Nous avons une VMC double flux avec récupération de chaleur et une installation photovoltaïque sur le toit. Il y a un chauffage par le sol dans toute la maison. J'ai maintenant effectué quelques réglages sur la pompe à chaleur durant mon deuxième hiver d’utilisation. J'ai remarqué que la température du gaz chaud est toujours très basse. J'en ai déjà parlé avec le technicien Elco, qui m'a assuré deux fois par téléphone que tout était en ordre. Cependant, en recherchant sur Internet la température, il ne semble pas que ce soit le cas. J'ai noté les données pendant quelques semaines. Voici quelques extraits montrant comment la température du gaz chaud se présente dans différents modes de fonctionnement.

Eau chaude sanitaire :
Température du gaz chaud : 90 à 105 degrés.
Compresseur : 85 Hertz
Température de départ : 50 à 60 degrés
Température de retour : 45 à 55 degrés
Température de l'évaporateur : -4 degrés
Température du gaz aspiré : -4 degrés
Débit : 23 litres/min

Chauffage :
Température du gaz chaud : 17 à 34
Compresseur : 21 Hertz
Température de départ : 26
Température de retour : 24
Température de l'évaporateur : 6 degrés
Température du gaz aspiré : 10 degrés
Débit : 15 litres/min

La maison se réchauffe. Si c'est un défaut, comment puis-je le prouver pour qu'Elco n'impute pas l'intervention des frais ?
 

RotorMotor

13.03.2022 16:58:07
  • #2
Ça a l'air tout à fait correct pour l'instant.
Où est exactement le problème ?
 

Benutzer200

13.03.2022 17:46:23
  • #3
Je ne comprends pas non plus le problème. Ce sont des valeurs que tu ne vois d’ailleurs pas chez beaucoup de WPs (moi non plus sur la mienne) ou qui sont aussi sans intérêt. La [Hütte] devient chaude, le débit aller/retour semble correct, les coûts de chauffage sont probablement raisonnables.
 

Tx-25

14.03.2022 07:22:35
  • #4
J'ai lu sur Internet et dans différents forums que la température des gaz chauds devrait être environ 25 à 30 degrés au-dessus de la température de départ lorsque le chauffage fonctionne normalement. Si ce n'était pas le cas, cela pourrait endommager le compresseur. C'est pourquoi je pensais que ma température des gaz chauds était trop basse. J'ai noté les deux températures pendant 10 jours consécutifs. Là, la température des gaz chauds n'était toujours que de quelques degrés au-dessus de la température de départ. Pendant deux jours, la température des gaz chauds était même inférieure à la température de départ. J'ai comparé les deux températures dans un forum avec quelqu'un qui a la même pompe à chaleur que moi. Lors de son fonctionnement de chauffage, la température des gaz chauds était en effet environ 30 degrés plus élevée que la température de départ. Bien sûr, les conditions existantes chez lui sont différentes.
 

RotorMotor

14.03.2022 07:30:44
  • #5
Ce n’est pas parce que quelqu’un écrit sur Internet que cela doit être ainsi que je me ferais du souci. Je trouve plutôt des affirmations selon lesquelles une haute température des gaz chauds est défavorable à la durée de vie. Y a-t-il des symptômes ou est-ce seulement le faible chiffre qui te dérange ?
 

Tx-25

14.03.2022 07:35:20
  • #6


D'accord, je vais alors classer cela sans suite. En fait, je me suis vraiment inquiété parce que j'avais compris que la température trop basse avait un effet négatif sur le compresseur. Mais je n'ai constaté aucun effet négatif chez moi. Je suis tombé là-dessus seulement parce que je cherchais sur Internet des optimisations pour la pompe à chaleur.
 

Sujets similaires
09.06.2015Gaz, pompe à chaleur et solaire pour une maison individuelle ?36
15.01.2018Abaissement nocturne de la pompe à chaleur, est-ce judicieux ?13
25.03.2019Concept de chauffage pour maison individuelle neuve d'environ 190m² : pompe à chaleur split vs. géothermie par sonde13
12.01.2021Chauffage au sol pompe à chaleur air-eau. Maison trop chaude quand le soleil brille690
27.01.2020Régler correctement la pompe à chaleur air-eau avec chauffage au sol54
14.10.2022Dimensionnement de la pompe à chaleur air-eau dans les constructions neuves311
14.12.2020Formation de glace conduite de saumure pompe à chaleur78
02.05.2021Construire avec un petit budget est-ce faisable ?278
02.01.2022Équilibrage hydraulique pompe à chaleur air-eau + pompe de circulation efficace109
26.03.2022Qu'est-ce qui est plus judicieux : une pompe à chaleur ou une isolation ?33
31.01.2022Pompe à chaleur extérieure très bruyante - quelles options ? Mode silencieux ? Effets ?21
19.12.2022Difficultés du planificateur TGA, température d'alimentation du chauffage au sol + ventilation des eaux usées124
03.12.2022Nouvelle pompe à chaleur pour bâtiments anciens sans rénovation32
15.12.2022Consommation d'électricité pompe à chaleur expériences ?22
21.03.2023Pompe à chaleur Novelan erreur 704 défaut de gaz chaud23
11.01.2024Compresseur en panne après 6 ans (Pompe à chaleur géothermique Ecoforest / forage de puits Heth)41
18.09.2023Optimisation de la pompe à chaleur LWD 70A avec photovoltaïque16
13.02.2024La pompe à chaleur n'est pas compatible avec une cheminée à circuit d'eau144

Oben