Pompe à chaleur à eau souterraine - inconvénients ?

  • Erstellt am 26.05.2018 09:56:28

toxicmolotof

27.05.2018 20:20:25
  • #1
Tu introduis dans une pompe à chaleur à source d’eau W-W, qui est de toute façon obligatoirement un système ouvert, des substances dans la pompe à chaleur que tu ne voudrais peut-être pas y trouver. Ça peut bien fonctionner longtemps, ou seulement un court instant... Tu ne trouveras probablement pas d’expériences à long terme. A la moindre indication qu’il y a quelque chose dans l’eau qui n’est pas favorable à la pompe à chaleur, je te conseillerais d’arrêter. Si l’eau contient par exemple trop de fer, cela détériore l’installation beaucoup plus vite que d’autres substances. Mais là-dessus, je ne suis pas spécialiste. Je peux seulement te rapporter (également dans la région du Rhin, en l’occurrence [Rhein Kreis Neuss]) ce qui a fonctionné chez nous. Et à cause de nappes phréatiques peu profondes, on aurait aussi pu utiliser une telle pompe à chaleur. Mais on m’a déconseillé cela à cause de substances inadaptées dans l’eau. Et après avoir rempli la piscine avec de l’eau de puits, j’ai compris pourquoi. On aurait presque pu couler une poutre en acier avec cette eau. Mais regarde, ça ne t’avance pas. Pour cela, il faut un spécialiste.
 

Joedreck

27.05.2018 20:40:44
  • #2
Mais il existe aussi des solutions comme par exemple un échangeur de chaleur. Il semble également y avoir des solutions pour utiliser un ballon d'eau chaude comme échangeur de chaleur. Dans l'ensemble, j'ai des connaissances absolument rudimentaires à ce sujet et je recommande également de consulter un spécialiste.
 

Lückenfüller

05.10.2018 12:12:51
  • #3
Comme je trouve toujours bien qu’après de nombreuses idées un retour soit donné plus tard :

Le forage d’essai a eu lieu, les valeurs de laboratoire sont là :
Manganèse avec 0,429 mg/l bien au-dessus de la norme de max. 0,1 mg/l
Acide carbonique 47 mg/l au lieu de 5 mg/l

Selon le constructeur du puits, le système serait quand même possible (il veut aussi la commande), il faudrait juste "décarbonater" régulièrement. Le fabricant de la pompe à chaleur garantit sa pompe à chaleur uniquement avec un échangeur intermédiaire.

Cela ne nous semble pas vraiment idéal, c’est pourquoi nous allons probablement opter pour la pompe à chaleur air/eau, pas vraiment appréciée (et ainsi économiser environ 9000 € pour le puits).
 

Spike86

25.10.2020 12:47:15
  • #4
Salut, je ne voulais pas créer un nouveau sujet.

Le contexte est le suivant : notre terrain se trouve en zone 3 B de protection des eaux potables. Maintenant, la question est de savoir s’il existe des règles particulières pour une conduite d’eaux usées ou des exigences spécifiques. Le contexte est que l’entreprise de construction prévoit d’utiliser des tuyaux KG2000 (les verts) ce qui est bien sûr plus cher que les tuyaux "normaux" KG 100 (orange).

Je ne trouve rien sur Internet et auprès des autorités je n’arrive ni à joindre quelqu’un par téléphone ni à obtenir une réponse par mail.

Peut-être que quelqu’un a une idée/un conseil

Merci d’avance et bon dimanche détendu

Spike
 

hampshire

26.10.2020 00:53:26
  • #5
Renseigne-toi sur le sujet [Eisspeicher].
 

rick2018

26.10.2020 07:54:58
  • #6
Le stockage de glace est trop cher et trop complexe pour une maison individuelle. Nous avons également étudié cette option. Une pompe à chaleur eaux souterraines via un puits a également été envisagée. Mais il y avait plusieurs problèmes. Débit insuffisant, pas d'autorisation en zone de protection des eaux, différence de température acceptable...
 

Sujets similaires
10.12.2009Promotion pour KFW55 et pompe à chaleur sol/eau15
06.01.2012Géothermie vs. Pompe à chaleur air-eau12
26.07.2025Chauffage avec glace, chauffage à la glace pour maison individuelle, rapports d'expérience23
06.10.2015Les eaux souterraines comme source de chaleur géothermique13
19.05.2021Expériences avec la pompe à chaleur à saumure491
21.06.2016Pompe à chaleur avec photovoltaïque vs gaz et solaire thermique52
30.12.2017Installation de chauffage neuve (pompe à chaleur + poêle + solaire)35
17.06.2019Armoire avec pompe à chaleur air-eau, réservoir d'eau.. Quelqu'un le connaît ?24
22.11.2019Retour d'information sur la pompe à chaleur / offre demandée !46
11.12.2019Chauffage au gaz ou pompe à chaleur air (Mitsubishi ?) ou eau souterraine16
20.12.2019Différence du coût d'acquisition entre une pompe à gaz ou une pompe à chaleur74
11.04.2020Recueillir l'eau de pluie ou forer un puits ?43
15.01.2021La pompe à chaleur air-eau est-elle judicieuse lors de la rénovation en tant que maison à haute efficacité énergétique monumentale (ordonnance d'économie d'énergie à 160%) ?21
19.04.2021Comparaison des pompes à chaleur eau souterraine / saumure / air27
29.06.2021Concept de refroidissement bâtiment neuf - climatisation split / pompe à chaleur air-eau fonction refroidissement / combinaison25
08.10.2021La pompe à chaleur air-eau combinée avec le chauffage au sol ne fonctionne pas correctement65
25.05.2022Citerne - réservoir plat ou réservoir rond - eau souterraine12
14.01.2023Pompe à chaleur intérieure au sous-sol impossible en raison des eaux souterraines ?37
26.07.2025Stockage de glace dans une maison préfabriquée (construction neuve) - fournisseur21

Oben