Pompe à chaleur à eau souterraine - inconvénients ?

  • Erstellt am 26.05.2018 09:56:28

toxicmolotof

26.05.2018 14:43:12
  • #1


Quand je lis ça encore une fois. Avec le bon matériau pour le scellement et le fluide caloporteur approprié, cela devrait aussi être possible dans une zone de protection de classe 3. Au moins, c'est possible chez nous.

Ce n'est pas 1 ou 2, mais seulement 3.

Un peu comme avec le gravier. En tant que particulier, on n'a pas le droit de poser du RCL dans une zone de protection de classe 3. Mais dans la rue à côté, la ville fait exactement cela. Et contre un don de 200 euros à la caisse municipale, les particuliers peuvent alors aussi le faire de nouveau.
 

Domski

26.05.2018 22:39:54
  • #2
Il y a WSG 3a et 3B.
En Hesse, tu peux utiliser une pompe à chaleur géothermique à saumure en 3B.

En 3a, depuis 2015, pas du tout. Mais avec une dérogation, une pompe à chaleur à saumure sans forage profond (collecteur en tranchée, paniers, ..)
 

Alex85

27.05.2018 09:24:38
  • #3
Loin des zones de protection des eaux, la sonde peut par exemple être interdite si deux nappes phréatiques sont reliées. Les profanes n'ont pas non plus à bavarder sur le [Verpressmateriak] et le [Verrohung] si le tampon de l'autorité ne l'autorise pas.
 

Domski

27.05.2018 09:48:37
  • #4


Ou s'il y a du plâtre dans le sol. Cela provoque des déformations amusantes quand de l'eau y pénètre.
 

toxicmolotof

27.05.2018 12:00:51
  • #5


Cela n'a en fait, comme tu l'as toi-même remarqué, absolument rien à voir avec la zone de protection de l'eau. Et il n'est pas nécessaire de forer directement dans les deux, si les conditions le permettent. Alors, une pompe à chaleur eau-eau ne serait probablement autorisée que jusqu'à la première nappe.

Il en va de même pour le gypse. Là aussi, une pompe à chaleur eau-eau serait probablement plutôt peu pratique.
 

Lückenfüller

27.05.2018 13:37:59
  • #6
D’ores et déjà, merci beaucoup pour vos remarques !

Zone de protection de l’eau / Autorité :
Nous sommes dans une ZPE 3a. L’autorité environnementale (inférieure) m’a clairement fait comprendre à plusieurs reprises qu’elle ne délivrera pas d’autorisation pour une pompe à chaleur sur saumure (ce que d’autres maîtres d’ouvrage ayant essayé m’ont également confirmé).
En même temps, il a été explicitement fait référence à la possibilité d’une pompe à chaleur sur nappe phréatique (oralement, pas par écrit). Notre concepteur m’a expliqué que cette interdiction n’est probablement pas défendable juridiquement, car il existe désormais des fluides frigorigènes autorisés pour la ZPE 3a. Mais voulons-nous vraiment engager une procédure juridique à ce sujet ?

Sols :
Nous sommes très proches du Rhin, les sols sont donc sablonneux et granuleux. Ce qui reste à déterminer, c’est s’il y aurait dans les 20 m des extensions limoneuses d’une chaîne de montagnes voisine. Et bien sûr, la minéralité/la vitesse d’écoulement habituelles, qui convenaient pour les projets voisins.
 

Sujets similaires
18.02.2014Pompe à chaleur solaire / à quoi faire attention lors de l'offre (maison individuelle, construction neuve, KFW70)22
03.06.2016Collecteur de tranchée pompe à chaleur eau-glycol ou pompe à chaleur air-eau ?49
19.09.2023Refroidissement par chauffage au sol avec pompe à chaleur à saumure45
09.06.2015Gaz, pompe à chaleur et solaire pour une maison individuelle ?36
19.05.2021Expériences avec la pompe à chaleur à saumure491
06.12.2015Pompe à chaleur / besoin final d'énergie / coefficient de performance annuel20
18.10.2016Quelle pompe à chaleur ? Système de ventilation / Pompe à chaleur air-eau93
23.09.2017Collecteur de tranchée annulaire pour pompes à chaleur à saumure18
30.12.2017Installation de chauffage neuve (pompe à chaleur + poêle + solaire)35
15.01.2018Abaissement nocturne de la pompe à chaleur, est-ce judicieux ?13
06.06.2019Refroidissement en été avec pompe à chaleur air-eau, chauffage au sol et/ou système de ventilation ?29
31.05.2018Pompe à chaleur air-eau avec système de ventilation contre pompe à chaleur sol avec système de ventilation15
01.02.2019Ventilation contrôlée des espaces de vie avec refroidissement : pompe à chaleur géothermique à saumure au lieu d’une pompe à chaleur air-eau ?30
25.03.2019Concept de chauffage pour maison individuelle neuve d'environ 190m² : pompe à chaleur split vs. géothermie par sonde13
07.12.2021Une pompe à chaleur sol-eau vaut-elle encore le coup avec KfW 40+ ?34
28.06.2023Pompe à chaleur eau glycolée avec sonde géothermique - expériences ?42
31.03.2024Quelle pompe à chaleur eau-sel Viessmann, Niebe ou Stiebel WPE-I 10 H12
11.02.2025KFW 40, Pompe à chaleur eau-sel rentable ou l'air-eau est-il meilleur ?15