भूमिगत जल हीट पंप - नुकसान?

  • Erstellt am 26/05/2018 09:56:28

toxicmolotof

27/05/2018 20:20:25
  • #1
तुम एक खुले सिस्टम में, जो कि मजबूरीवश एक डब्ल्यू-डब्ल्यू-हीट पंप होता है, ऐसी चीजें हीट पंप में डालते हो, जो शायद तुम वहां रखना ही नहीं चाहते। यह लंबे समय तक ठीक रह सकता है, या फिर सिर्फ थोड़ी देर के लिए... लंबी अवधि के अनुभव शायद तुम नहीं पाएंगे। सबसे छोटे संकेत पर कि पानी में कुछ ऐसा है जो हीट पंप के लिए नुकसानदेह हो सकता है, मैं इसे छोड़ने की सलाह दूंगा। यदि पानी में उदाहरण के लिए आयरन अधिक है, तो यह अन्य पदार्थों की तुलना में तुम्हारे सिस्टम को तेज़ी से खराब कर देगा। लेकिन इस विषय में मैं विशेषज्ञ नहीं हूँ। मैं (जो भी राइन क्षेत्र, अर्थात राइन-Kreis Neuss) केवल तुम्हें यह बताने में सक्षम हूँ कि हमारे यहां क्या काम किया। और हल्के भूजल के कारण भी ऐसी हीट पंप को इस्तेमाल किया जा सकता था। लेकिन पानी में गलत पदार्थों के कारण मुझे इससे मना किया गया। और जब मैंने अपने पूल को कुएं के पानी से भरा, तो मुझे समझ में आया क्यों। पानी से लगभग एक स्टील बीम बन सकती थी। लेकिन देखो, यह तुम्हें आगे नहीं ले जाएगा। इसके लिए एक विशेषज्ञ चाहिए।
 

Joedreck

27/05/2018 20:40:44
  • #2
इसके लिए भी समाधान हैं जैसे कि एक हीट एक्सचेंजर। साथ ही ऐसा भी समाधान हैं कि एक गरम पानी का स्टोरेज हीट एक्सचेंजर के रूप में इस्तेमाल किया जाए। कुल मिलाकर, मेरे पास इस क्षेत्र में केवल मूलभूत ज्ञान है और मैं विशेषज्ञ की सलाह भी देता हूँ।
 

Lückenfüller

05/10/2018 12:12:51
  • #3
चूंकि मुझे हमेशा अच्छा लगता है कि कई विचारों के बाद बाद में प्रतिक्रिया दी जाए:

प्रोबोहोरोंग हो चुकी है, लैब के परिणाम आ गए हैं:
मैंगनीज़ 0.429mg/l के साथ मैक्स। 0.1mg/l की मानक सीमा से काफी ऊपर
कार्बन डाइऑक्साइड 47mg/l की बजाय 5mg/l

ब्रुन्नेनबाउर के अनुसार सिस्टम फिर भी संभव है (वह भी काम पाना चाहता है), बस नियमित रूप से "एंटोकर्न" करना पड़ेगा। वर्मींपुम्पेन निर्माता अपनी वर्मींपुम्पेन के लिए केवल मध्यवर्ती ताप विनिमायक के साथ गारंटी देता है।

हमारे लिए यह बात खास अच्छी नहीं लगती, इसलिए हम शायद उस हवा/पानी वर्मींपुम्पेन पर जाएंगे जो वास्तव में पसंद नहीं थी (और इस दौरान लगभग 9000€ के कुंडल के लिए बचत करेंगे)।
 

Spike86

25/10/2020 12:47:15
  • #4
मॉइन, नया विषय शुरू नहीं करना चाहता था।

स्थिति इस प्रकार है: हमारा Grundstück Trinkwasserschutzgebiet ज़ोन 3 B में है। अब सवाल यह है कि क्या वहां एक सीवेज पाइपलाइन के लिए अलग नियम हैं या किसी निश्चित दिशा-निर्देश मौजूद हैं। पृष्ठभूमि यह है कि घर बनाने वाली कम्पनी KG2000 की पाइपों (हरे रंग की) के साथ योजना बना रही है और यह कीमत में सामान्य KG100 की पाइपों (नारंगी) की तुलना में महँगी है।

इंटरनेट पर मुझे कुछ नहीं मिलता और अधिकारियों से भी मैं फोन पर संपर्क नहीं कर पाया या मेल में जवाब नहीं मिला।

शायद किसी के पास कोई विचार/सलाह हो

पहले से धन्यवाद और एक आरामदायक रविवार के लिए शुभकामनाएँ

स्पाइक
 

hampshire

26/10/2020 00:53:26
  • #5
आइस स्टोरेज के विषय में खुद को जानकारी प्राप्त करो।
 

rick2018

26/10/2020 07:54:58
  • #6
Eisspeicher एक एकल परिवार के घर के लिए बहुत महंगा और जटिल है। हमने इसे भी देखा था। क़ुआं के कारण कभी भूजल हीट पंप पर भी चर्चा हुई थी। लेकिन कई समस्याएँ थीं। पर्याप्त प्रवाह दर नहीं थी, जल संरक्षण क्षेत्र में अनुमति नहीं थी, तापमान अंतर जो स्वीकार्य होता...
 

समान विषय
10.12.2009KFW55 और सोल/वाटर हीट पंप के लिए सहायता15
06.01.2012भूमि ताप बनाम एयर-टू-वॉटर हीट पंप12
26.07.2025बर्फ के साथ हीटिंग, एकल परिवार के घर के लिए बर्फ हीटिंग, अनुभव रिपोर्ट23
06.10.2015भूजल को भू-तापीय ऊर्जा स्रोत के रूप में13
19.05.2021सोल हीट पंप का अनुभव491
21.06.2016फोटोवोल्टाइक के साथ हीट पंप बनाम गैस और सोलर थर्मल52
30.12.2017हीटिंग सिस्टम नया निर्माण (हीट पंप + चूल्हा + सोलर)35
17.06.2019एयर-वाटर हीट पंप वाला कैबिनेट, जल भंडारण.. क्या कोई इसे जानता है?24
22.11.2019हीट पंप / प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया चाही गई!46
11.12.2019गैस हीटिंग या हीट पंप एयर (मित्सुबिशि?) या भूजल16
20.12.2019गैस पंप या हीट पंप की खरीद लागत में अंतर74
11.04.2020बारिश का पानी इकट्ठा करना या कुआं खोदना?43
15.01.2021नवीनीकरण के दौरान दक्षता घर स्मारक (160% ऊर्जा बचत विनियमन) के रूप में एयर-टू-वाटर हीट पंप उपयुक्त है?21
19.04.2021भूमिगत जल / घोल / वायु हीट पंप की तुलना27
29.06.2021शीतलन अवधारणा नया निर्माण - स्प्लिट एयर कंडीशनर / वायु-से-जल हीट पंप शीतलन कार्य / संयोजन25
08.10.2021एयर-वाटर हीट पंप फर्श ताप के साथ सही तरीके से काम नहीं कर रहा है65
25.05.2022सिस्टम - फ्लैट टैंक या गोल टैंक - भूजल12
14.01.2023भूमिगत जल के कारण बेसमेंट में आंतरिक हीट पंप संभव नहीं है?37
26.07.2025फॅब्रिकेशन हाउस में आइस स्टोरेज (नई निर्माण) - प्रदाता21

Oben