Kit de cheminée - Nouvelle construction - Isolation portante

  • Erstellt am 19.07.2017 09:12:04

seol_1984

19.07.2017 09:12:04
  • #1
Bonjour à tous,

dans notre nouvelle construction, nous souhaitons aborder le sujet de la cheminée, et pour cela, nous serions heureux d’avoir vos avis et expériences.

La situation de départ est la suivante :

    [*]Cheminée LAS de la société Erlus TYPE SL 18 (11 m de longueur totale, 18 cm de diamètre).
    [*]Emplacement : salon, cuisine ouverte, environ 50 m² au total, cage d’escalier ouverte, jusqu’au 2ème étage.
    [*]Projet : ensemble cheminée indépendant de l’air ambiant, par exemple Camina S9, poids d’environ 500 kg.
    [*]KfW-40, triple vitrage, ventilation de l’habitation sans récupération de chaleur, contrôlée par un ventilateur dans les combles.

Nous aimerions avoir vos avis sur les points suivants :


    [*]À l’endroit où la cheminée sera installée, une réservation sera réalisée dans la chape. Cependant, celle-ci ne sera pas remplie comme d’habitude avec une chape adhérente. La raison, selon l’architecte, est qu’une pont thermique se créerait à cet endroit et qu’il n’est donc pas possible de travailler avec une chape adhérente. À la place, du Styrodur, en tant qu’isolation résistante à la compression, sera utilisé. Selon l’architecte, «jusqu’à environ 1000 kg, ce n’est pas un problème». Quelles expériences en avez-vous ? Qu’en pensez-vous ? À quoi faut-il faire attention ?

    [*]Sujet « veilleur de pression d’air » : probablement seul le ramoneur de district compétent pourra nous dire si nous en avons besoin, n’est-ce pas ?
    [*]Est-il possible de carreler au niveau des joints de dilatation entre la chape « normale » et la réservation de chape ? Pouvons-nous choisir une grande réservation de chape et, en cas de besoin, la carreler si le plan de la cheminée se révèle finalement beaucoup plus petit ?

    [*]À quoi devrions-nous encore faire attention, selon vous, en lisant ce projet ?


Merci pour votre aide.

Cordialement,
Sebastian
 

Domski

19.07.2017 10:10:00
  • #2
Bonjour,

- Styrodur + une chape suffisamment résistante dessus pour répartir la pression devraient suffire. Des maisons entières reposent sur du Styrodur.

- Il faut inclure BzSfm dès le départ, surtout pour un kit en auto-construction. Non seulement la ventilation contrôlée, mais aussi la hotte aspirante avec extraction d’air dans la cuisine doivent être prises en compte. Mot-clé contact fenêtre.

- Ne pas carreler la joint de dilatation, mais retrouver la jointure dans le motif des carreaux. Devant la cheminée, il te faut de toute façon une surface résistante au feu en carreaux, verre ou autre.

Important aussi :
La cheminée doit libérer un minimum de chaleur directement vers l’air. Un KfW40 est tellement bien isolé que même cette grande surface chauffe vite trop. Le Camina S9 a une puissance nominale de 7 kW et une vitre en angle. Beaucoup de chaleur part directement dans la pièce... Je choisirais une cheminée avec une vitre normale et encore plus de masse de stockage. D’autant plus que les 7 kW… bon. J’ai déjà fait passer mes 14 kW (11 pour l’eau, 4 pour l’air/pierre) à 16 kW uniquement dans l’eau. Voilà pour les 7 kW. Ta maison entière consommera probablement moins de 7 kW de besoin primaire d’énergie !
 

seol_1984

19.07.2017 18:26:39
  • #3
Bonjour,

Merci pour la réponse, elle a déjà beaucoup aidé. Je suis curieux de savoir si d'autres bonnes indications vont encore apparaître ici.

Cependant, la réponse entraîne d'autres questions :

a) Concernant les 7 kW : Nous aimons beaucoup l'apparence du Camina S9. Y a-t-il, à part le fait qu'il pourrait être surdimensionné et qu'il pourrait donc chauffer trop rapidement et que nous ne le chauffions pas complètement, d'autres inconvénients ?

b) Concernant la réservation dans la chape : Le Camina S9 a une surface de base de 730 x 730 mm. La réservation nécessaire dans la chape est indiquée comme étant de 701 x 672 mm. J'interprète cela comme le fait que les parties porteuses (701 x 672) sont étendues par des parties esthétiques (730 x 730). On pourrait alors bien carreler en dessous. Feriez-vous découper la réservation de la chape exactement à 701 x 672 mm ou laisseriez-vous un peu de marge (par exemple 10 cm) pour avoir un peu d'air en cas d'« erreurs » possibles ? Même si l'on prend une marge de 20 cm, la jointure de dilatation des parties esthétiques devrait encore être couverte. Et même si ce n'était pas le cas, un carrelage approprié, voir ci-dessus, pourrait aussi la couvrir. Pourquoi est-ce que je demande cela ? - Prenons la réservation dans la chape donnée et, pour quelque raison que ce soit, il y a une différence d’un seul millimètre d’un côté, le kit cheminée ne serait plus utilisable car la réservation serait trop petite. Qu’est-ce qui empêcherait de faire une réservation dans la chape de 720 x 720 mm ?

Cordialement,
Sebastian
 

Maria16

19.07.2017 19:10:01
  • #4
Général : notre ramoneur a posé des questions sur tout ce qui évacue activement l’air de l’étage de la cheminée vers l’extérieur : hotte aspirante, ventilation contrôlée du logement, ventilateur forcé dans la salle de bain

Faites attention aux distances nécessaires par rapport aux éléments combustibles. Par exemple, il y a 80 cm entre les vitres et les murs en bois, les cadres de porte en bois, etc. (on peut éventuellement mesurer à partir du milieu du foyer, mais il faut d’abord en discuter avec le ramoneur)

Nous avons aussi longuement réfléchi, si nous devions seulement faire un vide et avons finalement décidé de faire toute la cheminée en raison du problème de la chape...
 

Domski

19.07.2017 20:39:31
  • #5
Ok, donc il ne sera pas posé de manière classique...
Nous avons une cheminée posée de manière classique et avons aplati devant la chape posée sur la dalle de sol. 1 mm de là, il n’y a rien, la tolérance dans la zone de la chape est plus grande
Si c’est la cheminée qui doit être utilisée, je construirais aussi l’encoche exactement à la taille maximale. Autour, tu auras de toute façon environ 1 cm de bande isolante périphérique.

Concernant la puissance du poêle : on ne fait pas fonctionner un poêle à bois de manière judicieuse à 40 ou 50 % de sa puissance. Le feu doit brûler avec une longue flamme, sinon il y aura des dépôts de suie brillante et le poêle s’encrassera.
 

Knallkörper

19.07.2017 20:41:54
  • #6
Nous avons monté un kit d'une charge de 1,1 tonnes. Celui-ci a été posé sur le revêtement de sol continu ou la chape, donc nous n'avons pas d'isolation particulière sous la zone ni de joint de dilatation. Jusqu'à présent, cela fonctionne.
 

Sujets similaires
27.02.2013Ventilation résidentielle contrôlée ou air régulé - expériences?14
16.12.2013Pré-planification avec l'architecte - un plan d'étage personnel est-il judicieux ?18
21.08.2014Coûts de construction lors de la construction avec des architectes. Que dit votre expérience ?18
15.12.2015Hotte d’évacuation dans la ventilation résidentielle contrôlée : Vos expériences ?30
12.06.2015Mais installer une ventilation résidentielle contrôlée ?54
27.01.2017Air d'extraction vs. air recyclé dans un système de ventilation résidentielle contrôlée32
12.10.2017Coût de l'espace construit. Premier projet discuté avec les architectes27
10.02.2018Spots de plafond pour l'entrée, la cuisine et la salle de bain10
16.02.2018Cuisine ouverte sans extraction extérieure recommandée ? Qu'en pensez-vous ?24
26.04.2018Ventilation contrôlée des logements - À quoi faut-il faire attention lors de l'achat ?30
07.06.2018Ventilation résidentielle contrôlée maison individuelle - Planification et conception Helios Easyplan34
09.05.2018Circuit de sécurité pour hotte aspirante dans la ventilation résidentielle contrôlée19
17.02.2020Cuisine ouverte : extraction ou recirculation dans la ventilation résidentielle contrôlée & KfW5540
22.05.2020Première étape vers la nouvelle cuisine ouverte ! La planification est-elle réalisable ?34
12.04.2020Chambre sèche isolée en plaques de plâtre pour ventilation contrôlée de l'habitat dans le grenier26
05.11.2020Possibilité d’ouverture des fenêtres avec ventilation résidentielle contrôlée - idées pour la planification60