3x16A est insuffisant pour une maison normale. Quand la pompe à chaleur est en marche et qu’en plus il y a d’autres appareils, par exemple dans la cuisine, un disjoncteur de 16A sautera très rapidement. Comme les trois disjoncteurs sont tes disjoncteurs de protection principaux, l’électricien devrait intervenir à nouveau et vérifier la capacité de l’alimentation électrique. Généralement, un câble de 10mm² ou 16mm² est posé entre le raccordement au réseau et le tableau électrique. Ceux-ci peuvent être protégés par des disjoncteurs de 50A ou 63A. Puisqu’il peut y avoir 63A dans le raccordement au réseau, il faudrait placer un disjoncteur de 50A dans le tableau électrique pour assurer la sélectivité.