Votre fournisseur d’énergie autorise-t-il effectivement une Wallbox de 22 kW ?
Du 35² suffit largement pour 63 A, ce qui fait 43 kW.

Plus de 63 A sera de toute façon difficile chez de nombreux gestionnaires de réseau, on ne comprend souvent pas pourquoi on devrait alimenter une maison individuelle ordinaire avec la puissance d’un immeuble collectif moyen de 8 appartements... et au final, ce sont aussi les câbles sous le trottoir ou la chaussée qui doivent le supporter, sinon le fusible NH saute et toute la rue est dans le noir...

Et que ce soit 4 ou 5 conducteurs... cela coûte presque la même chose, parce que du 5x35 est beaucoup plus courant et vendu en plus grande quantité.
 

MachsSelbst

03.01.2025 13:02:30
  • #2
Au fait, on ne conçoit pas un raccordement domestique en supposant que tous les appareils fonctionnent simultanément à pleine puissance, et ce n’est d’ailleurs pas le cas...
Une plaque de cuisson des années 90 tire momentanément 11 kW si on met toutes les zones à 9. Une fois que l’eau bout, la plaque ne fait plus que maintenir la température et chacun peut se demander combien de fois il fait fonctionner 3 zones de cuisson à 9 en même temps. Cela vaut aussi pour le four ou la machine à café. La puissance maximale n’est pas demandée en continu pendant des heures.
C’est aussi vrai pour la bouilloire qui ne tire ses 2 kW que pendant une minute pour chauffer l’eau.

Un fusible NH a en outre une caractéristique de surcharge, il ne déclenche pas immédiatement à 63 A, mais seulement à 1,25-1,6 fois le courant nominal sur une durée pouvant aller jusqu’à une heure ; pour les gros calibres à 630 A, cela peut même durer plusieurs heures.

On peut l’imaginer comme une autoroute. Elle est conçue pour un trafic moyen et non pour le pic au début des vacances.

Et pour finir :
La capacité de courant admissible pour du 35 mm² avec 3 conducteurs chargés dans le sol (mode d'installation D) est de 98 A.
 

Teimo1988

16.01.2025 12:27:31
  • #3
Comme l'a écrit MachsSelbst, c'est chez toi une connexion standard pour une maison individuelle, protégée par un disjoncteur de 63 A. C'est également tout à fait suffisant pour toi. Chez nous, il y a aussi des connexions 100 A pour un petit supplément (je crois que c'était 200 €). On peut le faire si le supplément est faible. Je l'ai fait, mais c'était aussi pour une maison bifamiliale. Pour être honnête, la connexion 63 A aurait quand même suffi...
 

MachsSelbst

16.01.2025 14:24:13
  • #4
100A ne supporte alors plus de 5x35² en NYY-J posé en terre, il faudra alors poser du 5x50.

63A suffisent largement, d'autant plus que l'avenir ira de toute façon dans ce sens, voire devra aller dans ce sens, que les appareils dans les foyers, les voisins, les rues, voire des quartiers entiers soient interconnectés et pilotés de manière intelligente ou synchronisés entre eux.

Avec l'attitude « Je veux consommer mes 44kW en pleine puissance quand ça m'arrange et aussi longtemps que je veux », une transition énergétique ne peut pas réussir.
 

Teimo1988

16.01.2025 14:27:36
  • #5
Je n'ai rien écrit non plus sur la [Querschnitt]. Une discussion sur la [Energiewende] peut me passer.
 

Allthewayup

16.01.2025 21:39:08
  • #6
Nous avons payé environ 700 € en supplément au fournisseur municipal pour l’augmentation de puissance de 50 à 63A. Est-ce que je le referais ? Absolument pas. Comme l’ont déjà dit les précédents intervenants, 50A suffisent pour une maison individuelle même avec une Wallbox de 11kW + une pompe à chaleur. Une Wallbox de 22kW serait également envisageable tant que ce n’est pas en plein hiver et que la pompe à chaleur + co. ne fonctionnent pas toutes deux à pleine puissance en même temps.

De plus, avec un disjoncteur avant compteur de 50A (au lieu de 35A standard), il faut parfois câbler en 16mm2 dans le tableau électrique. Mon électricien m’a également facturé un peu plus pour cela.
 

Sujets similaires
01.07.2013Mais pas de pompe à chaleur dans une maison individuelle ?15
31.07.2015Estimation des coûts maison individuelle 145 m² avec sous-sol16
19.05.2021Expériences avec la pompe à chaleur à saumure491
08.08.2016Une famille moyenne peut-elle vraiment se permettre une maison individuelle ?140
24.04.2017Expériences Maison individuelle KfW55 - Confier les corps de métier soi-même ?20
07.08.2019Expérience avec Fujitsu - Zewotherm Duo - Pompe à chaleur air-eau14
22.12.2017Coûts de construction d'une maison individuelle avec sous-sol en NRW84
28.05.2018Pompe à chaleur air-eau ou gaz + ventilation résidentielle contrôlée dans une maison individuelle de 135 m² ?19
22.05.2018Estimation des coûts pour une maison individuelle près de Heidelberg45
08.07.2018Un sous-sol dans une maison individuelle est-il utile ou plutôt trop cher ?131
13.07.2018Nouvelle construction d'une maison individuelle Maison individuelle de 125 m² à Brandebourg14
16.09.2018Expérience avec le fonctionnement réversible de la pompe à chaleur10
19.07.2019Place de parking TG : Meilleure position pour une prise 230V et une wallbox11
13.08.2020Le stockage d'énergie est-il également non rentable pour les voitures électriques ? Coûts de la wallbox + stockage79
20.06.2021Programme KfW 440 - Stations de recharge pour voitures électriques - Wallbox26
28.10.2021Quelle wallbox pour voiture électrique18
25.04.2022Concept de chauffage Pompe à chaleur air-eau Maison individuelle 2 personnes - Offre d'un chauffagiste ?15
29.09.2022Recommandation de position pour une borne de recharge murale dans un garage double42
31.07.2023Branchement de la wallbox dans le garage23

Oben