Votre fournisseur d’énergie autorise-t-il effectivement une Wallbox de 22 kW ?
Du 35² suffit largement pour 63 A, ce qui fait 43 kW.
Plus de 63 A sera de toute façon difficile chez de nombreux gestionnaires de réseau, on ne comprend souvent pas pourquoi on devrait alimenter une maison individuelle ordinaire avec la puissance d’un immeuble collectif moyen de 8 appartements... et au final, ce sont aussi les câbles sous le trottoir ou la chaussée qui doivent le supporter, sinon le fusible NH saute et toute la rue est dans le noir...
Et que ce soit 4 ou 5 conducteurs... cela coûte presque la même chose, parce que du 5x35 est beaucoup plus courant et vendu en plus grande quantité.
Du 35² suffit largement pour 63 A, ce qui fait 43 kW.
Plus de 63 A sera de toute façon difficile chez de nombreux gestionnaires de réseau, on ne comprend souvent pas pourquoi on devrait alimenter une maison individuelle ordinaire avec la puissance d’un immeuble collectif moyen de 8 appartements... et au final, ce sont aussi les câbles sous le trottoir ou la chaussée qui doivent le supporter, sinon le fusible NH saute et toute la rue est dans le noir...