Knallkörper
23.04.2018 14:45:39
- #1
Ah oui : L'installation n'est pas conforme. Des conducteurs inutilisés pendent lâchement, ce qui n'est pas autorisé. Ils doivent soit être connectés sur des bornes de raccordement, soit dans des bornes Wago. Cependant, les bornes Wago ne doivent pas traîner lâchement - ce n'est pas permis dans une distribution. Ce serait donc aussi le deuxième aspect non conforme visible sur la photo.
De plus :
-Les équipements doivent être disposés de manière à ce que leur utilisation opérationnelle, leur inspection, leur maintenance, leur vérification ainsi que l'accès aux connexions débrochables soient facilement possibles.
-Tous les équipements doivent être accessibles pour la vérification.
-L'attribution des conducteurs introduits de l'extérieur aux circuits électriques doit être clairement et durablement reconnaissable.
Je dirais que le problème principal est l'armoire de distribution trop petite.
De plus :
-Les équipements doivent être disposés de manière à ce que leur utilisation opérationnelle, leur inspection, leur maintenance, leur vérification ainsi que l'accès aux connexions débrochables soient facilement possibles.
-Tous les équipements doivent être accessibles pour la vérification.
-L'attribution des conducteurs introduits de l'extérieur aux circuits électriques doit être clairement et durablement reconnaissable.
Je dirais que le problème principal est l'armoire de distribution trop petite.