Dimplex SI8TU 地热热泵 - 奇怪的行为

  • Erstellt am 2021-05-20 17:32:41

driver55

2021-06-02 11:16:51
  • #1
„Wärmepumpe läuft nicht in D“的意思是,现在大多数人在大约4周前才关闭暖气,谁还会制冷呢。

热源温度上升是正常现象,在停止状态下。

关于你的观察/测量。有点不对劲。如果热泵运行超过60分钟,热源温度(出口)绝不可能上升!在理想的盐水泵设置下,温度几乎同步下降。温差约为3K。

60分钟内热水温度只上升了7K,这是不正常的。升温速度应该明显更快。(除非容量可能是1000升)。

你有没有读过热泵的供热功率?这台机器以多少千瓦“推动”储热罐?(根据数据表和你读取的数值!)
 

guckuck2

2021-06-02 11:24:06
  • #2
盐水中的温差也相当大,但泵也很慢。130米也不是小数目,选择第1级(共10级?)作为正确的让我感到惊讶。
我的盐水温差大约是3K。
也许值得尝试改变一下。

生活热水产生时的温差也相当可观!这怎么解释呢……怎么能做到20K (!!),却还需要一个小时才能把储水箱加热7K?真奇怪。
 

Fuchur

2021-06-02 13:46:04
  • #3
制冷我测试了两天,因为自交付以来我们从未能测试过,而且这是第一次外部温度超过了临界值。不是因为我们流了很多汗 ;)

盐水的高温差是由于盐水循环泵设定较低。调高设定后,我也能将温差压到小于1K。但那样的话高压故障会很早出现——这正是我最初的问题。总体来说,盐水在供暖模式下的温差一直明显(!)大于在热水模式下的温差。那时正是因此原因才调高了泵的设定——见开头帖子。

我现在又启动了一次带日志的测试运行:

启动时:热水温度39.5°C
热水生成运行时间:1小时6分钟
结束时:热水温度48.3°C,水源进口11.1°C,水源出口8.3°C

根据热量计,热泵产生的热量为10kWh(仅整数显示,因此可能有舍入误差)
根据热量计,热泵的制冷循环能量为7kWh(仅整数显示,因此可能有舍入误差)
经校准电表显示压缩机电耗:2.6kWh

我一直注意到,热水在加热开始时的温度测量值会暂时下降。可能是传感器位置不理想,储水箱内发生了层次混合。储水箱容量300升。热泵有一个100升的缓冲罐,是否在热水生成时被利用我不清楚。加热棒已停用且断开保险。装有循环装置(违反合同),但仅靠运动感应控制开启——可能在生成过程中偶尔会启动,但也不会有大量水流动。

功能上似乎一切正常。问题是,这10kWh的能量都去哪儿了?
 

driver55

2021-06-02 19:43:40
  • #4

啊,好的。但为了两天而启动它其实没多大意义。


你不用把温差压到某个数值,只需调节盐水泵使系统高效运行。而这恰恰是在大约3 K温差时!


水源温度大致可以,但66分钟温差才9 K?(再说一遍,这不对!)

我刚看了我VWS63/2的一次热水循环,热水温度大约41°C时。(热水最小38°C,热水最大49°C)
水源入口10°C,出口7°C
热水实际41°C,供应回水分别为47°C和43°C。

我不知道你的热泵连接的是300升水箱还是可能还有100升水箱。两个水箱是共用一个混合阀控制的吗?
 

Fuchur

2021-06-02 20:19:57
  • #5

我想知道它们是否真的起作用。供暖安装工是我们遇到的最糟糕的工种,他弄的地方都是次品。直到今天还没有进行过水力平衡,甚至连计算都没有。我们的热泵是他们第一次安装,对这玩意儿一无所知。因此热泵和储罐之间的距离很大。他们只是开始在墙上安装,然后三天后发现热泵的管路出口竟然在完全不同的位置…… :oops:


我已经知道这点了。周期结束时3K的温差还是挺合适的。正如之前所述,只有两个问题:冬季供暖时温差是8K,热水时是2-3K。所以冬天我把地热泵循环泵调到了5.5。这样供暖时温差大约是4K,热水时是1.5-2K。自从我们停止供暖,地源温度升高后,我不得不调低循环泵,否则高压故障频繁出现,或者热泵将最高温度限制在42°C。


我不能确定。蓄热水箱是内置的,所以我看不到连接方式。热泵外面其实只有直接管道和供暖、供水及制冷切换阀。但我们的墙上安装结构很乱。厂家客服觉得安装还可以。有混合阀的数据点,也能被切换,但只有数字编号,没有描述(混合阀 M21 开/关,混合阀 M22 开/关,混合阀 P_SK)。


我完全同意你!我只是不知道从哪里入手!压缩机在运行,输出功率正常,也产生热量,COP处于正常范围。我很难想象有真正的故障,因为那样的话两个数值都要出错(比如压缩机功率不足,热量计读数错误)。电力消耗是用外部经过校准的仪表测量的。

我想可能是热水温度传感器没测准(外部传感器放在储罐和绝缘层之间),水的实际温度可能更高。但我不知道如何靠近储罐测量。在水龙头处测量,管路损失可能无法计算。
 

driver55

2021-06-03 14:22:33
  • #6

这实际上是难以理解的!热泵将8 kW(或者多少?)的热能输送到热水或地板采暖系统,盐水溶液对此有什么关系呢?
 

类似主题
12.09.2014生活用水加热与空气-水热泵的效率比较11
02.10.2015不同供应商的空气-水热泵供暖电费比较24
19.05.2021盐水热泵的经验491
25.01.2016仅用热泵供应热水?10
19.05.2016KfW55 房屋中的燃气或热泵31
21.10.2019带有热泵费率的热泵?37
10.10.2017单户住宅中新型光伏系统及储能——经验分享39
30.12.2017暖气系统新建(热泵 + 炉子 + 太阳能)35
17.04.2018热泵生活用水储存罐 - 推荐多大尺寸?12
10.04.2018燃气冷凝锅炉,空气-水热泵,燃料电池 - 请提供建议29
13.07.2019热水要很长时间才会来27
20.11.2019热水循环泵。是还是不是?41
05.12.2019热泵 - 生活热水制备14
07.01.2020在空气-水热泵和光伏系统的情况下,还需要太阳能系统吗?24
07.05.2020空气-水热泵、光伏系统和储能的协作38
05.12.2020使用太阳能热能的燃气?还是配备光伏的热泵?咨询149
19.03.2021将空气-水热泵与带水暖功能的壁炉结合起来57
08.05.2020热泵 + 光伏系统,有储能或无储能11
04.01.2022空气-水热泵当前消耗和数据1439
15.11.2022Tecalor 8.5空气-水热泵:早晨温水 - 不是很热21

Oben