Décision sur l'épaisseur de l'isolation (calcul économique)

  • Erstellt am 14.03.2018 12:05:08

-Markus-

14.03.2018 12:05:08
  • #1
Bonjour à tous,

je dois actuellement choisir une épaisseur pour notre [WDVS] (façade).
Selon l’ordonnance sur les économies d’énergie, j’ai besoin d’au moins 12 cm sur mes éléments en béton préfabriqué.

J’ai maintenant demandé des offres également pour 14 cm, 16 cm et 18 cm.

Selon l’architecte, les besoins énergétiques se distinguent comme suit
Épaisseur Énergie finale- Besoin en énergie primaire
12 cm 17,70 31,87
14 cm 17,66 31,78
16 cm 17,04 30,67
18 cm 17,01 30,62

L’unité est KWH/m²A

Et maintenant ?

La maison est entièrement sous-solée. L’isolation du sous-sol / de la toiture n’est pas prise en compte ici. La géothermie comme source d’énergie et la ventilation contrôlée de l’habitat seront installées. Les fenêtres sont à triple vitrage. Environ 220 m² de surface habitable / utilisable sont entièrement chauffés (grenier isolé mais non chauffé).

Dois-je maintenant multiplier la différence par la surface habitable / utilisable, appliquer mon prix moyen du KWH et ainsi obtenir les coûts supplémentaires annuels ? Ou est-ce une erreur de raisonnement ?

Merci et salutations
Markus
 

MIA_SAN_MIA__

14.03.2018 12:11:59
  • #2
Je ne peux malheureusement (pas encore) rien ajouter à ta question précise, mais pourquoi as-tu des éléments préfabriqués en béton comme murs en surface ?
 

-Markus-

14.03.2018 12:14:11
  • #3
Nous nous sommes concertés avec notre architecte et avons choisi une entreprise qui réalisera la structure brute en éléments préfabriqués en béton, y compris la cave imperméable. Elle sera montée dans les 2 prochaines semaines - cérémonie de la toiture fin avril.

Il s'agissait du délai de construction et le concept nous plaisait.

Cordialement
Markus
 

Mycraft

14.03.2018 13:02:53
  • #4
Ce n'est pas inhabituel non plus maintenant. Il faut cependant définir beaucoup de choses à l'avance, comme par exemple les prises électriques, du moins c'est ainsi que je le connais.
 

-Markus-

14.03.2018 13:05:32
  • #5
Beaucoup prévoir à l'avance : c'est moyen.

À part les percements judicieusement placés pour mes escapades de câbles, les boîtes encastrées Kaiser coulées dans le plafond du rez-de-chaussée pour les spots et les ouvertures nécessaires pour le drainage, en fait rien.

Les prises sont normalement rainurées - ici, il faut juste faire attention à l'épaisseur.

Des contributions sur le sujet :)?

Cordialement
Markus
 

Alex85

14.03.2018 13:51:13
  • #6
Quel est ton objectif ? Une rentabilité optimale ? Alors le surcoût de l’isolation plus épaisse manque.

Le calcul n’est cependant pas si simple. Meilleure isolation = charge de chauffage plus faible = moins de mètres de forage et éventuellement une pompe à chaleur plus petite. Cela peut valoir le coup, mais il y a plusieurs « si ».
Il y a aussi des facteurs comme le « confort ». Le mur est-il froid en hiver ? Assez froid pour ne pas vouloir s’y appuyer avec le dos et la nuque ? Je trouve cela particulièrement important pour les caves qui pourraient un jour être utilisées comme espace de vie, en dehors des discussions sur la rentabilité.
De plus, on ne peut plus accéder à l’isolation sous terre, ou seulement à un coût élevé. Peut-être vaut-il mieux en mettre un peu plus là ?

En fin de compte, c’est une décision de principe. Si tu veux le minimum, reste à 12 cm. On pourra y vivre confortablement. Si tu penses que les coûts énergétiques vont augmenter ou as une autre motivation, mets-en plus.
Un centimètre d’épaisseur d’isolation devrait coûter environ 1,5 € net par m², très approximativement.
 

Sujets similaires
14.06.2011Nouvelle construction : Quelle isolation est appropriée ?14
10.07.2011Construction de murs et isolation pour une maison Kfw 70, d'accord ?19
28.10.2012Mur extérieur Ytong 36 cm, construction massive, formation de moisissure, isolation37
22.09.2012Isolation supplémentaire d'une maison préfabriquée, travail personnel, polystyrène bon marché19
08.11.2012Isolation des années 70 comparée à aujourd'hui, isolation moderne, coûts de chauffage26
20.11.2012Questions générales sur l'isolation10
14.01.2013Isolation / Pare-vapeur plafond du dernier étage / Poutre d'assemblage, plafond ouvert14
25.06.2013Toit en selle/isolation dans l’arêtier ou jusqu’à/sur le plafond intermédiaire ?10
01.07.2013Isolation supplémentaire dans la cave Ytong (36 cm)14
08.08.2015Isolation plafond à poutres en bois10
07.04.2014Planification de l'aménagement des combles dans une construction neuve - chauffage, ventilation, isolation ?14
25.07.2014Superbe maison avec quelques limitations. Accès / isolation14
21.08.2014Isolation sur plafond en béton de l'étage supérieur / toiture en auto-construction - pare-vapeur ?10
21.10.2015Quel type d'isolation des combles est conseillé ?12
12.08.2015Est-il rentable d'aller au-delà des normes de construction neuve pour l'isolation ?34
27.09.2015Isolation avec fibres de bois vs laine minérale11
11.09.2016Dalle de sol - structure/isolant etc. - expériences s'il vous plaît !10
11.10.2017Étanchéité sur isolation Styrodur ?14
13.09.2016Isolation sous la dalle de sol EPS ou XPS ?12

Oben