Contre-lattage à l'intérieur lors de l'isolation de la toiture

  • Erstellt am 24.12.2009 06:08:48

KPS

27.12.2009 18:59:28
  • #1
@parcus,

jusqu'à présent, il n'a pas été question d'un pare-vapeur au sens strict.
La discussion jusqu'ici portait uniquement sur un frein-vapeur.

Si la valeur Sd de la feuille frein-vapeur est correctement choisie, la construction du toit fonctionne sans condensation sur la feuille frein-vapeur.

Cordialement
KPS
 

parcus

27.12.2009 19:54:43
  • #2
@KPS

c'est exact, je parlais aussi de pare-vapeur, comme visible sur la photo
et des valeurs pour le film visible.
 

KPS

28.12.2009 07:06:50
  • #3
La membrane visible sur l’image est la Vario KM Duplex, variable à l’humidité, avec une valeur Sd comprise entre 0,3 et 5,0 m.

À ce sujet, la fiche technique du fabricant indique :

« La valeur Sd variable de l’Isover Vario KM Duplex ne peut être prise en compte qu’avec un programme de calcul dynamique (par exemple selon la référence bibliographique [10] de la norme DIN 4108-3 : 2001-07). C’est pourquoi l’Institut Fraunhofer de Holzkirchen a établi que, lors du calcul selon une méthode statique (DIN 4108-3 : 2001-07, point 4.2. ou A 6.2, par exemple la méthode de Glaser), une valeur Sd fixe de 2,5 m doit être utilisée pour l’Isover Vario KM Duplex. »

Les différentes couches de la structure de toiture doivent être conçues de manière à ce que la valeur Sd diminue de l’intérieur vers l’extérieur.

Comme il n’a pas été précisé comment la structure de la toiture au-dessus des chevrons est constituée, je considère un écran de sous-toiture avec une valeur Sd ≤ 0,02 m, un lattage, un contre-lattage et des tuiles ou des ardoises.

Dans ce cas, aucune condensation ne doit être redoutée du côté intérieur avant la membrane pare-vapeur.

Dans tous les cas, il est conseillé de faire réaliser sur site par des spécialistes qualifiés à la fois les calculs thermiques et hygrothermiques, ainsi que le test d’étanchéité à l’air.
 

parcus

28.12.2009 16:47:31
  • #4
S'il s'agit d'une nouvelle construction, il peut néanmoins y avoir un "bouchon de vapeur". Comme les plaques en plaques de plâtre ne sont pas très épaisses, la valeur sd est également faible. Selon le revêtement de peinture (type et épaisseur), la valeur sd se situe entre 1 et éventuellement au maximum 10 m.

Le système susmentionné, je ne le connais toutefois qu'en tant que Vario avec voile.
 

VeNice

29.12.2009 19:43:03
  • #5
Bonjour,

tout d'abord merci de participer à ma contribution.

Je n'ai malheureusement trouvé le temps de lire les articles que maintenant.

La question a été posée pourquoi je remplis l'espace entre GK et la [Folie] avec de l'isolation.
Eh bien, je souhaite ainsi éviter que toute la construction ne résonne de manière "creuse".

J'ai réduit l'espacement des lattes à 300 mm.
Donc, j'ai ajouté une autre latte au milieu des lattes déjà existantes.

Les plaques de GK sont ensuite vissées perpendiculairement sur la lattage.
J'utilise les plaques "1-personne" de 600 x 2250. Elles s'adaptent exactement en longueur entre la jonction des [Kehlbalken] et le [Drempel].

Je ferai effectuer le test Blower-Door après avoir terminé les travaux d'isolation.

J'ai mis un journal de construction de ma maison en ligne.

Bonne soirée.
 

parcus

30.12.2009 00:17:23
  • #6
Bonjour,

pour une construction neuve, le risque serait beaucoup trop élevé pour moi.
Est-ce vraiment spécifié ainsi dans la construction en couches ?

Avec un simple doublage en plaque de plâtre, on obtient une valeur Sd de μ8 x 0,0125 m/μ = 0,1 m.

Comme KPS l’écrit très justement, les différentes couches de la toiture doivent être conçues de manière à ce que la valeur Sd (épaisseur de couche d’air équivalente en diffusion) diminue de l’intérieur vers l’extérieur. Donc en suivant la teneur absolue en humidité de l’air.

De plus, la contre-latte devrait avoir une épaisseur d’au moins 24 mm et suivre les chevrons, même si la norme DIN ne l’exige pas pour l’aménagement intérieur, contrairement à la lattage extérieur.

Cordialement
 

Sujets similaires
09.09.2010Système de ventilation dans le nouveau bâtiment, oui ou non ?39
14.01.2013Isolation / Pare-vapeur plafond du dernier étage / Poutre d'assemblage, plafond ouvert14
17.02.2015Financement KFW pertinent / Conseiller en énergie, accompagnement de chantier ?10
05.05.2016Isoler le toit : flocons, panneaux ou laine17
02.10.2016Pare-vapeur vs frein vapeur21
01.10.2016Planification d'une rénovation de toit de 196312
18.01.2022ventilation résidentielle décentralisée Vario-Vent (ZSA)16
06.04.2017Plafond du dernier étage - isoler en plus ? Qu'est-ce qui a du sens ?11
01.07.2017Construction de toit - Quelle variante de pare-vapeur ?10
20.05.2018Maison en bois dense et bien isolée sans plastique ? (Pare-vapeur)21
12.08.2018Isoler le plafond du dernier étage sans pare-vapeur17
31.10.2018Préoccupation concernant la barrière vapeur - air provenant de la sortie de plafond12
01.09.2019Le plâtre intérieur sur le mur extérieur n'est pas complet24
26.10.2019Isolation de toiture mousse rigide en polyuréthane PU épaisseur 100 mm46
09.09.2021Financement fédéral pour les bâtiments efficaces (BEG) à partir du premier trimestre 2021240
14.09.2020Pare-vapeur toit - coller les agrafes ?10
15.12.2020Isoler le plafond en béton de l'étage supérieur69
21.01.2021Enduit extérieur irrégulier, appuis de fenêtre trop courts, étanchéité du système d'isolation thermique par l'extérieur (ITE)63
09.07.2021Construire selon l'ordonnance sur l'économie d'énergie 2016 ou KfW5543
09.04.2023Parquet sur chauffage au sol sans sous-sol - flottant avec pare-vapeur ?15

Oben