La membrane visible sur l’image est la Vario KM Duplex, variable à l’humidité, avec une valeur Sd comprise entre 0,3 et 5,0 m.
À ce sujet, la fiche technique du fabricant indique :
« La valeur Sd variable de l’Isover Vario KM Duplex ne peut être prise en compte qu’avec un programme de calcul dynamique (par exemple selon la référence bibliographique [10] de la norme DIN 4108-3 : 2001-07). C’est pourquoi l’Institut Fraunhofer de Holzkirchen a établi que, lors du calcul selon une méthode statique (DIN 4108-3 : 2001-07, point 4.2. ou A 6.2, par exemple la méthode de Glaser), une valeur Sd fixe de 2,5 m doit être utilisée pour l’Isover Vario KM Duplex. »
Les différentes couches de la structure de toiture doivent être conçues de manière à ce que la valeur Sd diminue de l’intérieur vers l’extérieur.
Comme il n’a pas été précisé comment la structure de la toiture au-dessus des chevrons est constituée, je considère un écran de sous-toiture avec une valeur Sd ≤ 0,02 m, un lattage, un contre-lattage et des tuiles ou des ardoises.
Dans ce cas, aucune condensation ne doit être redoutée du côté intérieur avant la membrane pare-vapeur.
Dans tous les cas, il est conseillé de faire réaliser sur site par des spécialistes qualifiés à la fois les calculs thermiques et hygrothermiques, ainsi que le test d’étanchéité à l’air.