屋顶保温内部区域的反向木龙骨

  • Erstellt am 2009-12-24 06:08:48

KPS

2009-12-27 18:59:28
  • #1
@parcus,

到目前为止,还没有严格意义上的防蒸汽层的说法。
迄今为止的讨论仅限于防蒸汽膜。

如果蒸汽阻隔膜的Sd值选择正确,屋顶结构可以在防蒸汽膜处无冷凝水产生。

此致
敬礼
KPS
 

parcus

2009-12-27 19:54:43
  • #2
@KPS

没错,我说的也是蒸汽阻隔层,就像照片中显示的那样,
还有对应薄膜的数值。
 

KPS

2009-12-28 07:06:50
  • #3
图片中可见的薄膜是湿度可变的Vario KM Duplex,具有0.3至5.0米之间的Sd值。

制造商的数据表中写道:

“Isover Vario KM Duplex的可变sd值只能通过动态计算程序测定(例如根据文献[10] DIN 4108-3: 2001-07)。因此,Holzkirchen的Fraunhofer研究所确定,在使用静态方法计算时(DIN 4108-3: 2001-07第4.2点及A 6.2,例如Glaser方法),Isover Vario KM Duplex的固定sd值应取2.5米。”

屋顶结构的各层必须设置为Sd值从内向外递减。

由于未说明檩条上方屋顶结构的构造,我假设为一层Sd值≤0.02米的屋面防水膜,搭配垂木、对立垂木以及瓦或屋顶石材。

在这种情况下,室内侧蒸汽阻隔膜前不会出现冷凝水。

无论如何,建议由受过专业培训的现场专家进行热工和湿工相关计算以及气密性测试。
 

parcus

2009-12-28 16:47:31
  • #4
如果是新建建筑,仍可能出现“蒸汽滞留”。由于石膏板强度不大,sd值也较低。根据涂层的种类和厚度,sd值在1到最多10米之间。

我只知道上述系统作为带无纺布的Vario版本。
 

VeNice

2009-12-29 19:43:03
  • #5
你好,

首先感谢你参与我的帖子。

很遗憾我现在才有时间阅读这些文章。

有一个问题是,为什么我要用绝缘材料填充石膏板和薄膜之间的空间。
嗯,我想通过这样做让整个结构不听起来是“空洞”的。

我把木条的间距缩短到了300毫米。
也就是说,在已有的木条中间又加了一根。

石膏板会垂直固定在木条上。
我使用的是“单人操作”型号,尺寸为600 x 2250。这块板的长度正好适合在横梁连接处和矮墙之间。

门缝测试将在隔热工作完成后进行。

我已经把我的建筑日记上传到网上了。

祝你晚上愉快。
 

parcus

2009-12-30 00:17:23
  • #6
你好,

对于新建房屋来说,这个风险对我来说太高了。
这种分层结构真的有这样的规定吗?

普通的石膏板铺设,sd值为 μ8 x 0.0125 m/μ = 0.1 m

正如KPS所正确指出的,屋顶结构的各层必须设计成从内到外sd值(扩散当量空气层厚度)逐渐减小。也就是说,要遵循空气中的绝对湿度含量。

此外,反撑条的厚度应不少于24毫米,且应顺着椽子方向,即使DIN对于内装修不像外部安装时那样有规定。

祝好
 

类似主题
09.09.2010新建筑中的通风系统,是还是不是?39
14.01.2013隔热层 / 顶层楼板的防潮层 / 领梁,开放式天花板14
17.02.2015KFW 资助合理 / 能源顾问,建筑监督?10
05.05.2016屋顶隔热:片状物、板材或羊毛17
02.10.2016蒸汽阻挡层与蒸汽减缓层21
01.10.20161963年屋顶翻新规划12
18.01.2022分散式住宅通风设备 Vario-Vent (ZSA)16
06.04.2017上层楼板 - 是否需要额外隔热?什么才合理?11
01.07.2017屋顶结构 - 哪种类型的防潮层?10
20.05.2018密集且隔热良好的木制房屋,无塑料?(防潮层)21
12.08.2018顶层楼板无蒸汽阻隔层隔热17
31.10.2018关于蒸汽屏障的担忧 - 天花板出风口的空气12
01.09.2019外墙的室内抹灰未完成24
26.10.2019屋顶绝缘聚氨酯PU硬泡沫,厚度100毫米46
09.09.2021高效建筑的联邦资助(BEG),自2021年第一季度起240
14.09.2020屋顶防潮膜 - 是否要用胶带粘贴订书钉?10
15.12.2020隔热上层楼的混凝土天花板69
21.01.2021外墙抹灰不平,窗台太短,外墙保温系统的密封性63
09.07.2021根据2016年节能条例或KfW55进行建筑43
09.04.2023无地下室的地暖上的地板 - 带防潮膜的悬浮地板?15

Oben