Pour insister une fois de plus sur ce point crucial :

Pour moi, l’utilité réelle d’une telle mesure ne réside pas principalement dans la détermination du taux de renouvellement d'air soi-disant, ni dans la comparaison avec les valeurs limites de la réglementation sur l’économie d’énergie ou des normes DIN, afin d’assurer une limitation des pertes de chaleur par ventilation.

Un tel test réalisé à un moment où la couche d’étanchéité à l’air est encore accessible permet de localiser et d’éliminer proprement les plus petites fuites !

Je considère cette recherche de fuites assistée par pression différentielle comme l’une des mesures les plus importantes d’assurance qualité dans l’aménagement intérieur.

Je vous souhaite une année de construction 2010 réussie
KPS
 

VeNice

02.01.2010 19:45:12
  • #2
Alors, je ne sais toujours pas ce que je dois faire concernant l'[Zwischensparrendämmung] .....
 

KPS

03.01.2010 05:48:50
  • #3
Bonjour @Venice,

Vous parlez sûrement de l’isolation entre chevrons.

En cas d’incertitudes, je considère qu’il est indispensable d’appeler la hotline de (dans ce cas d’Isover) et de communiquer la composition constructive complète des éléments concernés. Pour la pente de toit, par exemple de l’extérieur vers l’intérieur :
Couverture dure (tuiles ou ardoises)
Liteaux + contre-liteaux
Membrane sous-toiture ou sous-couverture (désignation, fabricant, valeur SD)
Dimensions et espacement des chevrons
Isolation entre chevrons (désignation, fabricant, épaisseur, classement thermique WLG)
Membrane pare-vapeur / étanchéité à l’air (désignation, fabricant, valeur SD, ...)

Prévu en plus :
éventuellement une isolation sous chevrons entre
la structure porteuse en bois pour un bardage en plaques de plâtre (12,5 mm) espacées d’environ 30 cm.

Question : Une isolation sous chevrons est-elle possible sans risque et si oui : avec quelle épaisseur et quel classement thermique WLG ?

Ce type de montage doit être planifié de manière professionnelle ! La possibilité susmentionnée de demander au fabricant n’est pas une alternative ... et les demandes dans les forums Internet ne sont jamais suffisantes.

(3 réponses – 3 avis différents, et chacun dit quelque chose de différent ... mais personne ne garantit ses propos !)

Le code de la construction et l’ordonnance sur les économies d’énergie exigent à juste titre que ce type de prestations soit effectué par des professionnels formés.

Cela s’applique autant à la planification qu’à l’exécution des travaux et à leur contrôle. Qui ne possède pas les connaissances requises doit faire appel à des compétences extérieures.

Ici, le droit public de la construction s’applique, que le maître d’ouvrage (en tant que « maître d’œuvre général ») ne peut simplement exclure ni remplacer, par exemple par des « connaissances » provenant d’Internet, éventuellement douteuses.

Cordialement
KPS
 

VeNice

03.01.2010 06:49:03
  • #4
Bonjour KPS,

clairement, je parlais de l'isolation sous chevrons.

Je vais appeler Isover demain, poser des questions et obtenir leur avis.

D'ici là, merci beaucoup pour les informations et les conseils.
 

KPS

04.01.2010 14:32:22
  • #5
Une information sur la réponse du fabricant serait géniale !
 

parcus

04.01.2010 18:27:25
  • #6

la direction de traction de la membrane va d’une panne à l’autre.
Donc environ 60 cm, la déformation est également visible sur les photos.

C’est-à-dire que le fait que le support soit effectué uniquement sur un « point » ou sur une « zone étendue » fait une grande différence, surtout avec des membranes fines.
Les surfaces diffèrent de manière significative.

Les forces du vent sont tout à fait pertinentes si la sous-couche n’est pas collée. En particulier la succion.
 

Sujets similaires
29.04.2010Règlement sur l'économie d'énergie 2009 même sans solaire ?16
07.06.2013Est-il obligatoire de construire conformément à l'ordonnance sur l'économie d'énergie (2009) ?12
23.10.2016Isolation thermique, règlementation sur l’économie d’énergie, KFW 70 / 55 / 40 - Vos expériences31
19.06.2015Construire selon KFW 70 ou l'ordonnance sur les économies d'énergie de 201442
15.12.2019Mur extérieur en béton cellulaire vs. règlementation sur l'économie d'énergie13
09.07.2015Preuve de l'ordonnance sur l'économie d'énergie vs. preuve de l'ordonnance sur l'économie d'énergie + preuve KfW-7013
19.10.2015Nouvelle réglementation sur les économies d'énergie à partir de 2016 -> Que construire ?30
23.10.2015Règlementation sur les économies d'énergie 2014 - Chaudière à gaz sans solaire ?38
10.01.2017Règlement sur les économies d'énergie 2016 / KFW55 / Gaz + Solaire en 201628
24.12.2015Maison individuelle, règlement sur l'économie d'énergie 2016, le promoteur recommande une isolation supplémentaire - est-ce judicieux ?39
24.03.2016Comment obtenir des informations telles que l'ordonnance sur l'économie d'énergie 2016 ?14
09.05.2016Conformité à l'ordonnance sur l'économie d'énergie de 2016 avec le chauffage suivant14
30.08.2016Description de la construction et des performances - Contrat incluant le règlement sur l'économie d'énergie 201415
01.10.2016Planification d'une rénovation de toit de 196312
11.02.2017Prêt KfW en 2017 pour une maison conforme à l'ordonnance de performance énergétique de 201617
23.02.2017La construction neuve selon l'ordonnance de 2016 sur les économies d'énergie n'est-elle plus possible sans système de ventilation/déventilation ?40
27.02.2017Différence entre l'ordonnance sur l'économie d'énergie 2014 et l'ordonnance sur l'économie d'énergie 201612
14.04.2017Construction de maison en béton vs Règlement sur l'économie d'énergie 201631
19.07.2017Comment contourner l'ordonnance sur les économies d'énergie et éviter la folie administrative ?161

Oben