Ventilation résidentielle contrôlée - On entend chaque mot dans la pièce voisine - Est-ce normal ?

  • Erstellt am 30.07.2018 22:43:15

Dodo86

30.07.2018 22:43:15
  • #1
Bonjour à tous,
Il y a deux semaines, nous avons effectué la réception finale de notre maison. Nous avons maintenant constaté que l’on entend vraiment clairement et distinctement chaque mot prononcé dans le coin repas/cuisine/salon à travers la ventilation centrale dans la salle de bains des invités et la buanderie. Comme si l’on était assis côte à côte. Avec la porte des WC ouverte, cela résonne bien sûr à l’étage vers les enfants. À l’étage, la transmission du son via la ventilation contrôlée de l’espace de vie est nettement moindre.
Puis-je encore faire valoir cela comme un défaut après la réception finale ?
Merci beaucoup et meilleures salutations !!
 

11ant

31.07.2018 01:27:55
  • #2
Le fait que le son se propage dans l'air est tout à fait normal. Les conduits de ventilation ne peuvent guère filtrer une "piste audio".

Cela dit, le système de ventilation n'est pas conçu comme un interphone domestique.


Si tu n'es pas sûr que quelque chose soit un défaut, il faut en principe appliquer la règle suivante : mieux vaut se plaindre une fois de trop, sans pour autant tarder.
 

Bieber0815

31.07.2018 20:45:55
  • #3

Oui, absolument. Je conseille de ne pas donner trop de détails (ventilation contrôlée de l'habitation ...). Le défaut est d'abord l'isolation phonique défectueuse (ha ha). Tu ne devrais pas trop écrire sur les causes, cela ne peut que mal tourner. Après la réception, c'est bien sûr plus difficile (inversion de la charge de la preuve). Il est donc conseillé de consulter un expert. Il n'y a pas d'urgence, quelques jours ne font pas de différence.

Par pure curiosité : avez-vous déjà essayé de boucher la ventilation contrôlée de l'habitation (par exemple en mettant un chiffon dans le conduit) pour circonscrire ainsi la cause ? En fonctionnement, l'onde sonore devrait parfois aussi se propager à contre-courant. Et "autour du coin" (le conduit ne sera sûrement pas posé en ligne droite) puis aussi via la centrale (je pars d'une ventilation contrôlée de l'habitation centrale typique). ... On voit bien, je ne crois pas à la ventilation contrôlée de l'habitation comme cause. Comment est la construction du mur ?
 

Alex85

31.07.2018 21:14:07
  • #4
Silencieux présent ?
 

Payday

31.07.2018 21:33:04
  • #5
Dans une entreprise sérieuse, quelqu'un vient jeter un œil. Il remarquera rapidement que quelque chose a mal tourné. Un expert n'est pas nécessaire pour l'instant. Si on sort tout le temps la grosse artillerie juridique, ils n'en ont pas envie non plus. Il manque peut-être simplement un petit détail et l'affaire est réglée en 1 à 2 heures. Normalement, on n'entend rien de pièce en pièce, car les conduits d'un système de ventilation central sont chacun des conduits individuels jusqu'à la buanderie, où ils sont reliés entre eux par des raccords en T.
 

Dodo86

31.07.2018 22:31:32
  • #6
Merci pour les réponses,
Oui, j'ai parlé aujourd'hui avec l'entreprise exécutante. Ils viennent jeudi pour vérifier cela.
Mais eux aussi pensaient d'abord que cela venait sûrement par les portes. Cependant, on entend que ça vient par le système de ventilation (central). On dirait qu'on parle dans un tuyau (c'est apparemment le cas). Les portes bloquent bien le son. La structure des murs est en Ytong au rez-de-chaussée et à l’étage en cloison sèche, et tous les murs à l’étage sont renforcés avec des OSB.
Ah oui, on entend aussi très fortement le bruit de la ventilation contrôlée du logement, qui se produit dans la buanderie, à travers les bouches d’air d’alimentation. La ventilation contrôlée du logement (de Nibe) est alors réglée sur normal. Entendez-vous aussi ce bruit à travers les sorties d’air au plafond ?
 

Sujets similaires
09.09.2010Système de ventilation dans le nouveau bâtiment, oui ou non ?39
01.03.2017Ventilation contrôlée des logements - Oui ou Non ?!31
12.05.2014KfW 70 sans système de ventilation107
03.03.2012Position ventilation résidentielle contrôlée dans le sous-sol souterrain ?16
11.07.2014KfW 70 - Ytong 36er - Système de ventilation39
06.07.2020Un système de ventilation central est-il absolument nécessaire ?54
24.06.2014La ventilation résidentielle contrôlée décentralisée est-elle si chère ?38
21.07.2014Installation de la ventilation contrôlée des espaces de vie - dans le plafond ou à l'extérieur ?20
31.03.2018Ventilation contrôlée des logements : Faut-il un espace d'air sous les portes ?27
24.03.2017Le système de ventilation est-il mal raccordé ?13
06.06.2018Automatisation d'une ventilation résidentielle contrôlée (système de ventilation)32
28.07.2018Une porte insonorisée est-elle nécessaire dans la buanderie ? Expériences ?22
19.06.2020Ventilation contrôlée de l'habitat même dans le couloir ? Nous ne l'avons pas - étouffant11
05.11.2020Possibilité d’ouverture des fenêtres avec ventilation résidentielle contrôlée - idées pour la planification60
23.05.2021Pompe à chaleur air-eau + ventilation contrôlée des espaces de vie - (système de ventilation central)26
09.06.2021Local ménager pièce sans fenêtre - le système de ventilation est-il suffisant ?26
09.03.2022avec / sans système de ventilation central expériences48
14.06.2022Système de ventilation de la cave sans fenêtres18
18.12.2023Offre atypiquement élevée pour un système de ventilation92

Oben