Pour des raisons de coût, une installation décentralisée a été explicitement demandée. Un montant d'environ 6 000 € était également évoqué. Je n'aurais jamais pensé que cela coûterait presque le double.

J'ai déjà contacté un installateur de ventilation sympathique. Bien que son domaine principal soit l'industrie, il m'a proposé son aide. Il m'a dit que j'avais encore suffisamment de temps et que je ne devais pas me précipiter. Demain, je vais chez lui avec les plans.

Cordialement
Robert
 

Cascada

26.05.2014 13:07:19
  • #2
Environ 6000 € semblent très raisonnables pour une ventilation contrôlée centralisée pour 130 m². Dans une maison en maçonnerie, il ne devrait pas y avoir de problèmes si elle est installée "par la suite" - tant que la chape n'est pas encore coulée. Et un percement à travers la dalle de sol/plafond d'étage ne devrait également pas poser de problème. Cordialement
 

Doc.Schnaggls

26.05.2014 13:44:31
  • #3


Bonjour Robert,

désolé, la déclaration de ton promoteur immobilier ne fait que me faire secouer la tête.

L'humidité des pièces à vivre qui diffuse à travers l'ensemble du mur extérieur...
- Sans commentaires -

Regarde sur Internet combien de maîtres d'ouvrage ont eu de graves problèmes de moisissure à cause de l'isolation épaisse sans une installation de ventilation.

Surtout dans les premiers mois après l'emménagement, une installation de ventilation est aujourd'hui quasi indispensable, si personne n'est dans la maison en permanence pour aérer. Sans parler du confort supplémentaire de ne plus avoir à aérer...

Au début de notre processus d'information pour la construction de la maison, nous étions également plutôt sceptiques à propos de la ventilation, mais après de nombreuses discussions avec des maîtres d'ouvrage vivant déjà dans leur maison, nous sommes convaincus qu'une ventilation contrôlée avec récupération de chaleur fait partie des investissements les plus judicieux lors de la construction d'une maison.
 

emer

26.05.2014 13:58:59
  • #4
Cela dépend de la construction du mur et de la manière dont le KfW70 est atteint.

S'il s'agit d'un simple mur 36,5 T10 avec un enduit intérieur et extérieur et que la maison est calculée selon KfW70 grâce à une pompe à chaleur air-eau et une ventilation contrôlée avec récupération de chaleur, cela ne change rien à la construction du mur et n'a rien à voir avec une « sur-isolation ». Cela voudrait dire que presque toutes les maisons des dernières années sans ventilation contrôlée devraient être exclues. C'est aussi absurde. Mais c'est un autre sujet.
 

Hampek

26.05.2014 14:08:41
  • #5
KfW70 est atteint ainsi :
- Murs de cave et dalle de sol avec 14 cm d'isolation périmétrique
- Murs extérieurs en pierre calcaire avec système d'isolation thermique par l'extérieur WLG 032
- Isolation minérale entre et sous les chevrons (épaisseur totale 22 cm, WLG 032)
- 2 capteurs solaires pour le soutien de la production d'eau chaude
- Pompe à chaleur aérothermique et chauffage par le sol au RDC, à l'étage et dans les combles
- Radiateurs de grande surface au sous-sol
- Double vitrage isolant à trois vitres
Cordialement
 

emer

26.05.2014 15:13:26
  • #6
Et voilà, tu as du plastique autour.
 

Sujets similaires
12.05.2014KfW 70 sans système de ventilation107
11.07.2014KfW 70 - Ytong 36er - Système de ventilation39
30.04.2015KFW70 avec chauffage gaz-solaire65
01.10.2015Test BlowerDoor obligatoire pour les installations de ventilation et KfW7016
08.10.2015KfW70 uniquement avec pompe à chaleur maintenant ?26
16.12.2015Le KfW55 vaut-il la peine par rapport au KfW70 avec un supplément ?16
05.04.2016La demande KfW70 est-elle encore possible ?14
11.09.2016Dalle de sol - structure/isolant etc. - expériences s'il vous plaît !10
13.09.2016Isolation sous la dalle de sol EPS ou XPS ?12
22.09.2016Offre maison KfW70 - maison KfW55 déjà avec ventilation résidentielle contrôlée supplémentaire - La maison KfW70 est-elle trop hermétique ?12
03.04.2018Nouvelle construction KfW55 avec gaz, solaire et ventilation résidentielle contrôlée avec récupération de chaleur43
27.11.2016Double isolation sous et au-dessus de la dalle de sol ?10
26.02.2018Isolation sous dalle de plancher en béton armé KFW5520
06.06.2018Automatisation d'une ventilation résidentielle contrôlée (système de ventilation)32
31.12.2018Ventilation contrôlée des logements avec récupération de chaleur au lieu de la solaire thermique ?30
13.08.2018Ventilation résidentielle contrôlée - On entend chaque mot dans la pièce voisine - Est-ce normal ?59
01.07.2019KFW 55 - Isolation sous la dalle de sol37
02.02.2020Isolation sous la dalle de béton - Est-ce judicieux ? Expériences39
23.05.2021Pompe à chaleur air-eau + ventilation contrôlée des espaces de vie - (système de ventilation central)26
29.04.2025Isolation de la dalle de sol au sous-sol avec pierre thermique12

Oben