Bonjour,
Je m'attendais en fait à ce que €uro réponde ici ; il est probablement encore en congé bien mérité de Pâques.
Je me suis trompé, désolé, il n’y a que 24 cm d’isolation de toiture...
Cela m’aurait aussi beaucoup étonné, mais 240 mm c’est déjà très bien.
Malheureusement, je ne trouve que des informations sur la dalle de sol comme le béton C25/30
C’est d’abord la norme, car pour l’épaisseur de la dalle de sol, le calculateur structurel - basé sur l’expertise du sol - a son mot à dire. Mais il serait nouveau pour moi que ce fournisseur propose volontairement une dalle plus épaisse.
Ce n’est pas la preuve pour ton bungalow, n’est-ce pas ?
Kfw 70 : c’est la demande annuelle d’énergie primaire Qp qui est décisive. Ici, la valeur maximale d’un bâtiment peut par exemple être au maximum de 70 % de la valeur pour le bâtiment de référence (100 %) selon la réglementation thermique 2014. Et la perte de chaleur par transmission H'T ne doit pas dépasser 85 % de la valeur pour le bâtiment de référence selon la réglementation thermique 2014. Avec une consommation d’énergie primaire de 79,7 %, tu n’atteins donc pas la valeur espérée KfW 70 ; du moins pas sans mesures supplémentaires.
Cordialement, expert en construction