Test de porte soufflante sans informer le maître d’ouvrage

  • Erstellt am 07.10.2015 19:12:13

Vitalio

11.10.2015 20:37:28
  • #1

    [*]J'ai fait effectuer le test moi-même (300€) et j'étais présent.
    [*]Le bon moment pour le test : murs enduits et pare-vapeur installé.
    [*]Résultat 0,91
    [*]La localisation des fuites a également été effectuée, 2 fenêtres ont été réglées.
 

Bieber0815

13.10.2015 22:29:44
  • #2
La porte d'entrée a-t-elle été utilisée pour le test chez vous ou une autre ouverture ? Lorsque vous communiquez des résultats, pourriez-vous préciser si vous avez un système de ventilation ou non ? (Et n'hésitez pas à inclure les résultats avec l'unité ou quelque chose comme ça ...)
 

ypg

13.10.2015 23:10:19
  • #3
L'unité est toujours le taux de renouvellement d'air. Cependant, ce n'est généralement pas mentionné, seulement la valeur elle-même. Le système de ventilation n'est pas encore installé ou en fonctionnement lors de la mesure. Joue-t-il quand même un rôle ?
Chez nous, cela a été fait à la porte d'entrée : valeur de 0,93.
 

Vitalio

14.10.2015 06:23:18
  • #4
Pour le test, la porte d'entrée a été utilisée.
Le système de ventilation joue déjà un rôle (nous en avons un) car de cela dépend la valeur maximale autorisée.
Une maison sans ventilation contrôlée <3,0
Une maison avec ventilation contrôlée <1,5
Maison passive <0,6
 

ypg

14.10.2015 08:01:27
  • #5


Ah, merci !
Mais le test reste le même !
 

tomtom79

14.10.2015 08:39:30
  • #6
Chez nous, le test a apparemment été réalisé à la fenêtre. Ce qui m'intéresserait encore, c'est la surface totale et si la cave modifie la valeur.
 

Sujets similaires
09.09.2010Système de ventilation dans le nouveau bâtiment, oui ou non ?39
12.05.2014KfW 70 sans système de ventilation107
12.06.2015Mais installer une ventilation résidentielle contrôlée ?54
10.01.2022Question sur la vie quotidienne avec une ventilation résidentielle contrôlée58
09.09.2016Ventilation contrôlée des logements et pourtant fenêtres ouvertes la nuit71
27.01.2017Air d'extraction vs. air recyclé dans un système de ventilation résidentielle contrôlée32
31.05.2017Système de ventilation en été ?45
25.07.2017Coûts supplémentaires pour l'anthracite pour les fenêtres, la porte d'entrée et la porte de garage ?21
06.06.2018Automatisation d'une ventilation résidentielle contrôlée (système de ventilation)32
16.02.2019Fenêtres embuées malgré le système de ventilation49
06.09.2019N'est-il plus permis d'ouvrir les fenêtres avec un système de ventilation ?15
29.01.2020Moins de fenêtres ouvrables avec ventilation résidentielle contrôlée30
18.04.2021KfW 55 - Système de ventilation oui/non ? - Expériences222
05.11.2020Possibilité d’ouverture des fenêtres avec ventilation résidentielle contrôlée - idées pour la planification60
23.05.2021Pompe à chaleur air-eau + ventilation contrôlée des espaces de vie - (système de ventilation central)26
09.06.2021Local ménager pièce sans fenêtre - le système de ventilation est-il suffisant ?26
07.02.2022Options de sécurité pour fenêtres et portes d'entrée dans une nouvelle construction37
09.03.2022avec / sans système de ventilation central expériences48
14.06.2022Système de ventilation de la cave sans fenêtres18

Oben