Pompe à chaleur air versus géothermie, nouvelle construction 400m2

  • Erstellt am 16.07.2016 14:55:36

ErikErdgas

19.07.2016 09:37:42
  • #1
Bonjour Markus,

même si le gaz naturel est un combustible fossile, le facteur d'énergie primaire et les émissions de CO2 sont également positifs sous un angle écologique. Pour le fonctionnement de la pompe à chaleur, en hiver, lorsque la majeure partie de l'énergie de chauffage est nécessaire, tu pourras à peine utiliser ton propre courant photovoltaïque. Par conséquent, dans des conditions normales, l'électricité est fournie par le réseau avec le mix énergétique allemand des centrales électriques, qui n'est en aucun cas neutre en CO2.

: un COP supérieur à 5 semble intéressant. Comment évaluerais-tu la part d'eau chaude sanitaire ? La distribution de chaleur se fait-elle alors via un chauffage au sol ?

Meilleures salutations, Erik de moderne.Heizung
 

Saruss

19.07.2016 10:24:38
  • #2
En été, j'ai une consommation d'électricité quotidienne d'environ 1 à 1,5 kWh pour l'eau chaude sanitaire, ce qui, ramené à l'année, représente quelque part entre 25 et 35 pour cent. L'entrée de la sonde est cependant assez élevée en été, et je maintiens la température de l'eau chaude relativement basse, donc l'écart de température n'est pas très élevé. Et le chauffage par le sol bien sûr, sans réservoir tampon de chauffage ni rien de ce genre.

de déplacement
 

Sebastian79

19.07.2016 10:25:40
  • #3
:

Peut-on demander à quelle température tu roules, si tu ne permets le traitement qu'à certains moments et quelle hystérésis tu as ?
 

Saruss

19.07.2016 10:35:37
  • #4
46 degrés, 5 degrés d'hystérésis, sans contraintes de temps. Comme nous n'avons pas de grand réservoir, l'eau est changée suffisamment souvent, de sorte que je me fais peu de soucis pour les légionelles.

von unterwegs
 

Sebastian79

19.07.2016 10:50:12
  • #5
OK, merci pour l'info.

En ce moment, j'ai 55 degrés, aussi 5 degrés d'hystérésis, mais délai imposé (aucune idée pourquoi je l'ai imposé). De plus, la circulation fonctionne deux fois par jour, mais au moins le soir, je vais l'arrêter - même sans, il faut étonnamment peu de temps pour que l'eau chaude arrive...

Cependant, réservoir de 400 l, mais consommation d'eau élevée dans la douche quotidienne.

Je dois encore y jouer un peu...
 

Bieber0815

19.07.2016 11:00:12
  • #6
Combien de personnes doivent vivre sur les 400 m² ? (Avertissement : personnellement, cela m’est égal, même s’il s’agit de seulement quelques personnes. Il ne faudrait alors pas appeler cela « durable ». Peut-être construisez-vous un immeuble résidentiel, ce qui serait alors intéressant, ce n’est pas si fréquent dans ce forum )
 

Sujets similaires
08.01.2013Pompe à chaleur aérienne avec cheminée, poêle à eau, chauffage de l'eau chaude26
13.06.2012Chauffage au sol et ventilation mécanique contrôlée (VMC), remplacement des radiateurs ordinaires23
01.10.2020Un chauffage d’appoint est-il recommandé dans la salle de bain avec un chauffage au sol ?71
13.08.2014Rainurage du chauffage au sol - expériences ?19
20.10.2016Poêle à bois avec chauffe-eau, chauffage au sol, pompe à chaleur, photovoltaïque, construction neuve ?28
06.08.2015Photovoltaïque pour eau chaude26
23.05.2016Contrôle du chauffage au sol par caméra thermique, isolation ?26
06.02.2018Solaire pour l'eau chaude/le chauffage ou mieux photovoltaïque pour l'électricité ?21
13.07.2019Il faut beaucoup de temps avant que l'eau chaude arrive27
01.11.2019Coûts de chauffage extrêmement élevés avec le chauffage par le sol. Mauvais réglage ?13
20.12.2019Chauffage par le sol dans la chambre d'enfant ? Certaines pièces prévues sans chauffage par le sol ? Pompe à chaleur air-eau retirée ?48
14.12.2020Calcul de la charge thermique pour chauffage au sol - expliqué simplement ?26
08.10.2021La pompe à chaleur air-eau combinée avec le chauffage au sol ne fonctionne pas correctement65
03.01.2022Pompe à chaleur géothermique maison individuelle 200m² chauffage au sol kfw55 - réglage/optimisation91
15.12.2021Remplacer le chauffage par le sol électrique / alternative recherchée21
14.05.2022Appartement dans un immeuble ancien avec chaudière à gaz - chauffage au sol maintenant, pompe à chaleur plus tard14
16.10.2022Facturation de l'électricité autoproduite pour le chauffage au sol12
01.04.2023Frein sur l'électricité et le gaz - Envie de quelques chiffres ?43
26.06.2023Pompe à chaleur, réservoir d'eau, chauffe-eau instantané, wfK, chauffage par le sol, chauffage et climatisation12

Oben