Altura del umbral de la ventana 25 o 50 - altura de la protección contra caídas

  • Erstellt am 01.05.2022 23:01:32

Samantheus

01.05.2022 23:01:32
  • #1
Hola a todos,

actualmente estamos indecisos sobre con qué altura de antepecho diseñar nuestras ventanas en la planta superior.

    [*]Inicialmente habíamos planeado ventanas de suelo a techo.
    [*]Por razones estructurales eso no fue posible y necesitamos al menos una altura de antepecho bruto de 25.
    [*]Por razones estéticas pensamos entonces en una altura de antepecho de 50 (sensación de mayor comodidad interior, el niño puede sentarse).
    [*]Sin embargo, ahora se dice que el alféizar se interpreta como un "peldaño", y por eso el balcón francés debe tener una altura de 90 cm desde el borde superior del alféizar.

Esa es la historia/base de partida en resumen. Ahora estamos nuevamente evaluando y dudamos entre una altura de antepecho de 25 y una de 50.

Desde nuestro punto de vista, a favor de la altura de antepecho 25 está la altura más armoniosa para la protección contra caídas y más luz en la habitación.
A favor de la altura de antepecho 50 está, en nuestra opinión, que el espacio interior podría parecer un poco más acogedor y el alféizar sería más aprovechable, por ejemplo, para colocar juguetes o para que los niños puedan sentarse. Además, con la altura de antepecho 50 la distancia a las ventanas de la planta baja es algo mayor, lo que podría hacer que una potencial pérgola o toldo posterior no se vea tan apretado.

Pero tenemos muchas dudas de cómo afecta una protección contra caídas de 90 cm en una ventana con antepecho de altura 50, ya que nunca hemos visto algo así en una casa modelo o similar. Entonces la protección terminaría aproximadamente a 128 cm sobre el nivel de suelo terminado, lo que se siente bastante alto. Con el antepecho de 25 serían solo 103 cm, que se siente bastante cómodo (similar a la altura de antepecho en escaleras, etc.).

La pregunta central:
¿Alguien aquí tiene ventanas con antepecho de altura 50 y protección contra caídas, y puede contar cómo se siente eso en el espacio? ¿O tal vez incluso una foto?
¿Recomendarían más bien altura de antepecho 25 o 50? ¿Estamos pasando por alto algo?

Unas breves informaciones adicionales:
- En total se trata de 4 ventanas (2 ventanas en habitaciones infantiles) y 2 ventanas en el dormitorio.
- Una ventana en el dormitorio (hacia la ampliación) no puede rebajarse a una altura de antepecho de 25, sino que debe quedar en altura 50 (por el alero del techo).
- Las ventanas están planificadas interiores de plástico blanco, exteriores de aluminio DB 703.
- Alféizar Nero Assoluto de 3 cm de grosor, no enrasado con la pared.
- Protección contra caídas de vidrio en el hueco de la ventana directamente en la ventana (Warema VisioNeo).

Enlace al hilo de planificación (solo para información y completitud):

Las imágenes de la fachada son solo para mejor visualización del exterior; la protección contra caídas está dibujada con medidas incorrectas (demasiado bajas).

Muchas gracias de antemano y saludos
Sam

Plano:



Vista con altura de antepecho 25



Vista con altura de antepecho 50

 

hanse987

01.05.2022 23:28:56
  • #2
¿A qué se refiere la altura de tu antepecho? ¿Al borde superior de la losa del piso o al borde superior del piso terminado?
 

Samantheus

01.05.2022 23:30:29
  • #3
Perdón, lo había olvidado, por supuesto es importante. La indicación se refiere a la estructura básica. La construcción del suelo es de 15 cm. Es decir, Altura del antepecho 25 => 10 cm sobre el suelo terminado Altura del antepecho 50 => 35 cm sobre el suelo terminado
 

kbt09

02.05.2022 00:29:08
  • #4

¿Cómo llegas a esa conclusión? En mi opinión, la protección contra caídas debe alcanzar una altura de 90 cm sobre el suelo terminado. Tus dibujos exteriores también muestran que la protección contra caídas siempre termina en una línea y que con una altura de barandilla más alta, esta resulta más baja en el exterior.

En cualquier caso, yo elegiría la altura de barandilla de 50 cm, tal vez incluso una hilera más de ladrillos, porque así la altura final de la barandilla sería más una altura real para sentarse. Y 15 cm de altura final de barandilla no parecen ni carne ni pescado.
 

11ant

02.05.2022 00:57:57
  • #5

Que yo sepa, esta información es lamentablemente correcta.
Además, me temo que no te aprobarán las "barreras" tal como están dibujadas: con las barras transversales, prácticamente son "escaleras" :-(
 

Samantheus

02.05.2022 09:48:45
  • #6

Eso fue una indicación del fabricante de ventanas con quien también estamos planificando la protección contra caídas. Luego hablamos con nuestro contratista general, quien dijo que alternativamente podría ser posible con una manilla de ventana con cerradura o protección para giro/inclinación y remitió al inspector del TÜV para la aprobación, con quien se debería coordinar previamente. Sin embargo, el inspector del TÜV dijo que medidas de seguridad alternativas como la manilla de ventana con cerradura o la protección para giro/inclinación no son suficientes y que no es posible una reducción. Tal como está dibujado, no sería aceptado por el TÜV.


Eso es cierto. Tampoco hemos planificado como está dibujado, sino una protección contra caídas de vidrio.
 

Temas similares
05.02.2016¿Qué colores para el dormitorio?44
04.11.2012¿Perito a pesar de la aprobación TÜV?13
20.02.2015¿Está demasiado caliente el dormitorio en el lado sur?18
13.03.2015Se buscan opiniones sobre la altura del antepecho de la ventana30
03.01.2022Supervisión de la construcción a través de Bauherren-Schutzbund, Asociación de Constructores Privados, TÜV, DEKRA, perito independiente o "xyz"...?57
22.02.2016Tamaño del dormitorio y la habitación infantil38
20.10.2016Altura del pretil para ventanas, balcones y barandillas – ¿Qué tener en cuenta?15
15.12.2016¿Borde superior del suelo terminado y altura de la construcción de la calle: mal planificado?21
05.01.2017Bañera frente a la ventana - ¿altura del parapeto?14
11.07.2017Compensar la altura faltante del parapeto con placas de Styrodur18
10.06.2021Altura óptima del pavimento terminado hasta el borde de la calle75
30.05.2018¿Placa base en el borde superior o inferior? ¿Quién tiene experiencia?10
20.07.2018Problema en el cálculo de la altura del parapeto para una encimera que entra en la ventana24
09.07.2019Altura del pretil de la ventana de nueva construcción para el baño de invitados30
15.04.2020Protección contra caídas en variaciones de altura (parcialmente por encima de 1,00 m)63
09.04.2021¿Altura del antepecho ventana fija de cocina 1,35 m?47
02.11.2021Bañera frente a la ventana, barandilla demasiado baja, el contratista se opone48
29.11.2021¿Altura del alféizar de la ventana 130 en el dormitorio / estudio?93
26.01.2022Protección contra caídas para ventanas de suelo a techo WDVS11
11.03.2023Cómo montar protección contra caídas en el vano de la ventana11