¿A quién confiar el cálculo de la carga térmica por habitación?

  • Erstellt am 02.02.2020 12:23:02

hegi___

02.02.2020 20:18:01
  • #1

Ahí ya empieza... Menos de 10 cm de VA no aporta una ventaja significativa y menos de 8 cm ya no aporta nada.

Y si se quiere prescindir del ERR, se regula la temperatura mediante la dimensionamiento de las superficies calefactoras.

Tal como tú describiste, precisamente así no se debería hacer.
 

guckuck2

02.02.2020 20:42:57
  • #2


No, para eso usas los tacos.
Reducir no es un problema si en general hay suficiente caudal en el sistema.

El problema es un intercambio de calor insuficiente y no excesivo. A eso se responde con una temperatura de ida más alta, lo cual es ineficiente.
 

hegi___

02.02.2020 22:20:27
  • #3

Hay que tener en cuenta 2 cosas.

1. la longitud del circuito. Cuanto más largo es el circuito, mayor es la pérdida de presión, menor es el caudal con una potencia de bomba dada. Por lo tanto, por circuitos de longitud similar circula inicialmente una cantidad similar de agua.

2. La potencia del circuito. Esta puede variar mucho según la distancia de instalación, el revestimiento del suelo, la temperatura ambiente, etc.

Para una potencia determinada se necesita a su vez un caudal definido, si se quiere mantener una diferencia de temperatura preestablecida (que está determinada por la temperatura de suministro y retorno definidas). Ejemplo: el circuito debe entregar 100 vatios, con una diferencia de 3 grados: 100 / 60 / 1,16 /3 = 0,56 l/min.

Mientras los circuitos más largos deban entregar una potencia menor que los más cortos, todo está bien, ya que debido a la mayor pérdida de presión obtienen automáticamente menos agua.

Pero si un circuito largo debe tener una potencia alta, necesita mucha agua a pesar de la alta pérdida de presión. Ergo: para este circuito tenemos que aumentar la bomba de recirculación para obtener más presión. Por ello, tendremos que restringir más todos los demás circuitos. Esto es justamente lo que se intenta evitar con una planificación adecuada, ya que consume energía de bomba innecesariamente - para siempre.


Geisha Leitfaden

 

tomtom79

02.02.2020 23:23:55
  • #4
¿No debería hacerlo cada asesor energético? Él calcula cuántos circuitos de calefacción y qué longitud deben tener en cada habitación. Creo que en nuestros documentos incluso está el tipo de instalación de las curvas.
 

face26

03.02.2020 07:21:40
  • #5


No sé cómo es si construyes con KFW xy, pero si solo necesitas un certificado según la ordenanza de ahorro de energía, entonces sí calcula el valor ht, etc., pero para todo el envolvente del edificio. No por habitación ni tampoco planos de diseño.
Quizás también depende de lo que se “pida”.
 

hegi___

03.02.2020 08:05:48
  • #6
Él calcula por lo general el consumo de energía pero no la carga térmica del edificio y mucho menos la carga térmica de la habitación.
 

Temas similares
24.06.2016Pregunta sobre la determinación de la demanda de calor y la temperatura de avance11
14.10.2017¿Experiencias con la temperatura de impulsión de la bomba de calor?13
11.10.2021Los actuadores están abiertos pero no hay flujo13
07.03.2022Temperatura de avance de 40 grados a 35 grados "ajustar" o no31
19.12.2022Dificultades del planificador TGA, temperatura de suministro de calefacción por suelo radiante + ventilación de aguas residuales124
16.03.2023¿Reducir la temperatura de suministro en la calefacción por suelo radiante es más complejo de lo esperado?70

Oben