¿Cuándo se nota que la ventilación controlada de viviendas está funcionando?

  • Erstellt am 02.04.2014 12:36:57

Cascada

25.05.2014 08:16:07
  • #1


Hola.

aquí un extracto de la descripción del producto de un fabricante. La ventilación controlada de viviendas debería tener una aprobación para casas pasivas (que creo que la mayoría tienen):

"...Para la concesión del certificado Passivhaus se debe superar un exigente procedimiento de prueba. Así, el equipo de ventilación debe alcanzar una temperatura mínima de aire de suministro de 16,5°C sin dispositivos adicionales incluso con una temperatura de aire exterior de -10°C. Esto es importante porque en las casas pasivas no se requieren superficies de calefacción adicionales en los elementos exteriores. Por lo tanto, la temperatura del aire de suministro debe estar limitada hacia abajo para evitar la entrada incómoda de aire frío. Además, el consumo eléctrico total del equipo de ventilación en los estados de funcionamiento previstos para casas pasivas no debe superar 0,45 W/(m³/h) del caudal volumétrico de aire de suministro impulsado. ..."

Saludos cordiales
 

One00

25.05.2014 10:11:37
  • #2
Hola,
¿y cómo hacen eso cuando instalaciones adicionales (por ejemplo, [Heizstab]) como se describe en el texto no están permitidas? Por simple bypass de aire de entrada y salida eso no puede funcionar...
Aunque se llame intercambiador de calor, no es que las temperaturas del aire de entrada y salida se “intercambien” y el aire de suministro después del [WT] tenga aproximadamente la temperatura del aire extraído.
Sin calentar eléctricamente o similar, para mí es un enigma.
 

Bauexperte

25.05.2014 13:03:57
  • #3
@ Cascada

Lo que describes es, en mi opinión, el único "sistema de calefacción" permitido para casas pasivas. Instalado en la construcción convencional de viviendas, tendrás muchos problemas con la próxima factura anual de electricidad.

Por eso, no es del todo comparable con la ventilación controlada de espacios habitables con recuperación de calor (WRG) discutida en este hilo.

Saludos, Experto en construcción


Experto en construcción, desde unterwegs
 

Cascada

25.05.2014 15:47:52
  • #4


Hola,

para 2013 (01.01.-31.12.) pagué claramente menos de 500,-€ por mi bomba de calor geotérmica (o mejor dicho, aproximadamente 2200 kWh). No es pasiva, sino Kfw70, y una región muy fría. La temperatura del aire suministrado de la ventilación controlada nunca estuvo en el rango de un solo dígito durante el invierno. A menos 20 grados no lo sé con certeza porque aquí el suministro de aire se reduce considerablemente (sin calefacción eléctrica preinstalada).

Saludos
 

One00

25.05.2014 19:46:39
  • #5


Hola Cascada,
¿directamente detrás del recuperador de calor o en la salida hacia la vivienda? Eso son dos cosas distintas.
Saludos,
100
 

Irgendwoabaier

25.05.2014 20:00:13
  • #6


Si se observa la instalación y los caudales de aire de los conductos de admisión y extracción... debería estar claro que entre el dispositivo de ventilación controlada para viviendas y la salida de aire no hay una diferencia de temperatura significativa en los conductos. Sin embargo, el aire fresco en la salida de la sala tiene temperaturas claramente superiores a la 'temperatura media' entre el aire interior y el exterior, simplemente porque un intercambiador de calor no es solamente una membrana conductora de calor por la que el aire de ambos conductos fluye en la misma dirección.
Esa pieza en muchos sistemas no se llama en vano 'intercambiador de calor de contraflujo': los flujos volumétricos circulan en dirección opuesta. El conducto de entrada del aire de admisión entra al intercambiador de calor por el extremo en el que el conducto de salida del aire extraído sale. Así, el aire extraído que se ha enfriado hasta aquí todavía puede calentar el aire de admisión, que está aún más frío. Y el aire de admisión calentado sale del intercambiador de calor por el extremo por donde entra el aire extraído que todavía está un poco más cálido. Esto provoca que el aire de admisión sea calentado hasta aquí, y lo hace a lo largo del intercambiador de calor con un aire extraído cada vez más cálido.

Saludos
I.
 

Temas similares
01.03.2017Ventilación controlada en viviendas - ¿Sí o No?!31
03.03.2012¿Posición de ventilación residencial controlada en el sótano subterráneo?16
24.06.2014¿La ventilación residencial controlada descentralizada es tan cara?38
15.12.2015Campana extractora en ventilación residencial controlada: ¿Vuestras experiencias?30
07.01.2016Ventilación residencial controlada sí - recuperación de calor no - justificación en el texto!79
17.12.2015¿Cuánto pagaron por su sistema de ventilación residencial controlada?16
09.09.2016Ventilación residencial controlada y válvula de disco - Casa pasiva21
01.03.2017Ventilación residencial controlada y evacuación de la campana extractora10
09.09.2016Ventilación controlada de espacios habitables y aun así ventanas abiertas por la noche71
27.01.2017Aire de extracción vs. aire recirculado en un sistema de ventilación residencial controlada32
04.11.2018Ventilación controlada de espacios habitables Aire seco - ¿es un humidificador la solución correcta?31
07.06.2018Ventilación residencial controlada casa unifamiliar - planificación y diseño Helios Easyplan34
06.06.2018Automatización de una ventilación residencial controlada (sistema de ventilación)32
13.08.2018Ventilación controlada en viviendas - Se escucha cada palabra en la otra habitación - ¿Es esto normal?59
04.09.2018Despensa: ¿Es sensato tener un circuito de calefacción en la ventilación controlada de viviendas?14
01.02.2019Ventilación controlada de espacios habitables con refrigeración: ¿bomba de calor geotérmica de salmuera en lugar de bomba de calor aire-agua?30
24.07.2019Ordenanza de ahorro energético 2016 o KFW 55 para bungalow con bomba de calor aire-agua y ventilación residencial controlada, con opción a fotovoltaica47
07.05.2020Instalación de ventilación residencial controlada en el sótano - aire exterior / aire de escape, ¿consejos?15
17.02.2020Cocina abierta: extracción o recirculación en ventilación residencial controlada y KfW5540
23.06.2021Ventilación controlada en viviendas - Planificación de las posiciones de aire de suministro / extracción60

Oben