Oferta de sistema fotovoltaico para nuestra casa unifamiliar

  • Erstellt am 21.04.2022 08:45:29

Deliverer

24.06.2022 17:07:10
  • #1

Antes hacer toda la planificación. Desafortunadamente, uno se lo complica demasiado fácilmente y luego las modificaciones resultan innecesariamente caras.
(Lo mejor es, por supuesto, construir todo de una vez, pero sé que no siempre es tan fácil)
 

Elias_dee

24.06.2022 19:45:11
  • #2
Pregunta a los expertos (principalmente Deliverer, pero también encantado de otros :p)

Ahora probablemente instalemos módulos en ambos lados del techo (como recordatorio: inclinación de 25°, norte / sur)

Teóricamente caben 26 o 27 módulos (dependiendo de la posición de los extractores de aire sanitario) en cada lado. El modelo es:

JinkoSolar módulo solar Tiger NE HC N-Type sw JKM410N-54HL4-B

Preguntas al respecto:

--> ¿Llenar completamente el lado norte con 27 módulos? (Ya sospecho la respuesta)

--> ¿Un inversor grande o 2 inversores, es decir, uno por lado del techo?

--> Si son 2 inversores, ¿el límite del 70% aplica para ambos juntos o para cada inversor?

--> ¿Debo tener en cuenta algo sobre la rejilla para la nieve? ¿Debe ser más alta que la "normal", para que la nieve no pase simplemente sobre los módulos y la rejilla y caiga en el jardín?
 

Fuchur

24.06.2022 22:28:24
  • #3

tendencialmente sí, al final es una cuestión de precio. Ventaja adicional en N/S: el fuerte pico en el lado sur al mediodía no siempre entra en el límite del 70%.


las dos caras del techo serán cada una un string separado. Por lo tanto, solo necesitas un inversor con 2 entradas, eso lo tiene prácticamente cualquiera.


El 70% siempre se refiere a la potencia total del generador. Las potencias de los inversores no importan para el límite.
 

Fuchur

24.06.2022 22:41:35
  • #4

Mis rejillas para nieve simplemente tienen un poco de espacio con respecto a la fila de módulos más baja. El problema es básicamente que la nieve realmente permanece sobre los módulos hasta que se derrite completamente. A veces me hubiera gustado que un poco se deslizara y liberara superficie fotovoltaica :p
 

Deliverer

25.06.2022 00:00:04
  • #5

Supongo que eso no será suficiente. Así que definitivamente solo un inversor, pero 26 módulos probablemente no soportará ningún inversor actual en una sola cadena. Por lo tanto, probablemente serán dos veces 13 en paralelo en una entrada. Distribuir las posibles sombras uniformemente en todas las cadenas.
27 es difícil de dividir entre dos, así que quitar uno (o mejor aún añadir uno más. Hay espacio en la caseta más pequeña, o algo así ;-) ) y luego otra vez dos veces 13.

Mejor evitar las rejillas para nieve donde sea posible. Acortar los ventiladores sanitarios y luego cubrirlos. Eso lo puede hacer cualquier carpintero.

Por lo demás, como ya sospechabas, claro que todo está lleno. 20 kWp es un tamaño de instalación razonable. Entonces también pasa algo en tiempo malo. Es decir, aproximadamente el 10% de la potencia máxima, es decir 2 kW. Eso suele ser suficiente para cargar un poco un coche eléctrico y fácilmente para una bomba de calor incluyendo la carga base. ¡Genial!
 

Elias_dee

25.06.2022 06:12:26
  • #6
Gracias a Fuchur y Deliverer! :-)

Sobre el tema de la rejilla antinieve: no quiero prescindir de ella. Actualmente vivo en un piso de alquiler con jardín y en invierno siempre caen avalanchas de nieve/hielo con gran fuerza en el jardín. Para nosotros, los humanos, tal vez no sea necesariamente peligroso para la vida, pero para mis dos gatos (que también salen en invierno) puede ser potencialmente mortal ;-)

--> Pero la rejilla antinieve también es una tontería si es demasiado baja y los módulos están justo al lado. La foto adjunta la encontré en otro foro, donde la persona escribió que la nieve no queda retenida, sino que simplemente se desliza por encima de los módulos, lo cual obviamente no está bien.

Sobre la instalación en el techo: en el segundo archivo adjunto ven la colocación en el techo sur planificada por el instalador solar (que también quiero exactamente igual en el norte). El techo está completamente lleno con 27 módulos (no es un techo muy grande). Actualmente no habría espacio para la rejilla antinieve. Probablemente la única solución (si no quieres prescindir de toda una fila de módulos) sea hacer el alero del techo un poco más largo... todavía tengo que hablar con el constructor general.

¡Gracias por los otros consejos sobre el inversor y las cadenas!



 

Temas similares
08.11.2017Se busca árbol adecuado para el jardín11
02.04.2018¿Cómo asegurar una pendiente y diseñar la entrada del jardín de manera económica?27
28.03.2018¿Medidor de agua separado para jardín para ahorrar en tarifas de aguas residuales?24
27.04.2018Villa urbana de 190 m² con entrada de coches y jardín en el lado sur30
02.10.2018¿Oferta de paisajista de jardín está bien o es demasiado exagerada?103
30.11.2018Opciones de protección contra el ruido de las vías del tren en el jardín14
29.11.2018¿Ideas para áreas exteriores, jardín, paisajismo de jardines - sugerencias, consejos?51
20.12.2018¿Es eso posible? Camino completo a través del jardín. Buscando ejemplos27
18.01.2019Compra de una casa adosada con jardín orientado al norte - ¿qué lado?10
18.08.2020Jardín natural con seto en lugar de cerca98
08.08.2025Imágenes del jardín Rincón de charla2693
29.04.2019Cómo planificar el plano cuando el jardín está en el este y la entrada para vehículos en el oeste24
15.06.2019¿Cooperativa o compra de casa con un gran jardín?12
21.05.2019¿Con qué separar el jardín?12
21.11.2019Tubería principal de agua a través de nuestro jardín - ¿sobrecarga?44
23.03.2021Cisterna en el jardín / entrada36
22.08.2022¿Piscina en el jardín? - ¡Necesito inspiración!73
14.06.2020Demanda de agua jardín/año --> ¿Vale la pena una cisterna?53
26.08.2022Inversor, ¿a qué se debe prestar atención?28
09.06.2025¿Debe colocarse el inversor afuera?32

Oben