305er
19.09.2017 22:33:32
- #1
Entonces, según DIN no trabajan de todas formas, sino solo según VDE.
Lamentablemente no encuentro en ninguna parte que tenga que ser un tubo vacío y no solo un tubo protector y que se pueda cambiar.
¿Se puede aplastar NYY?
Ayer le envié un correo a un perito independiente con estas fotos.
Él es responsable de la electrotecnia y la instalación.
Hoy hablé con él por teléfono.
Me dijo que esto no corresponde a la VDE, que debemos detener la obra inmediatamente y no se debe revocar nada.
Él también está a cargo de la investigación de causas de incendios en la policía criminal y comentó que recientemente tuvo un caso donde una casa se quemó después de 22 años, con la causa: clavo de gancho en la instalación.
Otro perito también dijo, viendo las fotos, que no le parece bien.
El jefe de obra solo dice, mientras el electricista lo apruebe y presente algún protocolo donde todo haya sido medido y esté correcto, está también bien.
Y si solo se trata de los clavos de gancho, estos no tienen nada que ver con el revoco interior.
Oh sí, porque si eso no está bien, todo el cable tiene que salir, hasta la caja, que ya está empotrada.
¿Cómo es la aislación/cubierta de estos cables NYY?
Tienen una cubierta exterior negra, dura y gruesa, luego una “piel de goma” blanca y fina y luego los 3 cables.
¿Deben estos cables, incluida la cubierta blanca o negra, llegar hasta la caja de instalación, o es suficiente que termine antes y solo los 3 cables entren en la caja, como en la foto?

Lamentablemente no encuentro en ninguna parte que tenga que ser un tubo vacío y no solo un tubo protector y que se pueda cambiar.
¿Se puede aplastar NYY?
Ayer le envié un correo a un perito independiente con estas fotos.
Él es responsable de la electrotecnia y la instalación.
Hoy hablé con él por teléfono.
Me dijo que esto no corresponde a la VDE, que debemos detener la obra inmediatamente y no se debe revocar nada.
Él también está a cargo de la investigación de causas de incendios en la policía criminal y comentó que recientemente tuvo un caso donde una casa se quemó después de 22 años, con la causa: clavo de gancho en la instalación.
Otro perito también dijo, viendo las fotos, que no le parece bien.
El jefe de obra solo dice, mientras el electricista lo apruebe y presente algún protocolo donde todo haya sido medido y esté correcto, está también bien.
Y si solo se trata de los clavos de gancho, estos no tienen nada que ver con el revoco interior.
Oh sí, porque si eso no está bien, todo el cable tiene que salir, hasta la caja, que ya está empotrada.
¿Cómo es la aislación/cubierta de estos cables NYY?
Tienen una cubierta exterior negra, dura y gruesa, luego una “piel de goma” blanca y fina y luego los 3 cables.
¿Deben estos cables, incluida la cubierta blanca o negra, llegar hasta la caja de instalación, o es suficiente que termine antes y solo los 3 cables entren en la caja, como en la foto?