तो वे DIN के अनुसार काम नहीं करते हैं, बल्कि केवल VDE के अनुसार करते हैं।
दुर्भाग्य से मुझे कहीं नहीं मिलता कि यह एक खाली नली होनी चाहिए न कि केवल एक सुरक्षा नली, और इसे बदलने योग्य होना चाहिए।

क्या NYY को दबाया जा सकता है?

मैंने कल एक स्वतंत्र विशेषज्ञ को ये तस्वीरें के साथ एक मेल भेजा था।
वह इलेक्ट्रोटेक्नोलॉजी और इंस्टॉलेशन के लिए जिम्मेदार है।
आज मैंने उससे बात की।
उसने मुझे कहा कि यह VDE के अनुरूप नहीं है, हमें तुरंत निर्माण रोक लगाने की सलाह देनी चाहिए और कुछ भी पुताई नहीं करनी चाहिए।
वह शायद क्रिपो में आग के कारणों की जांच करता है और कहा कि हाल ही में उसके पास एक मामला था, जहां एक घर 22 साल बाद जल गया, इसका कारण था: इंस्टॉलेशन के दौरान हुक नेल।

एक अन्य विशेषज्ञ ने भी तस्वीरों के आधार पर कहा कि उसे यह अच्छा नहीं लगा।

निर्माण प्रबंधक केवल यह कहता है, जब तक इलेक्ट्रिशियन इसे मंजूरी देता है और कोई प्रोटोकॉल प्रस्तुत करता है जिसमें सब मापा गया है और सब कुछ ठीक है, तब तक यह ठीक है।
और अगर यह केवल हुक नेल्स की बात है, तो उनका अंदरूनी पुताई से कोई संबंध नहीं है।


ओह हाँ, अगर यह ठीक नहीं है, तो पूरा केबल निकालना होगा, यानी डोज़ तक भी, जो पहले से पुताई के अंदर होता है।

NYY केबल की इंसुलेशन/आवरण का क्या हाल है?
उनका एक मोटा कठोर काला बाहरी आवरण होता है, फिर एक सफेद पतली "रबर की परत" होती है और फिर तीन केबल्स।
क्या ये केबल्स सफेद या काले आवरण सहित इंस्टॉलेशन डोज़ तक जाने चाहिए, या यह पर्याप्त है कि यह पहले ही रुक जाए और केवल तीन केबल्स डोज़ में जाएं, जैसा इस चित्र में दिखाया गया है।
 

DNL

20/09/2017 00:05:28
  • #2
मैं इलेक्ट्रिक नहीं हूँ, लेकिन मुझे केवल इतना पता है कि पूरी तरह से मैन्टल के साथ डिब्बों में रखा जाता है। यह तो सुरक्षा के लिए होता है।
 

dragonfreak

20/09/2017 12:31:48
  • #3
मैं हालांकि औद्योगिक क्षेत्र से हूं, लेकिन हां, कोट सीधे डिब्बे में रखा जाएगा।
 

305er

20/09/2017 21:19:59
  • #4
हाय, आज मेरी इलेक्ट्रिशियन कंपनी के प्रोजेक्ट लीडर के साथ एक बैठक हुई।

उन्होंने मेरे साथ सब कुछ देखा और ज्यादातर मामलों में मुझे सही माना।

तो कम से कम कवरिंग डोज़ तक होनी चाहिए, अगर इसे बहुत अंदर किया जाएगा तो वहाँ जगह नहीं बचेगी।
उन्होंने मेरे यहाँ काम करने वाले दो लड़कों से कहा कि वे सब जगह सुधार करें और एक कवरिंग लगाएं।

केबल, यानी NYY केबल (भूमिगत केबल) दबे नहीं हैं और उनकी जाँच भी की गई है।
फिर भी वे हुक कील हटाते हैं और एक छेद वाला पट्टी ऊपर रखते हैं।

प्रोटेक्शन ट्यूब के साथ वे कुछ नहीं करते। यह ठीक है, क्योंकि इतने सारे मोड़ होने और लंबाई की वजह से केबल अंदर से खींचना भी संभव नहीं है, यह बस सुरक्षा के लिए है न कि बाद में बदलने के लिए।

सभी दीवारों में, कुछ जगह प्लास्टर के नीचे भी, अभी भी हुक कील पड़े हुए थे।
हालांकि एक मजदूर ने मुझे बताया था कि वे सब निकाल दिए जाएंगे, मैंने अकेले ऑफिस और गेस्ट टॉयलेट से कम से कम 10 कीलें निकालीं।
कुछ केबल चैनल भी इन चीज़ों से भरे हुए थे!
प्रोजेक्ट लीडर ने उन दो कर्मचारियों को बड़े शिष्ट तरीक़े से समझाया कि ऐसा नहीं होना चाहिए! उन्हें हटाना ज़रूरी है और ये केवल प्लास्टर के लिए फिक्सिंग के रूप में हैं।

मुझे लगता है कि उन दो लड़कों को आज ओवरटाइम करना पड़ा =)

तो जाहिर तौर पर सब कुछ सुधारा जाएगा और मैं कम से कम थोड़ा राहत महसूस कर रहा हूँ।

जो दो लड़के लगातार साइट पर थे, वे बहुत युवा लग रहे हैं!
छोटा लड़का, मैंने थोड़ा सुना, उसने प्रैक्टिशनर और फिर प्रशिक्षु (एजुबी) की बात की। ऐसा लगता है कि उसकी ट्रेनिंग अभी शुरू हुई है।
मुझे कोई आपत्ति नहीं होती अगर कम से कम मास्टर बाद में काम का निरीक्षण कर ले!

अगर मैं अब तक इतना परेशान नहीं करता और पीछा नहीं करता, तो अब दीवार में सैंकड़ों हुक कील प्लास्टर के नीचे होते और बाद में दीवारों में जंग लगती!

कल सुबह मैं फिर से सब कुछ देखने जाऊंगा!

असल में आज अंदरूनी प्लास्टर लगना था, लेकिन मुझे शक है कि वे कल भी शुरू करेंगे! जैसे अब तक हर trade ने किया है!!!! -.-
 

truce

20/09/2017 21:55:35
  • #5


सिर्फ एक तुलना के तौर पर, हमारे यहाँ कैसा दिखता है..

मुझे लगता है कि आपकी जगह एलिस जल्दी-जल्दी काम खत्म करना चाहते थे।
 

winnetou78

20/09/2017 21:56:15
  • #6
तो मैं तुम्हें पूरी तरह से समझ सकता हूँ।
लेकिन मेरा मानना है कि सामान्य रूप से लगाए गए हकनाखून बिलकुल भी दिक्कत नहीं करते।
 

समान विषय
16.07.2015बाहरी लैंप के लिए केबल बहुत छोटा है11
12.12.2015ऐंटीना कनेक्शन भूल गए (सैट सिस्टम)26
17.01.2021सेटेलाइट सिस्टम की स्थापना38
12.10.2017छत पर सैटेलाइट डिश की स्थापना61
25.04.2018स्वयं सेवा में अंदरूनी सजावट (ई-इंस्टॉलेशन) संभव?12
03.09.2024क्या अब TAE सॉकेट की जरूरत नहीं है?67
09.09.2019DSL सॉकेट - क्या मैंने इंटरनेट कनेक्शन तोड़ दिया है?10
20.02.2020रॉहबाउ चरण के दौरान इलेक्ट्रिशियन क्या करता है?19
04.02.2020अतिरिक्त इन्सुलेशन की स्थापना फर्श हीटिंग के लिए - केबल रॉ फ्लोर स्लैब पर रखे हैं25
07.09.2021वायरलेस नेटवर्क नई निर्माण - नेटवर्क सॉकेट/केबल53
01.09.2020LAN केबल के लिए कौन सा खाली पाइप?32
18.09.2020हाउसहोल्ड रूम में CAT केबल - क्रिम्प नहीं किया गया?45
21.07.2021इलेक्ट्रीशियन के साथ समस्या - आप क्या करेंगे?78
08.05.2021एलईडी सीलिंग लैंप कनेक्ट करें - छत से कई तार लटक रहे हैं27
29.06.2021इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन नए एकल परिवार के भवन में - मूल्यांकन और सुझाव29
04.01.2022सैट केबल और ईथरनेट को कैसे वितरित और कनेक्ट करें?16
28.11.2022क्या गैराज में LAN केबल की आवश्यकता होती है?107
20.09.20225-पिन केबल से 3-पिन केबल13
09.07.2023इलेक्ट्रीशियन लागत अनुमान - नई स्थापना22

Oben