ᐅ takten in Themen
Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75
[Seite 585]
... oder sonst wie erkennen? Ab heute läuft der Test mit einer Heizkurve von 0,3 und mal schauen, ob die Bude warm wird und die Anlage nicht ins Takten kommt. Mit Takten fahre ich sonst die 0,4er Kurve bei 21-21,5 Grad Raumaufschaltung und nehme eine geringere Effizienz in Kauf
[Seite 467]
Das Takten ist ein Mehrfaches gegenüber Heizen. Hier ein Beispiel aus Juli 2022 mit Tagestemperatur über 30 Grad. Ich erwarte Anfang Juni meine neue Platine mit der Korrektur der Berechnung EI. 79970 ...
[Seite 451]
Warum hast du so viele Starts der Gebäudepumpe? Schaltest du oft zwischen Heizen und Warmwasser? Beim "normalen" Takten (Integralabbau) bleibt die Pumpe ja an...
[Seite 89]
... Ich werde mich nicht großartig darüber aufregen, ich suche meinen Weg. Auch wenn andere dies als "Krücke" ansehen. Es geht mit dem vielen Takten auch anders....heute 1 Takt und 100% Photovoltaik-Strom. Meine Strategie hatte ich hier beschrieben. Gern gebe ich aber zu, dass mein Vorgehen ...
[Seite 730]
... tätigen? Ich glaube, dass die Arotherm mit Sperrzeiten, Flüsterbetrieb und Energieintegral gute Einstellmöglichkeiten bietet, um das Takten in der Übergangszeit in den Griff zu bekommen. Gruß
[Seite 76]
... statt alle 60 Sekunden, alle 30 Sekunden das EI berechnet wird. Vaillant ist aber wohl nie weiter darauf eingegangen. Das erklärt aber das extreme Takten. Wenn erstens das EI falsch berechnet und dann auch noch das Starten ab ignoriert wird
[Seite 132]
... Stromverbrauch heran, so ist die AZ nur noch 4,25. Eine gute AZ in der Übergangszeit lässt sich auch nur erreichen, wenn man das häufige Takten unterbindet. Auf dem Bild hier sieht man glaube ich was ich meine, es gibt am Anfang des Taktes immer diesen Einbruch, wurde hier schon besprochen ...
[Seite 881]
... dass werden die Gründe u. a. durch die Drosselung sein. Starke Taktzahl. Da kommen wir bei weitem nicht mit. Nichtsdestotrotz bin ich mit ca. 2-3 Takten / Tag inkl. WW im Winter und 4-7 Takten in der Übergangszeit (jedoch hier mit Heizzeiten und Temperaturerhöhung) ziemlich zufrieden. Die neuen ...
[Seite 12]
... RT gegenüber der Solltemperatur wird die Wärmepumpe abgeschaltet. Das EI scheint außer Funktion zu sein? Durch diese Abschaltung wird das Takten deutlich reduziert. Wir haben Außen- und Innenwände mit Kalksandstein und damit beste Speichermasse. Bei mir läuft bei dieser Variante die ...
[Seite 921]
... Da ich bei absolut vergleichbaren Werte lande wie Du, gehe ich mal von aus, dass bei uns beiden alles im Lot ist... Ansonsten: ich pose mal mit 329 Takten vom 01.11. bis zum 01.03
[Seite 104]
... Zieltemperatur und 0,2 Heizkurve. Bei ~5-6 Grad auch bei 22 Grad Zieltemperatur. Hab in den letzten Wochen 4x 2 Stunden Fenster gehabt um das Takten bei warmen Temperaturen zu reduzieren, die bei den kälteren Temperaturen so nicht mehr reichen, so dass das keine ganzjährige Einstellung sein ...
[Seite 585]
... oder sonst wie erkennen? Ab heute läuft der Test mit einer Heizkurve von 0,3 und mal schauen, ob die Bude warm wird und die Anlage nicht ins Takten kommt. Mit Takten fahre ich sonst die 0,4er Kurve bei 21-21,5 Grad Raumaufschaltung und nehme eine geringere Effizienz in Kauf
[Seite 467]
Das Takten ist ein Mehrfaches gegenüber Heizen. Hier ein Beispiel aus Juli 2022 mit Tagestemperatur über 30 Grad. Ich erwarte Anfang Juni meine neue Platine mit der Korrektur der Berechnung EI. 79970 ...
[Seite 451]
Warum hast du so viele Starts der Gebäudepumpe? Schaltest du oft zwischen Heizen und Warmwasser? Beim "normalen" Takten (Integralabbau) bleibt die Pumpe ja an...
[Seite 89]
... Ich werde mich nicht großartig darüber aufregen, ich suche meinen Weg. Auch wenn andere dies als "Krücke" ansehen. Es geht mit dem vielen Takten auch anders....heute 1 Takt und 100% Photovoltaik-Strom. Meine Strategie hatte ich hier beschrieben. Gern gebe ich aber zu, dass mein Vorgehen ...
[Seite 730]
... tätigen? Ich glaube, dass die Arotherm mit Sperrzeiten, Flüsterbetrieb und Energieintegral gute Einstellmöglichkeiten bietet, um das Takten in der Übergangszeit in den Griff zu bekommen. Gruß
[Seite 76]
... statt alle 60 Sekunden, alle 30 Sekunden das EI berechnet wird. Vaillant ist aber wohl nie weiter darauf eingegangen. Das erklärt aber das extreme Takten. Wenn erstens das EI falsch berechnet und dann auch noch das Starten ab ignoriert wird
[Seite 132]
... Stromverbrauch heran, so ist die AZ nur noch 4,25. Eine gute AZ in der Übergangszeit lässt sich auch nur erreichen, wenn man das häufige Takten unterbindet. Auf dem Bild hier sieht man glaube ich was ich meine, es gibt am Anfang des Taktes immer diesen Einbruch, wurde hier schon besprochen ...
[Seite 881]
... dass werden die Gründe u. a. durch die Drosselung sein. Starke Taktzahl. Da kommen wir bei weitem nicht mit. Nichtsdestotrotz bin ich mit ca. 2-3 Takten / Tag inkl. WW im Winter und 4-7 Takten in der Übergangszeit (jedoch hier mit Heizzeiten und Temperaturerhöhung) ziemlich zufrieden. Die neuen ...
[Seite 12]
... RT gegenüber der Solltemperatur wird die Wärmepumpe abgeschaltet. Das EI scheint außer Funktion zu sein? Durch diese Abschaltung wird das Takten deutlich reduziert. Wir haben Außen- und Innenwände mit Kalksandstein und damit beste Speichermasse. Bei mir läuft bei dieser Variante die ...
[Seite 921]
... Da ich bei absolut vergleichbaren Werte lande wie Du, gehe ich mal von aus, dass bei uns beiden alles im Lot ist... Ansonsten: ich pose mal mit 329 Takten vom 01.11. bis zum 01.03
[Seite 104]
... Zieltemperatur und 0,2 Heizkurve. Bei ~5-6 Grad auch bei 22 Grad Zieltemperatur. Hab in den letzten Wochen 4x 2 Stunden Fenster gehabt um das Takten bei warmen Temperaturen zu reduzieren, die bei den kälteren Temperaturen so nicht mehr reichen, so dass das keine ganzjährige Einstellung sein ...
Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
[Seite 10]
... sollte sie im Puffer verpuffen? Ich vermute, dieser Regler führt zu viel Wärme an der Fußbodenheizung vorbei direkt in den Rücklauf was zum Takten der Wärmepumpe führt. Was meinst Du
[Seite 109]
Hallo zusammen, ich habe ziemlich die gleiche Anlage wie du und habe auch das Problem mit dem Takten. Ich habe mich in den letzten Wochen auch intensiv damit auseinandergesetzt und bin immer noch nicht ganz zufrieden. Heute bin ich dann auf dieses Forum gestoßen... @ Alessandro: Vor zwei Tagen ...
[Seite 10]
... sollte sie im Puffer verpuffen? Ich vermute, dieser Regler führt zu viel Wärme an der Fußbodenheizung vorbei direkt in den Rücklauf was zum Takten der Wärmepumpe führt. Was meinst Du
[Seite 109]
Hallo zusammen, ich habe ziemlich die gleiche Anlage wie du und habe auch das Problem mit dem Takten. Ich habe mich in den letzten Wochen auch intensiv damit auseinandergesetzt und bin immer noch nicht ganz zufrieden. Heute bin ich dann auf dieses Forum gestoßen... @ Alessandro: Vor zwei Tagen ...
Wärmepumpe in der Übergangszeit
... nur Sommerbetrieb. Heute umgestellt auf Heizbetrieb, Wärmepumpe taktet 6 mal in der Zeit von 4 Uhr bis 11 Uhr. Welche Möglichkeiten habe ich das Takten zu reduzieren? 82243 Bin Neuling was Wärmepumpe betrifft. 120m² Reihenmittelhaus, 9 HK, kein Pufferspeicher installiert. Welche Einstellungen ...
[Seite 5]
Wie jede andere Wärmepumpe: gar nicht Takten kannst Du nur durch eine perfekte Heizungsauslegung reduzieren, ggf. mit leicht unterdimensionierter Wärmepumpe. In der Übergangszeit ist Takten einfach normal. Ich habe bei mir lediglich Vorlauf und Rücklauftemperatur eingestellt nebst DeltaT ...
... nur Sommerbetrieb. Heute umgestellt auf Heizbetrieb, Wärmepumpe taktet 6 mal in der Zeit von 4 Uhr bis 11 Uhr. Welche Möglichkeiten habe ich das Takten zu reduzieren? 82243 Bin Neuling was Wärmepumpe betrifft. 120m² Reihenmittelhaus, 9 HK, kein Pufferspeicher installiert. Welche Einstellungen ...
[Seite 5]
Wie jede andere Wärmepumpe: gar nicht Takten kannst Du nur durch eine perfekte Heizungsauslegung reduzieren, ggf. mit leicht unterdimensionierter Wärmepumpe. In der Übergangszeit ist Takten einfach normal. Ich habe bei mir lediglich Vorlauf und Rücklauftemperatur eingestellt nebst DeltaT ...
Empfehlung Luftwasser-Wärmepumpe vs. lokales Nahwärmenetz KFW40 Neubau
[Seite 4]
... der iPump ALM 2-8 bzw. 4-12 eingezeichnet. Da sieht man doch eigentlich ganz gut, dass die 4-12 bei Temperaturen über -5 Grad permanent am Takten sein wird, da die minimale Leistung 4kW beträgt. Selbst die 2-8 Variante läuft doch bei Temperaturen über 5 Grad nicht mehr wirklich effizient oder ...
[Seite 5]
... erkannt hast). Bei Viessmann gibt es aber auch keine Alternative, die unter 2,1 kW herunter kommt. Gibt es generell wenig. Und über 5 Grad Takten ist in Ordnung und geht nur anders bei höherem Wärmebedarf. Nahwärme hätte, unabhängig von der Preis- und Monopoldiskussion den Vorteil, dass du dir ...
[Seite 4]
... der iPump ALM 2-8 bzw. 4-12 eingezeichnet. Da sieht man doch eigentlich ganz gut, dass die 4-12 bei Temperaturen über -5 Grad permanent am Takten sein wird, da die minimale Leistung 4kW beträgt. Selbst die 2-8 Variante läuft doch bei Temperaturen über 5 Grad nicht mehr wirklich effizient oder ...
[Seite 5]
... erkannt hast). Bei Viessmann gibt es aber auch keine Alternative, die unter 2,1 kW herunter kommt. Gibt es generell wenig. Und über 5 Grad Takten ist in Ordnung und geht nur anders bei höherem Wärmebedarf. Nahwärme hätte, unabhängig von der Preis- und Monopoldiskussion den Vorteil, dass du dir ...
Pufferspeicher bei Wärmepumpe sinnvoll?
[Seite 9]
Neuigkeit: Die Nachbarn, bei denen die Heizung mit 5 Takten pro Tag statt 25 Takten pro Tag wie bei uns funktioniert, haben über das Jahr gesehen einen Heizbedarf, der 2.7x so groß ist. Wir haben 12.740 kWh, sie 34.480 kWh. Dann ist es kein Wunder, dass bei Ihnen die Heizung anders läuft als bei ...
[Seite 11]
... Wassers über die Außenwände der Heizschlangen in den Estrich. Gerade im Herbst und Frühjahr kann ein Pufferspeicher helfen, häufiges Takten der Wärmepumpe zu reduzieren. Als Beispiel: überschlägig kann die Wärmepumpe ca. 11,5kWh in einen 1000L Pufferspeicher "laden", wenn sie den Speicher von ...
[Seite 9]
Neuigkeit: Die Nachbarn, bei denen die Heizung mit 5 Takten pro Tag statt 25 Takten pro Tag wie bei uns funktioniert, haben über das Jahr gesehen einen Heizbedarf, der 2.7x so groß ist. Wir haben 12.740 kWh, sie 34.480 kWh. Dann ist es kein Wunder, dass bei Ihnen die Heizung anders läuft als bei ...
[Seite 11]
... Wassers über die Außenwände der Heizschlangen in den Estrich. Gerade im Herbst und Frühjahr kann ein Pufferspeicher helfen, häufiges Takten der Wärmepumpe zu reduzieren. Als Beispiel: überschlägig kann die Wärmepumpe ca. 11,5kWh in einen 1000L Pufferspeicher "laden", wenn sie den Speicher von ...
Kontrollierte-Wohnraumlüftung KFW 70 mit Fußbodenheizung einstellen
[Seite 3]
... anderen positiven Effekt. Bei diesen milden Temperaturen um die 0°C kann meine Gasheizung nicht weit genug runter modulieren und fängt das Takten an. Das ist bei einer Gasbrennwert sicherlich nicht so ineffektiv wie bei einer Wärmepumpe, ein paar Prozent kostet es aber trotzdem sicherlich ...
[Seite 3]
... anderen positiven Effekt. Bei diesen milden Temperaturen um die 0°C kann meine Gasheizung nicht weit genug runter modulieren und fängt das Takten an. Das ist bei einer Gasbrennwert sicherlich nicht so ineffektiv wie bei einer Wärmepumpe, ein paar Prozent kostet es aber trotzdem sicherlich ...
Wie kompliziert sind Wärmepumpen im praktischen Betrieb?
[Seite 12]
... Wir haben 10 Wärmepumpen die je am Tag 24kwh Wärmeenergie ins Haus bringen. Variante 1: gleichmäßige 1kW -> maximale "Netzlast" 10kW Variante 2: Takten mit 1h aus, 1h an mit dann 2kW -> maximale "Netzlast" 20kW Variante 3: Takten mit 3h aus, 1h an mit 4kw -> maximale "Netzlast" 40kW Hier könnten ...
[Seite 12]
... Wir haben 10 Wärmepumpen die je am Tag 24kwh Wärmeenergie ins Haus bringen. Variante 1: gleichmäßige 1kW -> maximale "Netzlast" 10kW Variante 2: Takten mit 1h aus, 1h an mit dann 2kW -> maximale "Netzlast" 20kW Variante 3: Takten mit 3h aus, 1h an mit 4kw -> maximale "Netzlast" 40kW Hier könnten ...
Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich
[Seite 3]
... schon behauptet habe, als Hauptunterschied die Taktungszeit. Meine Beobachtung ist, dass viele Heizsysteme eher bei langen Takten Effizient sind als bei kurzen- zumindest bei meiner Solepumpe habe ich beim testen der Betriebsparameter festgestellt, dass eine große Hysterese - die dann weniger ...
[Seite 3]
... schon behauptet habe, als Hauptunterschied die Taktungszeit. Meine Beobachtung ist, dass viele Heizsysteme eher bei langen Takten Effizient sind als bei kurzen- zumindest bei meiner Solepumpe habe ich beim testen der Betriebsparameter festgestellt, dass eine große Hysterese - die dann weniger ...
Wärmepumpe Vaillant aroTherm split 55 oder 75?
... Lasten der Verdichter-Lebenszeit geht. Allerdings ist das auch eine Philosophiefrage. Moderne Scroll-Verdichter sollen eine Lebenszeit von 100.000 Takten haben. Das wären bei einer "Taktenden" Wärmepumpe, sagen wir mal jede Stunde (was echt häufig ist), und 200 Tagen pro Jahr, immer noch 20 Jahre ...
... Lasten der Verdichter-Lebenszeit geht. Allerdings ist das auch eine Philosophiefrage. Moderne Scroll-Verdichter sollen eine Lebenszeit von 100.000 Takten haben. Das wären bei einer "Taktenden" Wärmepumpe, sagen wir mal jede Stunde (was echt häufig ist), und 200 Tagen pro Jahr, immer noch 20 Jahre ...
Welche Vorlauftemperaturen fahrt Ihr aktuell?
[Seite 21]
... im 24h mittel 7°C Bei Heizkurve 0.16 und bei gleicher AT hingegegen wurde nur 3-4 mal getaktet. Was ist nun besser? Niedriegere Heizkurve und mehr Takten oder etwas höhere Heizkurve und weniger Takten
[Seite 21]
... im 24h mittel 7°C Bei Heizkurve 0.16 und bei gleicher AT hingegegen wurde nur 3-4 mal getaktet. Was ist nun besser? Niedriegere Heizkurve und mehr Takten oder etwas höhere Heizkurve und weniger Takten
Küchengeräte planen. Wie vorgehen. Markt nicht überschaubar
[Seite 32]
... der Boost-Stufe? Man hört und fühlt das. Wie groß ist der Anteil an Ein- bzw. Auszeit? Ich habe schon Kochfelder benutzt, die dabei stark Takten, wenn es im Kochfeld warm sind. Dann bleiben von nominell vielleicht 6 kW z.B nur 4 kW Durchschnittleistung übrig
[Seite 32]
... der Boost-Stufe? Man hört und fühlt das. Wie groß ist der Anteil an Ein- bzw. Auszeit? Ich habe schon Kochfelder benutzt, die dabei stark Takten, wenn es im Kochfeld warm sind. Dann bleiben von nominell vielleicht 6 kW z.B nur 4 kW Durchschnittleistung übrig
Wärmepumpenverbrauch 2019 auf Monatsbasis
[Seite 9]
Genau lieber für 10 min am Tag im Bad einen Heizlüfter anmachen, als ne höhere Vorlauftemperatur fahren und die Wärmepumpe ins Takten zu zwingen
[Seite 9]
Genau lieber für 10 min am Tag im Bad einen Heizlüfter anmachen, als ne höhere Vorlauftemperatur fahren und die Wärmepumpe ins Takten zu zwingen
Viessmann Gasheizung Vitodens 200-W als 26kw oder 35kw Version?
... von Wolf. Jahresverbrauch bei uns liegt bei ca. 850m³ Gas. Ist die Heizung überdimensioniert, so führt dies vor allem zu häufigen Takten und ist m.E. nicht gerade der Haltbarkeit förderlich. just my two cents... ;-) EDIT: 2min zu spät
... von Wolf. Jahresverbrauch bei uns liegt bei ca. 850m³ Gas. Ist die Heizung überdimensioniert, so führt dies vor allem zu häufigen Takten und ist m.E. nicht gerade der Haltbarkeit förderlich. just my two cents... ;-) EDIT: 2min zu spät
Planung Sole / Wasserwärmepumpe wer hat damit Erfahrungen?
... nur der schlimmste Fall und den erreicht man ja nicht ständig. Da mache ich mir Gedanken, dass diese Anlage stark ins Takten kommen könnte und immer nur an- und ausgeht. Dazu kann ich die Warmwasser-Bereitung mit der Wärmepumpe überhaupt nicht einschätzen. Meine Frage an der Stelle ist, könnt ihr ...
... nur der schlimmste Fall und den erreicht man ja nicht ständig. Da mache ich mir Gedanken, dass diese Anlage stark ins Takten kommen könnte und immer nur an- und ausgeht. Dazu kann ich die Warmwasser-Bereitung mit der Wärmepumpe überhaupt nicht einschätzen. Meine Frage an der Stelle ist, könnt ihr ...
Erfahrungen Sole-Wärmepumpe
[Seite 64]
... finden). Ob modulierend oder nicht ist gefühlt eine Glaubensfrage. Modernere Technik, Vorteile speziell bei Photovoltaik auf dem Dach, weniger Takten und somit in der Theorie höhere Lebensdauer, effizienter. Dafür deutlich teurer und techniklastiger (kann ja auch mal was dran kaputt gehen). Ich ...
[Seite 64]
... finden). Ob modulierend oder nicht ist gefühlt eine Glaubensfrage. Modernere Technik, Vorteile speziell bei Photovoltaik auf dem Dach, weniger Takten und somit in der Theorie höhere Lebensdauer, effizienter. Dafür deutlich teurer und techniklastiger (kann ja auch mal was dran kaputt gehen). Ich ...
Estrich im Sommer - Funktionsheizen
... Fußbodenheizung? Wie ist die Heizung ausgelegt? Ich denke, Ihr macht das so, weil es vom Heizungsbauer/Estrichleger so vorgegeben ist. 3. Takten der Wärmepumpe. Das darf gar nicht passieren. Dafür sollte es extra ein Estrichprogramm geben, damit kein Takten stattfindet
... Fußbodenheizung? Wie ist die Heizung ausgelegt? Ich denke, Ihr macht das so, weil es vom Heizungsbauer/Estrichleger so vorgegeben ist. 3. Takten der Wärmepumpe. Das darf gar nicht passieren. Dafür sollte es extra ein Estrichprogramm geben, damit kein Takten stattfindet