ᐅ fundamenterder in Themen
Fundamentverschalung aus Porotonsteinen
[Seite 2]
Ob das Fundament armiert ist oder nicht und die Betondeckung von min. 5 cm für die Bewehrungsstahl und einen Fundamenterder aus Rund- oder Bandstahl eingehalten wurden, können nachträglich nur Elektriker mit "paranormalen" Fahigkeiten in der Zähleranmeldung nach einem Blick auf eine aus dem Boden ...
[Seite 3]
Ob das nur Wunschdenken ist oder der Fundamenterder doch entgegen leider üblicher Praxis normwidrig durch die Maurer "reingeworfen" wurde, lässt sich durch die Frage nach dem Abnahmeprotokoll klären. Bei Elektro+ gibt es ein beschreibbares Abnahmeformular, welches noch durch Pläne und Detailfotos ...
[Seite 2]
Ob das Fundament armiert ist oder nicht und die Betondeckung von min. 5 cm für die Bewehrungsstahl und einen Fundamenterder aus Rund- oder Bandstahl eingehalten wurden, können nachträglich nur Elektriker mit "paranormalen" Fahigkeiten in der Zähleranmeldung nach einem Blick auf eine aus dem Boden ...
[Seite 3]
Ob das nur Wunschdenken ist oder der Fundamenterder doch entgegen leider üblicher Praxis normwidrig durch die Maurer "reingeworfen" wurde, lässt sich durch die Frage nach dem Abnahmeprotokoll klären. Bei Elektro+ gibt es ein beschreibbares Abnahmeformular, welches noch durch Pläne und Detailfotos ...
Die thermische Hülle des Hauses...???
... mit Aufbeton, den statischen, Schall- und wärmetechnischen Erfordernissen entsprechend. Unter die Bodenplatte wird ein Edelstahl-Fundamenterder mit entsprechenden Anschlussmöglichkeiten eingelegt. Die Bodenplatte wird mit Perimeterdämmung WLG 035, d= 10 cm verkleidet. e) Maurerarbeiten Die ...
[Seite 2]
... Normen, die haben praktisch Gesetztescharakter. Die DIN 18014 gehört da aber mWn nicht dazu. Du verstößt gegen kein Gesetz, wenn du deinen Fundamenterder nicht nach DIN 18014 errichten lässt. Damit du aber vom Netzbetreiber einen Stromanschluss gelegt bekommst, verlangt dieser eine ...
... mit Aufbeton, den statischen, Schall- und wärmetechnischen Erfordernissen entsprechend. Unter die Bodenplatte wird ein Edelstahl-Fundamenterder mit entsprechenden Anschlussmöglichkeiten eingelegt. Die Bodenplatte wird mit Perimeterdämmung WLG 035, d= 10 cm verkleidet. e) Maurerarbeiten Die ...
[Seite 2]
... Normen, die haben praktisch Gesetztescharakter. Die DIN 18014 gehört da aber mWn nicht dazu. Du verstößt gegen kein Gesetz, wenn du deinen Fundamenterder nicht nach DIN 18014 errichten lässt. Damit du aber vom Netzbetreiber einen Stromanschluss gelegt bekommst, verlangt dieser eine ...
Fundamenterder vergessen - Tipps?
Hallo zusammen, vor lauter Übermut haben wir die Fundamenterder vergessen. Die ganze Zeit havenwir von den Fundamenterder gesprochen, nun sind die Fundamente fertig und die Erding ist nicht drin ! Unter die Garage kommt eine Bodenplatte und unter die Bodenplatte vom Haus kommt kommt die XPS ...
Hallo zusammen, vor lauter Übermut haben wir die Fundamenterder vergessen. Die ganze Zeit havenwir von den Fundamenterder gesprochen, nun sind die Fundamente fertig und die Erding ist nicht drin ! Unter die Garage kommt eine Bodenplatte und unter die Bodenplatte vom Haus kommt kommt die XPS ...
Fundamenterder (Frostschürze) fehlerhaft ausgeführt
... wurde ein Kies-Sand-Gemisch eingebracht und verdichtet. Darauf kam eine Schicht Split und dann die Perimeterdämmung der Sohleplatte. Der Fundamenterder (hat das Bauunternehmen gemacht) ist als eine Art Ringerder ausgeführt. Er umschließt aber leider nur 4/5 vom Gebäude und ist an einer ...
... wurde ein Kies-Sand-Gemisch eingebracht und verdichtet. Darauf kam eine Schicht Split und dann die Perimeterdämmung der Sohleplatte. Der Fundamenterder (hat das Bauunternehmen gemacht) ist als eine Art Ringerder ausgeführt. Er umschließt aber leider nur 4/5 vom Gebäude und ist an einer ...
Muss die Dämmung unter der Bodenplatte bis an die Verschalung?
[Seite 3]
... Fall, dass noch nicht betoniert ist reiche ich kurzfristig Normen-Geschwafel (O-Ton ) bzw. Geschwurbel (O-Ton ) nach: [*]Rund- oder Bandstahl für Fundamenterder ist als geschlossener Ring im Bereich der Außenwände zu verlegen und nicht diagonal durch die Bewehrung. [*]Rund- oder Bandstahl für ...
[Seite 3]
... Fall, dass noch nicht betoniert ist reiche ich kurzfristig Normen-Geschwafel (O-Ton ) bzw. Geschwurbel (O-Ton ) nach: [*]Rund- oder Bandstahl für Fundamenterder ist als geschlossener Ring im Bereich der Außenwände zu verlegen und nicht diagonal durch die Bewehrung. [*]Rund- oder Bandstahl für ...
Fundamenterder V4A - Was ist Pflicht?
Hallo Hausbau-Kollegen, folgende Frage: Bei der Leistungsanpassung am Ende der Planungsphase bietet mir die Baufirma den "Fundamenterder in V4A anstelle Standard" an. Nun meine Frage: Kann er dafür Aufpreis verlangen? Ist die o.g. Güteklasse nicht mittlerweile Pflicht beim Bau (DIN 18014)? In der ...
Hallo Hausbau-Kollegen, folgende Frage: Bei der Leistungsanpassung am Ende der Planungsphase bietet mir die Baufirma den "Fundamenterder in V4A anstelle Standard" an. Nun meine Frage: Kann er dafür Aufpreis verlangen? Ist die o.g. Güteklasse nicht mittlerweile Pflicht beim Bau (DIN 18014)? In der ...
Blitzschutz nach VDE-Vorschriften DIN VDE 0100-443
... Außerdem noch eine kleine Ergänzung. Die Fundamenterder-Norm DIN 18014:2007-09 ist vor ca. sieben Jahren in Kraft getreten und dennoch wird bei Neubauten ständig gegen diese verstoßen. Die gravierende ...
... Außerdem noch eine kleine Ergänzung. Die Fundamenterder-Norm DIN 18014:2007-09 ist vor ca. sieben Jahren in Kraft getreten und dennoch wird bei Neubauten ständig gegen diese verstoßen. Die gravierende ...
Bodenplatte zu groß gegossen - wurde nun gekürzt - ist das ok?
[Seite 4]
Prüfe auch mal alle Abläufe , Fundamenterder ect. ob die masslich denn noch passen. Oft wird ja von der naheliegenden Kante gemessen und wenn die nun 16cm falsch war überträgt sich das evtl auch auf andere ...
[Seite 4]
Prüfe auch mal alle Abläufe , Fundamenterder ect. ob die masslich denn noch passen. Oft wird ja von der naheliegenden Kante gemessen und wenn die nun 16cm falsch war überträgt sich das evtl auch auf andere ...
Bodenplatte - Auf was achten, bevor gegossen wird?
Die Bewehrung in der Betonplatte selbst muß in Abständen von 2m mit an den Fundamenterder angeschloßen werden ( Funktionpotentialausgleich) Nur vom Elektriker aus zu führen,oder direkt unter seiner Regie. Der Fundamenterder ebenso . Alles ist zu dukomentieren,in Bild und Formularen ...
Die Bewehrung in der Betonplatte selbst muß in Abständen von 2m mit an den Fundamenterder angeschloßen werden ( Funktionpotentialausgleich) Nur vom Elektriker aus zu führen,oder direkt unter seiner Regie. Der Fundamenterder ebenso . Alles ist zu dukomentieren,in Bild und Formularen ...
Erdkabel für Strom im Garten verlegen
C soll heißen: muss ich die Kabel Erden an einem Fundamenterder im Hauswirtschaftsraum oder gibt's da ne andere Lösung.
C soll heißen: muss ich die Kabel Erden an einem Fundamenterder im Hauswirtschaftsraum oder gibt's da ne andere Lösung.
Bodenplatte worauf muss geachtet werden
Das würde ich doch gern mal sehen. (Gemeint ist wohl eher der Fundamenterder, aber das zeigt nur, wie sehr die Beschreibungen auf Marketing und weniger auf technische Details ausgerichtet sind.) Das wiederum wäre für mich nicht "nice to have" sondern eher "must have". Wenn es der Bodenplattenbauer ...
Das würde ich doch gern mal sehen. (Gemeint ist wohl eher der Fundamenterder, aber das zeigt nur, wie sehr die Beschreibungen auf Marketing und weniger auf technische Details ausgerichtet sind.) Das wiederum wäre für mich nicht "nice to have" sondern eher "must have". Wenn es der Bodenplattenbauer ...
Streifenfundament und Erder korrekt?
Guten Tag, in den nächsten beiden Tagen wird unser Streifenfundament inkl. dem Fundamenterder erstellt. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob alles korrekt ausgeführt ist, und würde gerne eure Meinungen dazu hören. Die Gräben sind soweit gegraben. Nun haben die Betonbauer heute eine Noppenbahn ...
Guten Tag, in den nächsten beiden Tagen wird unser Streifenfundament inkl. dem Fundamenterder erstellt. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob alles korrekt ausgeführt ist, und würde gerne eure Meinungen dazu hören. Die Gräben sind soweit gegraben. Nun haben die Betonbauer heute eine Noppenbahn ...
Abtretungserklärung aus Guthaben
[Seite 4]
... Frage. Auf meiner Baustelle läuft momentan nicht viel - Grund ich habe die Zahlungen eingestellt a) fehlender Funktionspotentialausgleich/ Fundamenterder, b) mangelhaftes bzw. falschgeliefertes Rohr der Fußbodenheizung, c) falsch eingebauter Verteiler der Fußbodenheizung (steht mitten im Raum ...
[Seite 4]
... Frage. Auf meiner Baustelle läuft momentan nicht viel - Grund ich habe die Zahlungen eingestellt a) fehlender Funktionspotentialausgleich/ Fundamenterder, b) mangelhaftes bzw. falschgeliefertes Rohr der Fußbodenheizung, c) falsch eingebauter Verteiler der Fußbodenheizung (steht mitten im Raum ...
Potenzialausgleich? Ringerder oder Fundamenterder...
... hergestellt werden muss. So ganz hinterblickt habe ich das ganze allerdings noch nicht. Brauche ich dann einen Ringerder oder einen Fundamenterder oder ist beides eigentlich das gleiche? Bin da leider nicht vom Fach und habe damit vorher noch nie etwas zu tun gehabt. Wäre dankbar ...
... hergestellt werden muss. So ganz hinterblickt habe ich das ganze allerdings noch nicht. Brauche ich dann einen Ringerder oder einen Fundamenterder oder ist beides eigentlich das gleiche? Bin da leider nicht vom Fach und habe damit vorher noch nie etwas zu tun gehabt. Wäre dankbar ...
Erfahrungen SchlösserHaus Massivbau GmbH aus Sachsen
... wurde verlegt. Der Elektromeister kam und wollte das Erdkabel und den Fundamenterder an klemmen. Dieser fehlte jedoch. Laut Gesetzt ist man verpflichtet einen Fundamenterder zu besitzen. Alle die ich gefragt habe, egal ob es die Baufirma vom Nachbarn war oder ein Gutachter, haben mir bestätigt ...
... wurde verlegt. Der Elektromeister kam und wollte das Erdkabel und den Fundamenterder an klemmen. Dieser fehlte jedoch. Laut Gesetzt ist man verpflichtet einen Fundamenterder zu besitzen. Alle die ich gefragt habe, egal ob es die Baufirma vom Nachbarn war oder ein Gutachter, haben mir bestätigt ...
Kellerfenster tauschen - Fundamenterder im Weg
... und aus dieser Metallklemme heraus geht wieder ein Kabel ab und durch das Fenster zurück. Nachdem ich etwas recherchiert habe, müsste das der Fundamenterder sein (?). Meine Frage ist nun: Ist das korrekt? Und wie gehe ich damit um? Darf ich die beiden Kabel einfach mal ablösen für den ...
... und aus dieser Metallklemme heraus geht wieder ein Kabel ab und durch das Fenster zurück. Nachdem ich etwas recherchiert habe, müsste das der Fundamenterder sein (?). Meine Frage ist nun: Ist das korrekt? Und wie gehe ich damit um? Darf ich die beiden Kabel einfach mal ablösen für den ...