Blower Door Test - Aussagekraft ?

4,50 Stern(e) 4 Votes
Basti2709

Basti2709

Bei uns wurde Anfangs des Monats der Blower Door Test durchgeführt. Nach Recherche im Internet über den erreichten Wert (n50= 0,3/h) - ist dieser wohl sehr gut...aber welche Aussagekraft hat dieser Wert unter den unten genannten Voraussetzungen?

Zum Zeitpunkt des Tests war das Gebäude Innen komplett verputzt und auch der Trockenbau war schon abgeschlossen. Der Estrich war noch nicht gegossen und die Fensterbänke ebenfalls noch nicht montiert. Das Gebäude erhält jetzt noch eine Außendämmung sowie Putz + Anstrich.

blower-door-test-aussagekraft-105671-1.jpg
 
E

Endukt

Der BDT sagt zunächst einmal aus, daß Du bei einer Druckdifferenz (innen nach außen) von 50 Pascal eine Luftwechselrate Deines Gesamtluftvolumens von 0,3/Stunde hast (in Deinem Fall 167 m³ pro Stunde bei Unterdruck). Das ist ein ausgezeichneter Wert und bescheinigt Dir eine hohe Luftdichtheit Deines Gebäudes. Sofern Deine Luftdichheitsebene durch die noch auszuführenden Arbeiten nicht beschädigt wird (Vorsicht bei der Fensterbankmontage), ist nur noch von einer minimalen Verbesserung der Luftdichtheit durch Außendämmung und -putz auszugehen.

Der BDT ist in dreierlei Hinsicht relevant:

1) Qualitätskontrolle aller an der Luftdichtheit des Gebäudes beteiligten Gewerke (Verputzer, Fensterbauer, etc.).

2) Mit bestandenem BDT kann im Energieeinsparverordnung Nachweis die Luftwechselrate von 0,7 /h auf 0,6/h herabgesetzt werden und somit, sofern z.B. ein bestimmter KFW-Standard angestrebt wird, ein wenig an den Kosten für Haustechnik/Dämmung gespart werden, da Deine Lüftungswärmeverluste geringer ausfallen.

3) Der BDT ist für einige KfW Förderungen zwingende Voraussetzung.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuletzt aktualisiert 15.06.2024
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 997 Themen mit insgesamt 7698 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Blower Door Test - Aussagekraft ?
Nr.ErgebnisBeiträge
1Q2 Putz Risse / kleinere Macken - ist das Mangel oder tolerierbar? Beiträge: 17
2Informationen wie Energieeinsparverordnung 2016 erreicht werden kann? Beiträge: 14
3Putz hat sich beim Schlitze Klopfen abgelöst... Beiträge: 16
4Kalk-Gips-Putz bröselig und damit mangelhaft? Beiträge: 21
5Fristverlängerung KFW Zuschussvariante Beiträge: 50
6Verbrennungsluftzufuhr/Kaminofen - Thermoluftzug oder Bodenplatte Beiträge: 17
7Blower-Door-Test - Kaminofen raumluftabhängig ? Beiträge: 34
8Kann man Q2 Putz mit Vliestapete tapezieren? Beiträge: 16
9KfW-Förderung Massnahmenbeginn verpennt Beiträge: 13
10Welche Heizung bei kfw 55 empfehlenswert? Beiträge: 58
11Aufwertung von KfW 55 zu KfW 40+ Beiträge: 16
12Reihenfolge Estrich - Putz Beiträge: 14
13Klinker oder Putz? Haltbarkeit / Aussehen? Beiträge: 20
14Zweite Wohneinheit ins Haus wegen der kfw-Förderung 153 Beiträge: 13
15Alter Kfw 153 Vertrag aus der Zeit von um 2013 rum Beiträge: 14
16KfW 55 ohne Fußbodenheizung Beiträge: 38
17KfW 153 Konditionsverschlechterung zum 18.04.18 Beiträge: 12
18Baukosten: Einfamilienhaus in BaWü 2019 (KFW 40 plus) Beiträge: 35
19KfW Förderung für KfW 40 Plus Häuser ab sofort und ab 01.07.2021 Beiträge: 57
20Dicke von Betonplatte für 2 stöckiges Gebäude Beiträge: 10
21Tilgungszuschuss KFW 261 - Erfahrungen? Beiträge: 11
22KFW Förderung sinnvoll / Energieberater, Baubegleitung? Beiträge: 10
23Darlehen und Baukredit - KfW Verwendungsnachweis erstellen Beiträge: 11
24Wohnungsbau auf bestehendes Gebäude - Grundstück der Eltern Beiträge: 19
25Vorteilhaftigkeit KFW 40 plus im Allgemeinen Beiträge: 35
26KfW Kredit als Eigenkapital - Wer kennt diese Finanzierung? Beiträge: 11
27Finanzierung: Umschuldung von KfW Kredit der Eigentumswohnung Beiträge: 19
28Preisunterscheid Neubau , KfW 70, KfW 55 Beiträge: 13
29Kostenschätzung KfW 40+, Berechnung der Vollgeschosse Beiträge: 17
30Blower Door Test während des Baus nicht berücksichtigt/Was jetzt? Beiträge: 13

Alle Bilder dieser Forenkategorie anzeigen
Oben