Hallo,

nachdem ich 1 Jahr passiv viele Beiträge las, wir vor einem Jahr in einen Neubau einzogen, ein subjektiver Bericht zu der Frage, welche mich lange beschäftigte.
Wir wohnen in einem Flachdachhaus, massiv. Kfw 70, Blower door Test knapp an der Passivhausgrenze. Unrichtigkeit über Grundofen mit Frischluftzufuhr.

Ich wollte nach vielen Überlegungen eine Lüftung. Letztendlich haben wir für unseren Wohnbereich eine Comfoair 350 mit Soleerdwärme, aufgrund akustischer Entkopplung für die Einliegerwohnung eine Inverter Twin Anlage (sind ca. 25m2) angeschafft. Die Kosten waren höher als hier im Durchschnitt gepostet.

Meine rein subjektive Einschätzung nach 1 Jahr:
zentral: deutlich leiser, eher Strömungsgeräusch. Mit der Hand am Auslass merkt man den Luftzug gut, es zieht aber nicht. Zentrale Steuerungsmöglichkeit ist komfortabel. Soleerdwärmetauscher ist nice to have, habe die Temperaturgrenzen ausgereizt. In schwülen Hochsommertagen ist es nicht so "dämpfig", trockener von der Luft. Im Winter habe ich noch keine ausreichenden Erfahrungen. Die Luft im ersten Winter war schon trocken (25-35%), ich werde diesen Winter die Feuchtigkeitsrückgewinnende Membran kaufen. Störung bisher keine. Wartung: Kegelfilter im Auslass alle 3 Monate Austauschbedürftig (keine Originalprodukte), also eher günstig. Grob und Feinfilter habe ich beides, Grobfilter wird alle 3 Monate entstaubt, alle 6 Monate gewechselt. F7 1/Jahr. Originalprodukte bisher teuer. Habe günstigere bestellt (deutsche Fa., 5 Buchstaben, beginnt mit S.), werde diese versuchen.

dezentral: trotz innerem Schallschutz für mich unangenehmes Lüftergeräusch, Luftzug verspüre ich kaum, Grobfilter lässt sich auswaschen, daher bisher keine Wartungskosten. "Schweizer Käse" Problem, da akustische Öffnung nach außen.

Mein Fazit fürs Haus: zentrale Lüftung sinnvoll, SoleErdwärme nice to have. Hoher Komfortgewinn (keine Moskitos z.B.). Dezentrale eher für kleine Wohneinheiten.

Vielen Dank für die vielen Hilfreichen Beiträge, welche ich las.

hexentrics
 
M

Mr.Martin

Wir haben seit 3 Jahren eine zentrale Lüftungsanlage von Weißhaupt und sind damit zufrieden. Wir lassen die Lüftung immer auf der niedrigsten Stufe laufen, da wir auch ab und zu noch die Fenster aufmachen. Im Sommer hat es den Vorteil, dass man die Fenster nicht aufmachen muss und somit keine Fliegen oder Güllegestank ins Haus kommt.
Im Winter verschwendet man nicht die gute Warme Luft nach draußen.

Ich behaupte ja, dass es auch ohne Lüftung gehen würde..aber so ist es einfacher und angenehmer... also auch etwas Luxus
 
Musketier

Musketier

Wir lassen die Lüftung immer auf der niedrigsten Stufe laufen, da wir auch ab und zu noch die Fenster aufmachen. Im Sommer hat es den Vorteil, dass man die Fenster nicht aufmachen muss und somit keine Fliegen oder Güllegestank ins Haus kommt.
Und gegen Fliegen gibts auch Fliegengitter.

Gegen die Hitze dürfte es sogar kontraproduktiv sein, den ganzen Tag die Lüftung auf der niedrigsten Stufe laufen zu lassen.
Meiner Meinung nach tagsüber keine Luftaustausch und abends/morgens/nachts soviel wie möglich. Da sind aber offene Fenster mit Durchzug einfach effektiver und geräuschärmer, statt einer Lüftung auf Volllast.
 
E

Ebbi_82

Seit wann filtern Lüftungsanlagen Gerüche raus ?
Bei Bedarf kann man AK-Filter einsetzen

Und gegen Fliegen gibts auch Fliegengitter.
Durch das Fliegengitter kommt aber auch der Staub und die Pollen rein, die der F7 Filter sonst raus filtert...

Gegen die Hitze dürfte es sogar kontraproduktiv sein, den ganzen Tag die Lüftung auf der niedrigsten Stufe laufen zu lassen.
Meiner Meinung nach tagsüber keine Luftaustausch und abends/morgens/nachts soviel wie möglich. Da sind aber offene Fenster mit Durchzug einfach effektiver und geräuschärmer, statt einer Lüftung auf Volllast.
Aber auch tagsüber muss ich doch mein Haus lüften und gegen die Wärmerückgewinnung gibts einen Bypass im Gerät (sollte zumindest)
Der sorgt dann auch nachts für Abkühlung ohne das das Gerät auf der höchsten Stufe läuft. Der Soleerdwärmetauscher unterstützt das ganze noch zusätzlich, indem er der Außenluft Feuchtigkeit entzieht und sie (leicht) abkühlt. Die Luft ist so deutlich angenehmer als die feuchte Außenluft, die durchs Fenster rein kommt.
 
Zuletzt aktualisiert 01.11.2024
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 775 Themen mit insgesamt 11384 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Zentrale und dezentrale Lüftung, kurzer Erfahrungsbericht
Nr.ErgebnisBeiträge
1Blower Door Test 1,7 mit zwei Hinweisen 22
2Blower Door Test bei KfW 70 nach Stand 2012? 15
3Lüftung in der Sauna ? 14
4Bodentiefe Fenster Abdichtung nach Außen 74
5Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf 71
6Bauweise: 36,5 cm Porenbeton oder 17,5 cm + 14 cm WDVS 37
7KfW 70 Belüftung / Entlüftungsanlage 10
8Mehrpreis RC2 Fenster und Haustüre 21
9Fenster & Fenstergröße was wählen? Zweiflügelige Fenster? 46
10Brüstungshöhe Fenster, Balkon & Geländer – Was beachten? 15
11Mehrkosten falsch geplante Belüftungsanlage + Bodentiefe Fenster? 50
12Abschließbare Fenster/ Fluchtweg 18
13Ausführung Fenster - Schiebeterrassentüren Langzeiterfahrung 25
14Badewanne vor Fenster - Brüstungshöhe? 14
15Maler haben Fenster nicht abgedeckt - Putzarbeit ohne Ende 13
16Fenster zu klein geliefert 12
17Fenster Zweifach- oder Dreifach verglast? 21
18Wie schätzt ihr die Einbruchshemmung folgender Fenster ein? 25
19Umbau Kinderzimmer - Fenster in zwei Fenster aufteilen? 20

Oben