WU混凝土 + 住宅地下室的嵌入式盒子 - 如何解决?

  • Erstellt am 2017-06-13 02:22:59

DReffects

2017-06-13 22:00:07
  • #1
扩散密封?哎,我已经多次读到,WU混凝土地下室大量向内释放水分,正因为如此,我们被要求每个房间安装一个分散式通风器。



你的意思就是简单地在前面砌一层砖?6厘米厚我觉得挺好,正好适合45毫米的嵌墙盒。但是怎么把背面和混凝土墙连接起来呢?
 

Caspar2020

2017-06-13 22:03:17
  • #2
[QUOTE="77.willo, post: 208900, member: 28865"]这厚度的WU地库墙是防水蒸气扩散的。[/QUOTE]

是的,确实如此。不过[QUOTE]在WU结构中,随着时间推移,干燥区域内的扩散会减缓,并在自身湿度释放后实际上停止[5],[12]。在[14]中,即使在持续受压水(水上房屋)的情况下,也未报道空气湿度升高。

[/QUOTE]

也就是说,在现浇混凝土情况下,墙体干透到核心部分需要一定时间。



关于这个主题有一份相当详细的说明书,可以搜一下“防水混凝土结构”。

因此,即使是浅埋式底部也不是好主意。因为你很快会低于强制性的200毫米厚度。只要中心钻头没提前取出,那个针就会出问题……

[QUOTE="DReffects, post: 208844, member: 27616"]我现在已经假设地库墙是“正常”粉刷的[/QUOTE]

这是假设还是施工合同的一部分?
 

Alex85

2017-06-13 22:10:16
  • #3


不,我的意思是只用混凝土(预制或现浇,无所谓)建造地窖的外墙,内墙则用砌块砌成。然后在内墙内正常布线,避免了用预制构件等麻烦。
 

DReffects

2017-06-13 22:26:54
  • #4

施工说明的一部分:“地下一层的混凝土楼板和墙体不进行抹灰(除地下室1、2、3,这些也会抹灰)”

我尽量理解这份说明书。我之前和另一位建筑承包商聊过,他说防水混凝土大约3厘米后就完全密实了,因为中间层显然是承重层,水根本不能渗透进去。所以他认为防水没问题,只是如果安装带盒时操作不够专业,会出问题,因为用角磨机和凿子会破坏墙体结构。

说实话,我现在完全糊涂了



哦,原来我们也是这么做的。只是如果我在新房里办公区的电缆都是乱七八糟地横穿,显得非常不专业——所以还是需要一些埋设在外墙里的安装盒……
 

DReffects

2017-06-18 13:47:43
  • #5
在这件事上的小更新。

我现在与以下人员进行了交流:
- 施工经理
- 我所认识的另一家建筑公司
- 业主保护联盟

结果:
施工经理:
由于插座导致钢筋混凝土墙的宽度减少,防水结构受到影响。
到目前为止,我没有在这方面遇到过负面经验。
(他想起来有点晚——之前一直说这不会有任何问题)

我所认识的建筑公司:
白色防水结构大约在3厘米范围内防水——我对此不用担心。但他认为,切口会影响“墙体整体结构”。通常插座和管道会在浇筑混凝土时一并嵌入。(正因为施工经理明确建议,我们没有这样做,电工原本是想这么做的……)

业主保护联盟:
“我们强烈建议不要在外墙的WU混凝土中事后进行隐蔽安装。原因是外墙的混凝土厚度会被削弱到不足标准,以及事后凿洞和钻孔工作可能导致混凝土开裂。这两个因素都会影响混凝土的防水性能。”
“设置安装层的可能性取决于地基条件以及外部压力水或土壤湿气的负载类型。”
“安装层无论如何都应保持通风。关于室内通风机的连接,原则上与外墙的事后电气安装相同。”

现在,我独立于插座问题之外,面临的难题是分散通风机已经被浇筑进混凝土中,但电源连接却没有。同时必须凿凿切切,除非重新建房。

你们有什么建议? 我怎样才能确保自己的责任安全?由于电工的怀疑,施工经理在电气安装的前一周突然改变了立场。然而,对于分散的通风机,他几乎没有别的选择,只能在WU混凝土中敲凿。

对于插座,我现在被迫倾向于踢脚线电缆槽,但对此非常愤怒,尤其是因为通过合理的规划显然本不应该成为问题。
 

77.willo

2017-06-18 13:50:47
  • #6
为什么不能给风扇装管道?
 

类似主题
05.06.2010用高孔砖还是混凝土建造的地下室?11
10.08.2015一年中的哪个季节最适合在地下室进行砂浆铺设10
06.10.2015防水地下室的正确表述11
03.01.2022通过建筑业主保护协会(Bauherren-Schutzbund)、私人建筑主协会、TÜV、DEKRA、独立鉴定师或“xyz”进行施工监督...?57
09.02.2016混凝土是应该防水还是允许水通过?14
20.02.2016防水混凝土地下室 - 开关问题12
24.08.2021倾斜位置,前面露出的地下室,浴缸31
21.12.2016合同审查,业主保护协会,消费者中心12
01.12.2016建筑公司拒绝对建筑服务说明和建筑合同的变更请求39
01.02.2017地窖原本部分是混凝土,现在可能完全砌筑而成28
15.03.2018斜坡什么时候算斜坡?地下室与地板19
06.07.2024防水地下室 - “新鲜混凝土复合膜”31
27.07.2017在没有地下室的情况下安装受控住宅通风管道?12
27.08.2017混凝土上的锈斑 - 天花板到墙壁 - 新建工程12
21.04.2019建筑申请提交前的平面图规划1420
18.12.2017已收到独栋住宅毛坯和地下室的报价 - 你们的评估如何?21
31.05.2019建筑主管不来,不检查,或者他对一切都漠不关心16
06.05.2021带地下室的新建筑 | WU混凝土加环形排水系统21
29.01.2024地下室是用WU混凝土还是Poroton建造的?17

Oben