डब्ल्यूयू-कॉन्क्रीट + आवासीय बेसमेंट में अंडरपुट डिब्बे - इसे कैसे हल किया जा सकता है?

  • Erstellt am 13/06/2017 02:22:59

DReffects

13/06/2017 22:00:07
  • #1
डिफ्यूजन-डिसेंट? ओहा, मैंने अब तक कई बार पढ़ा है कि WU कंक्रीट बेसमेंट अंदर से काफी नमी देता है, इसलिए हमें हर कमरे में एक केंद्रीकृत वेंटिलेटर लगाने के लिए कहा गया।



आप बस उस पर एक ईंट की परत लगाने की बात कर रहे हैं? 6 सेमी मोटी मुझे ठीक लगेगी, जो 45 मिमी UP डिब्बों के लिए आदर्श होगी। लेकिन इसे पीछे से कंक्रीट की दीवार से कैसे जोड़ा जाए?
 

Caspar2020

13/06/2017 22:03:17
  • #2


हाँ, वे होते हैं। हालांकि

मतलब, साइट कंक्रिट में यह कुछ समय लेता है जब तक दीवार के केंद्र तक पूरी तरह से सूख न जाए।



इस विषय पर एक काफी विस्तृत सूचना पत्र है "जलरोधी कंक्रीट संरचनाएँ" इसे गूगल करें।

और इसलिए, फ्लैट UP भी अच्छा विकल्प नहीं हैं। क्योंकि आप जल्दी ही अनिवार्य 200 मिमी से नीचे आ जाएंगे। इसके लिए पिन को पहले सेंट्रिंग ड्रिलर से नहीं हटाना होगा...



क्या यह मान लेना है या निर्माण कार्य वर्णन का हिस्सा है?
 

Alex85

13/06/2017 22:10:16
  • #3


नहीं, मेरा मतलब है कि केवल तहखाने की बाहरी दीवारें कंक्रीट (तैयार या साइट पर बने, कोई फरक नहीं) बनाई जाएं, जिनके ऊपर अंदर की दीवारें बनती हैं। फिर आप सामान्य रूप से केबल UP दीवारों में डाल सकते हैं और बाहरी निर्माण के झंझट से बच सकते हैं।
 

DReffects

13/06/2017 22:26:54
  • #4

निर्माण कार्य विवरण का हिस्सा: "बॉयलर में कंक्रीट की छतें और दीवारें प्लास्टर नहीं की जाएंगी (बॉयलर 1,2 और 3 को छोड़कर, इन्हें भी प्लास्टर किया जाएगा)"

मैं इस सूचना पत्रक को समझने की कोशिश करूंगा। मैंने पहले एक अन्य ठेकेदार से बात की थी, जिसने मुझे बताया था कि डब्ल्यूयू-कंक्रीट लगभग 3 सेमी के बाद पूरी तरह से गड़ा होता है, क्योंकि मध्य परत, जो प्रतीत होता है कि वह भार वहन करती है, उसमें पानी बिल्कुल भी प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए उसे पानी की समस्या नहीं दिखती, लेकिन यदि डोज़ को स्थापित करना अत्यधिक पेशेवर तरीके से न किया जाए तो समस्या हो सकती है, क्योंकि यदि फ्लेक्स और मेइसल से काम किया जाता है तो "दीवार की संरचना" टूट जाती है।

अब मैं ईमानदारी से पूरी तरह से भ्रमित हूं



ओह, तो हमने भी ऐसा ही किया है। लेकिन यह काफी गैर-व्यावसायिक है जब मैं फिर से नई इमारत में कार्यालय के बीच में केबलें रखता हूं - और इसलिए कई डोज़ ऐसे होते हैं जो बस बाहरी दीवारों में होने चाहिए...
 

DReffects

18/06/2017 13:47:43
  • #5
इस मामले में एक छोटा अपडेट।

मैंने अब बात की:
- निर्माण प्रबंधक
- मेरे परिचित एक अन्य निर्माण कंपनी से
- भवन मालिक संरक्षा संघ से

परिणाम:

निर्माण प्रबंधक:

डिब्बों की वजह से सादा कंक्रीट की दीवार की चौड़ाई कम होने के कारण जलरोधक वाशर प्रभावित होगा।
अब तक मुझे इस संबंध में कोई नकारात्मक अनुभव नहीं हुआ है।
(उन्हें यह बात थोड़ी देर से याद आई - अब तक हमेशा कहा जाता था कि इससे कोई समस्या नहीं होगी)

मेरे परिचित निर्माण कंपनी:
सफेद वाशर लगभग 3 सेमी पानीरोधक होती है - इसमें मुझे कोई चिंता नहीं है। हालांकि उनका मानना है कि कटौती के कारण "दीवार की संरचना कुल मिलाकर" प्रभावित होगी। आमतौर पर डिब्बे कंक्रीट डालते समय पाइप सहित ही डाल दिए जाते हैं। (हमने निर्माण प्रबंधक की स्पष्ट सलाह पर ऐसा नहीं किया, जबकि इलेक्ट्रिशियन ऐसा करना चाहता था...)

भवन मालिक संरक्षा संघ:
"हम बाहरी दीवारों में बाद में किया गया कैंची- स्थापना (उप-प्लास्टर इंस्टालेशन) से कड़ाई से मना करते हैं। इसके कारण बाहरी दीवार की कंक्रीट की ताकत आवश्यक स्तर से कम हो जाती है और बाद में खोदने और ड्रिलिंग कार्यों के दौरान कंक्रीट में दरारें पड़ सकती हैं। दोनों कारण कंक्रीट की जलरोधकता को प्रभावित कर सकते हैं।"
"इंस्टालेशन लेवल के लिए एक वैकल्पिक खोल बनाने की संभावना मुख्य रूप से निर्माण स्थल की धरती की स्थिति और जल दबाव या बाहरी मिट्टी की नमी की प्रकृति पर निर्भर करती है।"
"इंस्टालेशन लेवल को हर हाल में वेंटिलेटेड होना चाहिए। कमरे के वेंटिलेटर के कनेक्शन के संबंध में भी बाहरी दीवारों में बाद की गई इलेक्ट्रिकल इंस्टालेशन के समान नियम लागू होते हैं।"

अब मैं डिब्बों से स्वतंत्र होकर इस समस्या के सामने हूं कि डीसेंट्रल वेंटिलेटर पहले ही डाल दिए गए हैं, लेकिन उनके लिए बिजली कनेक्शन नहीं किया गया है। यहां *जरूर* खन्ना और खोदना पड़ेगा, सिवाय इसके कि वे घर को नया बना दें।

आप लोग क्या सलाह देते हैं? मैं यहां अपनी जवाबदेही सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करूं? निर्माण प्रबंधक ने इलेक्ट्रिशियन की शंकाओं के कारण (!) इलेक्ट्रिकल इंस्टालेशन से एक सप्ताह पहले अचानक अपना रुख बदल लिया है। हालांकि उन्हें डीसेंट्रल वेंटिलेटरों के लिए WU कंक्रीट में चोट करने के अलावा कोई विकल्प न होगा।

अब मैं मजबूरी में सॉकेट के लिए बेसबोर्ड चैनल की तरफ झुक रहा हूं, लेकिन इसके लिए मैं बेहद नाराज हूं, खासकर क्योंकि यह एक उचित योजना बनाकर आसानी से टाला जा सकता था।
 

77.willo

18/06/2017 13:50:47
  • #6
पंखों के लिए नाली क्यों नहीं बनाई जा सकती?
 

समान विषय
05.06.2010उच्च छिद्र वाले ईंटों या कंक्रीट से तहखाना?11
10.08.2015साल के किस मौसम में बढ़ईघर में एस्ट्रिच डालना सबसे अच्छा होता है10
06.10.2015एक वाटरप्रूफ बेसमेंट के लिए सही formulation11
03.01.2022निर्माण पर्यवेक्षण Bauherren-Schutzbund, निजी बिल्डरों के संघ, TÜV, DEKRA, स्वतंत्र सर्वेक्षक या "xyz" के माध्यम से...?57
09.02.2016क्या कंक्रीट को वाटरप्रूफ करना चाहिए या पानी के गुजरने देना चाहिए?14
20.02.2016डब्ल्यूयू कंक्रीट की तहखाने - स्विच समस्या12
24.08.2021ढलान की स्थिति, सामने खुला तहखाना, बाथटब31
21.12.2016संधि समीक्षा, गृहस्वामियों का संरक्षण संघ, उपभोक्ता केंद्र12
01.12.2016निर्माण कंपनी निर्माण सेवा विवरण और निर्माण अनुबंध में परिवर्तन अनुरोध अस्वीकार करती है39
01.02.2017अतिरिक्त तह मूलतः आंशिक रूप से कंक्रीट था, अब संभवतः पूरी तरह से ईंट का बना हुआ है28
15.03.2018किसे ढलान कहा जाता है? बेसमेंट बनाम स्लैब19
06.07.2024जलरोधक बेसमेंट - "ताज़ा कंक्रीट संयुक्त फिल्म"31
27.07.2017नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन नलिकाएँ बिना तहखाने के लगाना?12
27.08.2017कंक्रीट पर जंग के दाग - छत से दीवार - नया निर्माण12
21.04.2019निर्माण आवेदन दायर करने से ठीक पहले मंज़िल योजना बनाना1420
18.12.2017एकल परिवार के घर की कच्ची मंज़िल और तहखाने के लिए ऑफ़र प्राप्त हुए - आपकी राय?21
31.05.2019निर्माण प्रबंधक नहीं आता, जांच नहीं करता या उसे कुछ भी परवाह नहीं है16
06.05.2021तहखाने के साथ नया निर्माण | WU कंक्रीट प्लस रिंग ड्रेनेज21
29.01.2024डब्ल्यूयू कंक्रीट या पोरोटन से बेसमेंट?17