因为风扇的电源接口位于墙内约10厘米处,必须从侧面连接。
 

Caspar2020

2017-06-18 20:41:58
  • #2


那好,继续;到目前为止我们只处理了平型暗装盒。现在我们已经到了墙体中间了。
 

DReffects

2017-06-19 01:12:15
  • #3
风扇对我来说之前一直不在雷达上,直到与业主保护联盟的谈话之前,因为我以为风扇箱连同电源线一起被浇筑了……事实并非如此,只有风扇箱被浇筑。今天的现场检查显示了以下情况:

 

Alex85

2017-06-19 06:26:41
  • #4
哎呀。
是时候少关心插座,多关注显示缺陷了。
 

DReffects

2017-06-21 13:23:21
  • #5
那么,来自专家的新消息。我又与另外两位土木工程师交谈了。之前德国建筑主保护协会的书面基本结论在严格按照规范方面是正确的。但建筑主保护协会的专家以及另一位工程师在一次详细的谈话中补充说,这个规范只需在极端情况下遵守:

    [*]如果不存在静止、推压的地下水,只要不是直接在墙里安装整排的底盒,专业安装埋入式底盒并不是问题。每面墙限于三个底盒。

    [*]此时应选择深度为45毫米的底盒。
    [*]另一种选择是用6厘米宽的Ytong砖在外墙上砌筑,从而形成安装层,无需额外通风。

关键点在于专业使用底盒挖孔器进行施工,而不是用角磨机和锤子。

进一步的认识:

    [*]如果新建建筑的地下室按照建筑说明书被作为居住空间改造(我们这里是这样),埋入式施工是一种预期的施工方式,不算特别。

    [*]通常情况下会将底盒和管道预埋入混凝土中。
    [*]这里明显的失误在于施工负责人,他多次强调(哈哈哈 文字游戏),这只有在“整体主体结构完成后”才会进行。

这让我非常安心,因为据社区水务人员说,我们地点的地下水距离很远。

今天,我们,在电气施工开始前一天,收到了电工的追加报价。然而其中写道:
“在混凝土中开槽/敲凿底盒 - WU混凝土的保修将失效。”

你们会如何处理?感谢帮助!
 

Bieber0815

2017-06-21 14:34:09
  • #6

谢谢,我绝不会接受这个。

6厘米的预留墙体会让你损失多少百分比的居住空间?
 

类似主题
05.06.2010用高孔砖还是混凝土建造的地下室?11
09.10.2016屋顶覆盖 - 陶土还是混凝土?16
07.09.2017楼板:混凝土或木梁天花板 - 优点和缺点!?20
03.01.2022通过建筑业主保护协会(Bauherren-Schutzbund)、私人建筑主协会、TÜV、DEKRA、独立鉴定师或“xyz”进行施工监督...?57
09.02.2016混凝土是应该防水还是允许水通过?14
20.02.2016防水混凝土地下室 - 开关问题12
06.03.2016纤细天花板中的筒灯 - 钻孔?31
22.12.2016雨水对混凝土板有害吗?12
28.11.2019混凝土与粘土屋顶瓦26
21.12.2016合同审查,业主保护协会,消费者中心12
21.09.2017电气规划 - 多少个插座才够用?120
01.12.2017RJ-45插座数量“网络插座”——什么才合理?62
19.08.2018穿刺Halox罐-谁为此负责?22
05.01.2019网络和5根电缆入口使用哪些UP盒?11
09.09.2019WU混凝土中的空管和空盒危险吗?10
14.12.2019混凝土嵌入式盒连接 | DALI 电路10
08.01.2021LAN插座还合适吗?WLAN/无线是未来!262
17.04.2020使用 HaloX 盒可以安装嵌入式灯具吗?23
25.05.2022水槽 - 扁平罐或圆形罐 - 地下水12
14.01.2023地下室内置热泵因地下水无法安装?37

Oben