无通风系统的新建筑采用哪种供暖概念?

  • Erstellt am 2016-10-04 10:44:28

Bieber0815

2016-10-04 21:25:09
  • #1
简而言之:在当前的建筑状态下,只有通过机械通风才能有效、持久且方便地保证最佳的室内空气质量(CO2,湿度,其他气味物质和微生物)。

这要具体看情况……与一位有创意的能源顾问一起应当考虑以下方案:
- 带有控制式室内通风系统(符合节能条例)的燃气供暖,但不带太阳能热水系统,与
- 带有控制式室内通风系统(为了舒适性)的热泵做比较
否则燃气+太阳能热水系统与不带太阳能热水系统的热泵相比。在我们这里,燃气的初期投资成本更高,很多其他情况下也是如此。

我对此表示怀疑,不过也好,视“接近”具体是什么意思。
 

Bauexperte

2016-10-04 21:25:26
  • #2

我们迄今为止实现的是——如果必须使用天然气,则需要多倍的隔热。否则,使用天然气无法实现节能条例;更不用说KFW 55了。

总的来说,空气-水热泵更经济,尤其还能省去燃气接口。

莱茵地区的问候
 

Alex85

2016-10-04 21:30:51
  • #3
那么参考值法该如何理解?这是不是一种“空档”,用来避免彻底禁止新建筑使用天然气,当用其他计算方法无法取得优势时?
 

Bauexperte

2016-10-04 21:42:36
  • #4

我早已无法理解那些想出这种荒谬主意的姑娘们和小伙子们。

唯一无可争议的事实是,中期(新建建筑的短期内)天然气作为热源是不受欢迎的。

莱茵的问候
 

toxicmolotof

2016-10-04 21:56:22
  • #5


…并且使人们摆脱对俄罗斯人的依赖。*阴谋论结束*
 

Grym

2016-10-04 22:05:27
  • #6
对于KFW55,必须满足关于传热热损失和一次能源需求的特定要求。传热热损失完全独立于技术。一​​次能源需求以参考建筑物为基准,该建筑物使用天然气供暖。

一次能源需求的满足依赖于传热热损失。如果刚好满足传热热损失,那么技术必须比参考建筑物好21.4%(1 减去(55 除以 70))。

由于KFW55的保温已经相当好,参考建筑物的大部分热需求是由于通风造成的。如果采用机械控制通风系统,那么轻松就能达到21.4%的要求。
 

类似主题
23.02.2015空气-水热泵配太阳能热利用和壁炉?成本/效益/意义34
18.04.2015房屋建设,KFW70,大约150平方米,使用哪种供暖?燃气/空气-水热泵?36
09.06.2015燃气、热泵和太阳能用于独户住宅?36
12.08.2015超过新建标准的隔热是否值得?34
10.01.20172016年节能条例 / KFW55 / 燃气+太阳能,2016年28
24.12.2015独栋住宅,2016年节能条例,开发商建议增加隔热-合理吗?39
24.03.2016如何获取诸如2016年节能条例等信息?14
09.05.2016遵守2016年节能条例及以下供暖设施14
27.03.2016空气-水热泵,燃气,太阳能热能预制房,优点和缺点?18
03.04.2018新建KfW55,配备燃气、太阳能和带热回收的控制居住通风系统43
15.03.2018KfW 55 还是仅仅是节能条例——燃气并且最好没有通风?23
10.04.2018燃气冷凝锅炉,空气-水热泵,燃料电池 - 请提供建议29
28.05.2018135平方米的独栋住宅使用空气-水热泵还是燃气+可控居住通风系统?19
31.12.2018代替太阳能热能的带热回收的可控住宅通风?30
24.07.20192016年节能条例或KFW 55,适用于带有空气-水热泵和受控住宅通风的平房,附加可选光伏系统47
13.12.2019使用太阳能热能或热泵的燃气?还有可能是光伏?13
22.05.2021Kfw55 采暖选择 燃气 vs 空气-水热泵17
26.03.2022什么更明智:热泵还是绝缘?33
12.02.2023混合加热:旧建筑中使用带有燃气冷凝设备的热泵是否合理?26

Oben