双家庭住宅的通风系统

  • Erstellt am 2013-11-01 19:26:21

Athur Dent

2013-11-01 19:26:21
  • #1
你好,我们正在建一栋带有主住宅(160平方米)和附属住宅(70平方米)的房子。计划安装带有热量回收功能的通风系统。建筑师希望设计两套独立的系统,暖气安装工则表示也可以实施一套大型系统。我的问题是:


    [*]两套独立系统的优点是什么?
    [*]一套大型系统如何在不同居住单元之间结算?我打算根据居住面积比例来分摊运行费用。但热量回收是否可以被考虑?这些费用在经济上是否有实质影响?
    [*]如果某个居住单元外出度假不供暖,另一套住宅会不会因为吸入冷空气而被不必要地冷却?

谢谢您的回答

祝好,Arthur
 

Mycraft

2013-11-01 23:22:12
  • #2
1. 彼此之间没有声音传输,完全的成本控制,非常简单的调节,问题2和3不再需要考虑。

2. 难以调节,成本不明确,热量回收可忽略不计。

3. 都不是问题……因为空气交换不够高,不会起到作用……或者另一套住房仍然必须保持在一定温度……露点!
 

€uro

2013-11-02 06:53:39
  • #3
你好,

设计师在无缺陷施工合同方面是有权利的。DIN 1946-6 标准是针对使用单元而言的。两套住宅,两套受控居住通风系统,必须独立运行。
理论上用一个大系统也能做到,但需要成比例以上的控制技术投入。系统会显著更贵。我不太相信暖气工在他的“大”系统里考虑到了所要求的功能上的独立性。
尤其对于保温良好到非常好的建筑,分房间的空气量对性能平衡有时有很大影响。这不是没有原因的,根据DIN 1946-6 的空气量计划,供暖负荷计算中必须考虑分房间的空气量。
因此安装后一定要记得做调试记录!
一个替代方案是:主住宅 => 中央受控居住通风,隔套住宅 => 分散单元解决方案。