带热量回收的通风系统——合理还是无意义?

  • Erstellt am 2013-07-22 00:48:10

Bauexperte

2013-07-29 14:23:40
  • #1
你好,


你的规划工程师是你供应商公司内部的,还是外部聘请的?

**带分散式外气补充的集中排气系统技术上更简单,因为它只需一个排气管道网络,而不需要送风管道网络。外气通过多个墙体通气口流入。但这些系统有一个关键缺点:冬季外气未经预热,直接冷空气进入房间,而且其室内分布强烈依赖风压。

分散式或集中式排气系统将废气连同热量排出室外。供暖系统必须将每个房间吸入的冷空气从外部温度加热到室温。这会消耗能源。与开窗通风相比,纯排气系统不节能,仅提供自动湿气排出、新鲜空气补充和更好的剂量控制的舒适性。若安装集中送排气系统并配有送排风管道,可将管道集中,在排气-送风热交换器中用排气热量预热冷空气——这其实也适用于分散式通风系统

现代带热回收(WRG)的送排气系统能回收排气热量达94%。冬季可无需额外加热,将冷空气预热到例如17摄氏度。

*** 出于健康和经济原因,新建房不能没有控制通风。

这依赖于廉价的保温措施与住宅通风热回收的结合。市场上有众多住宅通风设备,其结构和性能差异很大。意向购买者和规划师需要获得厂商中立的可比技术信息。这往往很费力,需要大量收集信息。此外,仅靠设备描述往往不够满意。中立的测试报告有助于选择合适设备,便于与其他设备直接对比。

选用合适设备的前提是制定合理的通风方案


我们即使到了21世纪,也只能有效防寒,却无法有效防热。想解决这个问题,只能用更厚的墙体,坚决避免南侧开窗,或者至少在阳光充足的季节用遮阳设施持续遮挡。其他方法都是空想,或者需要用空调系统;顺便提一句,设计成可“制冷”的地板采暖系统你可以不考虑,因为2度的差异你几乎感觉不到……除非考虑建造成本。


见上文。

此外,就我个人看法,选通风系统只有两种选择,根本不应从投资回报角度考虑,因为他们也无须这样考虑。新建房的霉菌问题,用传统开窗通风根本解决不了,更别说窗扇缝隙通风了。现有及未来的节能法规要求住房气密性越来越高;这点虽可争议,但无法逆转。若想申请KfW贷款,建筑商必须建造更密封的房屋。随着气密性的提高,会带来负面影响,必须通过更多技术手段解决。这里有分散式和集中式通风系统两种方案;每种方案——均带热回收——都应根据预算由明智的房主选用。

根据我的经验,现代夫妻或伴侣双方都工作,无法在头两年内保证房屋通风需求。尽管现在墙体多数用粘接方式,地面找平层仍带入大量水分,并且必须排出。此外,急于交房的“互联网知识型”业主往往希望签约后立刻入住。后期入住人员每日每人产生约4升水分,释放到室内空气。对于独栋房尤其如此,因为所谓的塑料膜实际上阻碍了水分的排出。

带热回收的分散式通风系统,含通风方案,平均独栋房费用约5千欧元。这笔合理投资避免霉菌烦恼,并能消除室内霉味。集中系统费用则约13-15千欧元,非所有业主都能负担。

资料来源:** 德国能源消费者联盟
*** TZWL e.V. - 欧洲住宅通风设备测试中心


莱茵河的问候
 

perlenmann

2013-07-29 16:47:55
  • #2
@Bauexperte 和管理员:这里确实有些问题。我虽然可以正常使用 Firefox 浏览论坛,但我的帖子也被删除了。这很让人烦恼。在其他论坛我没遇到过这样的问题。

那么回到主题:

优点:隔音(减震该如何实现?)
你已经注意到了花粉过滤器。
冬天在浴室稍微开个窗户,只有一点缕寒风吹进来,气温零下十度?!那你就知道送风被加热是怎么样的感觉。
从成本上来看,额外花费可能永远难以回本,但这是舒适度的提升。
另外,当屋内较凉时,热交换器还能冷却外面的暖空气。不过实际上在炎热时,通风会调到最低,晚上则加强通风。
 

€uro

2013-07-30 07:29:46
  • #3
您好,Bauexperte,
这样一概而论是错误的。我在能源节约条例2009的边界条件下,陪伴了足够多的施工现场,没有安装通风设备。至今没有发现霉菌的迹象!
正确,但遗憾的是,这些基础大多存在问题。
我看法不同。通过合理的建筑结构(被动夏季隔热),即使不使用技术制冷,也可以很好地度过夏季高温期。
只有坏人才能在这里想出坏主意。
仅仅为了排出暂时的建筑湿气,不需要长期使用通风系统。
根据DIN 1946-6,窗户通风也是被认可的通风技术措施。
然而,对霉菌恐惧的生意确实带来了可观的收益。总承包商特别善于利用这一点。
此致敬礼
 

Bauexperte

2013-07-30 13:03:41
  • #4
你好€uro,


例外情况曾经存在并且将一直存在。我不是凭空说的;这符合我过去几年的经验。当然,没有通风设备也可以,但你知道,这也会产生额外费用。


我也没有否认这一点,并且已经暗示了这如何实现


我早就不再怀疑了...


我知道,但这并没有让情况好转。


你散布恐惧的本事比我强多了

莱茵问候
 

Bauexperte

2013-07-30 13:05:45
  • #5
你好珍珠先生,


当前的Firefox确实有问题,这点无可争议。无论如何,你的帖子既不是管理员也不是我删除的。

莱茵地区的问候
 

Shism

2013-07-30 17:26:37
  • #6


我大胆地想知道,你的经验是否可能源于你们更倾向于使用加气混凝土建造?我经常听说加气混凝土在施工期间会储存更多的湿气,干燥速度较慢。因此,尤其是在最初的一到两年里,对居住者的通风行为要求更加严格……

关于加热的新风:即使是窗框通风器也会有一定的加热……在外部温度为零下5度的测量中,新风进入房间时温度已经升高到8度……虽然这达不到带热回收的控制式居室通风的水平,但明显比大多数人估计的要高得多。
 

类似主题
09.09.2010新建筑中的通风系统,是还是不是?39
12.05.2014KfW 70 无通风系统107
02.04.2012新建建筑中的热回收通风11
11.07.2014KfW 70 - 36er Ytong - 通风系统39
28.08.2014电动开窗作为通风系统的替代方案?30
07.01.2016受控住宅通风是 - 不回收热量 - 理由见文本!79
26.04.2016带有热回收通风的温暖卧室24
13.10.2016无通风系统的新建筑采用哪种供暖概念?21
03.04.2018新建KfW55,配备燃气、太阳能和带热回收的控制居住通风系统43
21.12.2017带燃气锅炉和热回收通风的节能规定,代替太阳能?15
27.11.2017带有热回收的通风系统,安装地点温度11
14.09.2020无热回收的中央排风系统的经验30
06.06.2018受控住宅通风系统(通风设备)的自动化32
31.05.2018空气-水热泵含通风系统 与 地热泵含通风系统15
18.04.2021KfW 55 - 通风系统 是/否?- 经验222
24.11.2022尽管有分散式通风系统,湿度仍然很高16
05.09.2024分体式空调和带热回收的控制住宅通风系统44
03.10.2024Wolf 通风系统 cwl-2 325 缺失的空气量11
03.01.2025通过隔热可以去除霉菌吗?18

Oben