Allthewayup
14/11/2024 14:42:12
- #1
और अगर आप उन्हें KNX से बंद करते हैं, तो क्या फ्लो मीटर (जीरो पर)?
या वह वहीं रहता है?
यह 0 पर चला जाता है
मुझे लगता है कि आप SMT नहीं बल्कि MDT के बारे में बात कर रहे हैं?
मैंने अपने यहाँ वही डिवाइस लगाया है।
कभी-कभी उन्हें 1 डिग्री सुधार की जरूरत होती है!
इसलिए एक बार फिर से सटीक थर्मामीटर से माप करें।
हाँ माफ़ करें, मेरा मतलब MDT था। जैसा कि मैंने कहा, हमने सभी ने इसे प्रमाणित थर्मामीटर के साथ जांचा था। मैं इसे काम से उधार लाया था।
21.5 डिग्री दिखाने वाले कमरे आरामदायक महसूस होते हैं, जबकि 19.9 डिग्री वाला कमरा अंदर जाते समय स्पष्ट रूप से ठंडा लगता है। महसूस किए अनुसार एक्ट्यूएटर का तापमान के अनुसार स्विच होना भी सही लगता है। जैसा कि कहा गया, माप में कोई असामान्यता नहीं मिली।
विशेषज्ञ से आपकी कोई उम्मीद नहीं होगी अगर आप फीडलाइन की तापमान अधिक नहीं करेंगे और दिखाएंगे कि तब भी गर्म नहीं होता...
आप सही कह रहे हैं, यह शायद मेरी तरफ से निराशा में एक भावनात्मक प्रतिक्रिया थी।
मूल रूप से मुझे लगता है कि आप यहाँ एक ऐसी संपूर्ण समाधान वाली जवाब की तलाश कर रहे हैं।
थर्मल बैलेंसिंग कई हफ्तों की मेहनत होती है।
तो इस प्रकार आगे बढ़ें:
- सभी थर्मामीटर को कैलिब्रेट करें या सटीक बाहरी थर्मामीटर का उपयोग करें
- सुनिश्चित करें कि टाकोसेटर सही दिखा रहे हैं
- KNX नियंत्रण को डिस्कनेक्ट करें या सभी एक्ट्यूएटर्स को स्थायी रूप से ऑन करें
- फिर बहुत गर्म कमरे को थोड़ा दबाएं
- ऐसा तब तक करें जब तक सभी जगह तापमान ठीक न हो जाएं।
यह पहले से ही स्पष्ट है कि छोटा बैंगनी कमरा बड़े लाल कमरे की तुलना में अधिक फ्लो है।
यह सही नहीं हो सकता।
हाँ, मैंने उम्मीद की थी कि मैट्रिक्स में कुछ छूट गया होगा लेकिन लगता है कि ऐसा नहीं है।
मैं अभी थर्मल बैलेंसिंग फिर से शुरू नहीं कर सकता...
हीटिंग सीजन के शुरू होने के बाद मैंने सब कुछ मैन्युअल मोड पर पूर्ण प्रवाह के साथ सेट किया। फिर दो दिन रखा। महसूस किया कि सभी कमरे गर्म हो रहे हैं सिवाय "लाल" के। फिर पहले कमरे को थोड़ा दबाना शुरू किया। इसमें तीन दिन लगे। फिर दूसरे कमरे को, जो पहली समायोजन के बाद ठीक था, आदि। इसमें दो सप्ताह से अधिक समय लगा और इससे मैं लगभग पागल हो गया। फिर थर्मल इमेजिंग कैमरा, फ्लो मीटर और यहाँ तक कि वेंटिलेशन सिस्टम की भी ऊँच-नीच की गई...
परिणाम यह था: सभी कमरे मेरी पसंद के अनुसार थे, केवल एक कमरा गर्म नहीं हो रहा था।
हमने कंक्रीट छत के ऊपर कूल डोम की इन्सुलेशन में भी छेदों की जांच की।
सच कहूं तो मुझे नहीं पता कि इस केस में थर्मल बैलेंसिंग से क्या फायदा होगा?
यह कि गर्मी की ऊर्जा कमरे में नहीं आ रही है, यह पूरी तरह से खुले वाल्व से खारिज होता है। दोनों वाल्व में लगभग 3 L/min आ रहा है। आप इसे पढ़ सकते हैं। फ्लो पड़ोसी कमरे जैसा ही है। हीटिंग सर्किट की लंबाई और संख्या समान है। तो 1.5 डिग्री का अंतर कहां से आ रहा है? मैं इसे संभवतः अधूरा थर्मल बैलेंसिंग से समझ नहीं पाता।
उसी परिस्थितियों में कमरे के तापमान में 1.5 डिग्री अंतर पैदा करने के लिए फ्लो को 20-30% कम होना चाहिए था, जिसे तुरंत देखा जा सकता था।
अब मैं फिर से वाल्व को मैनुअल मोड में 100% पर सेट कर रहा हूँ और फीडलाइन का तापमान 29 डिग्री पर बढ़ाऊंगा और देखूंगा कि कमरे का क्या होता है, फिलहाल मेरे दिमाग में इससे बेहतर कोई उपाय नहीं है।