这里缺少执行器。或者暖气工有计划,只通过阀门进行了热平衡。
如果现在要持续给上层供暖,我不会安装这些执行器,而是手动固定调节。当然前提是加热曲线合适,否则还得调低加热曲线直到合适。蓝色的盖子其实是“建筑盖”或手动调节阀。你旋转得越深,流量越小。最上面或者“关闭”意味着完全打开。我建议先把所有都打开,然后观察所有情况。尤其是看一楼所有采暖回路是否还有足够的流量和热量。如果哪里不合适:对流量太大的地方稍微拧紧,等待一天再观察等。可能一楼的采暖分配器也需这样调节,如果那里的阀门调节过紧。