dertill
14.11.2023 10:40:09
- #1
aquí faltan los motores de accionamiento. O el instalador de calefacción tiene un plan y ha realizado el equilibrio térmico solo a través de las válvulas.
Yo no pondría ninguno si ahora el piso superior va a estar calentado de forma permanente, sino que lo ajustaría manualmente. Por supuesto, esto solo funciona si la curva de calefacción es adecuada; de lo contrario, también hay que bajarla hasta que quede bien. Las tapas azules son en realidad "tapones de construcción" o reguladores manuales. Cuanto más las gires hacia adentro, menos caudal. En la posición más alta o "apagado" significa completamente abierto. Yo primero abriría todos y luego observaría cómo se comporta todo. Especialmente también si en la planta baja todavía llega suficiente calor en todos los circuitos de calefacción y si hay suficiente flujo en todas partes. Si algo no está bien: en donde haya demasiado, cerrar un poco y esperar un día, etc. En caso necesario, hacer lo mismo para el distribuidor de circuitos de calefacción en la planta baja, si allí las válvulas están demasiado restringidas.