低进水温度的毛巾散热器

  • Erstellt am 2017-01-26 10:35:13

DragonyxXL

2017-01-26 11:11:54
  • #1

总会忘记些什么……
浴室1:12平方米
浴室2:7.6平方米
 

ypg

2017-01-26 11:16:15
  • #2


应该不会有问题:两个房间的地面面积都会足够大!
 

Musketier

2017-01-26 12:40:19
  • #3


我现在在地暖系统中,以及HTHK中,供回水温度在29到31°之间,具体取决于温度计低于0°多少。你们的供暖系统是从哪里得到45°的?HTHK有专用的回路吗?
 

DragonyxXL

2017-01-26 14:03:09
  • #4
这是一位安装工非常笼统的说法。我目前还不知道实际的温度会是多少。暖气还没安装。设置单独的回路有什么用?
 

Knallkörper

2017-01-26 14:18:16
  • #5
我会安装暖气片并将其接入地暖回路。像这样的HTHK作为毛巾架实在是太实用了,不用它简直不可想象。较低的温度也可以接受。我们老房子的HTHK接入了地暖的回水管(!),当然不会非常热,但还是有点效果的,我也喜欢毛巾稍微加热的感觉。
 

Musketier

2017-01-26 15:24:23
  • #6


那应该类似于地暖和普通散热器混合使用的情况。至于这是否适用于热泵,还是只有燃气才能实现,我就不清楚了。

我们家的毛巾暖气片是因为浴室面积的原因必需的,而且我们也把它们接到了热泵上。由于我按照浴室后的供水温度来调节热泵,散热器基本上都运行在5档。因为供水温度较低,所以感觉不太明显。至于挂在那里的毛巾是否会因此变得更暖和,我就不敢说了。
不过,我觉得一楼的浴室毛巾暖气片还是挺实用的。我们用它来晾干小孩湿透的泥泞衣服、冬季服装和鞋子。

让我感到惊讶的是,在如此新建的房子里,带地暖的供暖系统需要的温度竟然如此低。
我们的暖气工人在一月份初的最后一次暖气维护时,在冷媒加注方面出了问题,导致我们的暖气在外部温度在-5到-15°之间的时候,最长只能把供水温度加热到26°。即便如此,室内温度依然能保持在20-21°。而我们的房子只是达到KFW70标准。
 

类似主题
20.10.2016水暖壁炉炉地板采暖,热泵,光伏, 新建筑?28
19.09.2023通过含盐溶液热泵的地板采暖进行制冷45
25.11.2015空气-水热泵报价,包括地板采暖,可以吗?19
18.04.2016用于地暖/热泵的起居/餐饮/厨房采暖回路/恒温器35
18.09.2017技术室/家务室也安装地暖19
12.11.2017地暖 / 墙暖 / 天花板供暖 - 有替代方案吗?18
30.12.2017暖气系统新建(热泵 + 炉子 + 太阳能)35
06.06.2019夏季使用空气-水热泵、地板采暖和/或通风系统进行制冷?29
27.01.2020正确设置带地暖的空气-水热泵54
20.12.2019儿童房地暖?一些房间计划不装地暖?空气-水热泵拆除?48
04.01.2022空气-水热泵当前消耗和数据1439
14.12.2020地暖热负荷计算 - 简单说明?26
02.01.2022空气-水热泵的液压平衡 + 高效循环泵109
24.08.2021通过地暖使用热泵制冷?117
17.07.2021新建房屋中的地暖和空气-水热泵:我会遇到麻烦吗?28
08.10.2021空气-水热泵与地板采暖结合工作不正常65
14.05.2022老旧建筑公寓带燃气热水器 - 现在采用地板采暖,后期安装热泵14
25.05.2022空气-水热泵 + 地暖 + 带热回收的受控居室通风 - 独立房间温度可分别调节?10
02.02.2023空气-水热泵和地板采暖的单独房间控制20
26.06.2023热泵,蓄水罐,即热式热水器,wfK,地暖,加热与制冷12