地下室建筑合同终止 - 经验?

  • Erstellt am 2023-02-03 13:28:26

Tassimat

2023-02-03 22:12:57
  • #1
我觉得整个结构仍然有些令人困惑。
为什么建筑师不做一个施工图,然后地基施工队按照这个图纸直接施工呢?

如果你现在解雇他,下一位地基施工队还是会有同样的问题。或者你找到一个完全不在乎这些问题的地基施工队,随便胡乱施工,后来会带来麻烦。我觉得如果施工单位能直接指出问题,而不是随便糊弄,才是好的。

关于暖气的异议我也觉得非常合理。 你怎么看这些指控?

如果我是地基施工队,我也会拒绝根据不规范的图纸做施工图。
 

SoL

2023-02-03 22:37:31
  • #2

抱歉,但这已经是混乱和灾难的成分了……
 

11ant

2023-02-04 01:03:43
  • #3
如果整个项目中也有一位建筑师,我也认为她应该负责执行规划。而且她也应该清楚,热能设备的安装位置必须纳入热工围护结构内。因为如果设备放在地下室,这样做会有问题,以“热源室”作为一个解耦区域来解决,在地下室放置供暖系统的话,实际上整个地下室都应纳入热工围护结构。如果房屋制造商有不同看法,我能够理解地下室建造者给人的无能印象(并且这加强了我对这个问题会被一代代地下室建造者直接传递下去的担忧)。如果我理解你没错,房屋制造商并不明白这一点,是因为他通常不建地下室。那么我看到两种可能的解决方案:
A) 供暖室必须进入住宅,并与另一个储藏室调换位置;或者
B) 供暖室单独建在地面上,例如建在汽车棚旁。
这两种方案都可以让地下室不在热工围护结构内。供暖室(理想情况下也是完整的房屋连接室)与地下室的连接需要相应调整,穿过地下室楼板的开口基本只留给污水排放。
在这三个争执不休的规划合作伙伴中,希望至少有一位愿意担当,给我发一个感谢的PayPal打赏 ;-)
 

HilfeHilfe

2023-02-04 07:22:32
  • #4
付钱还是起诉。我会付钱或者试图讨价还价
 

HalloClarissa

2023-02-04 08:48:58
  • #5

建筑师是房屋制造商的,仅额外由我们委托绘制地窖图纸以提交建筑申请。

为什么供暖设备不能设在热工围护结构之外?热水储存器和管道是有保温的,地窖本身也有保温。与你的方案B有什么区别?

地窖确实有保温,只是(官方)没有供暖。实际上我们以后想把“工坊”变成休闲室/客房,寒冷的日子里也会装供暖,旁边的卫生间也会如此。

 

HalloClarissa

2023-02-04 10:32:37
  • #6

这些表述中我们没有发现房屋建筑公司应制作地下室工厂设计的内容

 

类似主题
29.12.2015如果没有执行计划建造...25
05.01.2016执行计划先达成一致——然后被排除吗?43
21.07.2016执行计划,范围22
11.01.2018暖气室内温度有多高 - 暖气会辐射热量吗?14
22.10.2020无执行计划的建造——是否可能的经验?16

Oben