2022-01-31 12:15:03
  • #1

回答:是的,你说得对。
每种自流平都会干燥,无论是否可加热;干燥时间取决于自流平的厚度,当然也取决于气候环境条件。
由地板安装工人在其对基层负有的检查义务范围内进行的剩余含水率测量将显示自流平是否适合铺设。
---------------
问候:KlaRa
 

Gecko1927

2022-02-04 11:41:06
  • #2
专家已经把所有重要的事情都说了。

我对此的建议:
敲开并重新填充找平层的某个区域几乎是不可能的。那样做肯定会损坏供暖回路。为此,你必须揭开整个鼓起的管道周围的区域,以便能将其重新放置在保温层上。
不要被诱导进行快速修复,即使这看起来很诱人。

找一位鉴定专家,最好将整个房间的找平层移除并重新安装新的供暖回路。你可能会认为这样会带来不必要的等待时间,但如果你不这样做,后面你会因此感到后悔。
 

faddl92

2022-02-08 20:52:10
  • #3
大家好,
关于地坪工作的新情况。
很遗憾,可能没有好消息……

今天下午有人来了,进行了“修复”。

据说一切进展顺利——工人是这样向我保证的。
当我下班回来时,他已经在收拾东西了。当我发现地面都是湿的时,他已经消失不见了。

- 大约5平方米的地面是潮湿的
- 似乎使用了不同的砂浆
- 地坪周围的“边缘隔音条”是湿的
- 一侧的墙壁湿到了大约1.3米高——缝隙完全被水浸透了(距离实际问题点约2米)
- 对面墙上有少量水滴,但高度达到了大约2米
- 在暖气分集水器处,他临走前快速处理了一下
- 暖气回路的压力从1.3巴降到了0.9巴
- 问题点只开了约1米的口子,虽然上方可见长度已经是1米了

--> 如果不是被损坏的管道,水花、地上的水和压力的下降又会从哪里来呢?

附上一张仍然潮湿的地面照片。
我们现在可能需要找专家评估,但我仍提前请教大家的意见。
谢谢!

此致
敬礼
Faddl
 

Joedreck

2022-02-09 05:44:38
  • #4
实施建设暂停,寻找专家,并寻找一位专门律师,在形式和期限方面为你提供咨询。否则这将以灾难告终。
 

HilfeHilfe

2022-02-09 06:05:54
  • #5
我同意。这真是一个大戏...
 

KlaRa

2022-02-10 10:21:13
  • #6
你好 "faddl92"。
作为技术外行,必须能够识别出什么时候需要专业人员上场,对现状进行审视和正确判断。
原则上,按照我的看法,你之前的处理方法是正确的!
一个承包商安装了某些东西,你指责了施工质量并要求返工,就本案例而言,返工涉及的是地暖加热元件的地面找平层覆盖厚度较小,这一点已从外观上可见。
目前无法远程判断返工是否足够以及现状是否可以接受。
但是如果暖气设备的锅炉压力持续下降,且返工区域的找平层呈现潮湿状态(这可以通过简单的检测设备测量),那你确实应该寻求其他专业帮助。
正如律师 " " 建议的,根据我多年的经验,律师在初期阶段往往并不实用,因为这个职业群体常常反而成为独立的“问题”,无法为技术解决方案做出贡献。
[注:理想情况永远是律师与技术人员之间的合作]
因此,在你描述的情况出现之前,如在其他地方建议的那样,正确的做法是特别请相关专业领域的鉴定专家(找平层或地面技术)介入。

在这方面,该专家还必须检查被修补(或更糟糕地修补?)的点是否是整片区域中唯一的问题点,或者是否存在广泛的覆盖不足。
也就是说,要全面检查找平层的覆盖厚度!
我额外建议通知相关责任人(例如总承包商),让他们知道鉴定专家的现场勘查时间,并邀请他们一同参加。提示:如果鉴定专家承担这个安排,通常会给各方带来必要的压力!
好的,因此还需要一位懂行的鉴定专家,他能承受现场常出现的半真半假的压力,熟悉并掌握相关行业规范。

总结
我认为问题已经到了娱乐结束的地步。
如果确实确认找平层因覆盖厚度不足而不具备承载力,不仅需要进行检验(和决策),这些之后还必须能在法庭上站得住脚,而且所有过程都必须有相应的记录!
通过虽为私下但日后具备法庭效力的证据收集,可以最大限度减少施工进度的延误。
否则,估计要等大约1.5年,直到法院在双方律师频繁书面往来后指定鉴定专家,而专家可能又需要几个月时间来安排实地勘察,接着再花数周时间提出报告。
其内容当然在实际情况中常受到质疑,会产生法院之间无尽的回问。
估计你所在公寓的现状将在接下来的2至3年保持不变。
通过(必须是公开认证的)专家进行私下证据收集,可以大大节省时间——当然也节省资金。
即使专家不会免费工作 :)
----------------------------------
祝你做出明智的决定! KlaRa
 

类似主题
29.01.2014节省成本/地下室/实惠的瓷砖/密封砂浆层?13
10.05.2015找平层不平 - 拒绝消除缺陷52
13.04.2017带金砂的水泥砂浆17
28.04.2016顺序找平层 - 抹灰14
27.05.2016塑料配件/水管和地暖在找平层下的隔热?40
29.07.2018地板板下的周边保温层,且抹灰层下还有XPS?28
31.10.2016与基础供应商一起加热找平层?!12
29.11.2016入户门仅防盗保护/更好的材料 - 抹灰,水泥砂浆层?10
02.02.2017安装找平层/室内抹灰后通风/干燥是否有意义?15
05.04.2017严重事故 - 水管破裂,找平层潮湿31
05.08.2017需要地面找平层吗?未装修但有隔热的阁楼23
11.09.2017提升计划中的点击式乙烯基地板还是增加水泥砂浆层?12
27.12.2017地板采暖热负荷需求,至少有60毫米的找平层30
24.07.20181930年代的房子,带有红色砂浆和油毡地板12
06.11.2018找平层中5厘米高的凹槽——如何制作?10
07.05.2020找平层开裂。问题吗?25
28.08.2020尿液在墙上/在找平层上方及可能下方16
21.01.2021外墙抹灰不平,窗台太短,外墙保温系统的密封性63
19.03.2021地板隔热层未粘合/密封在找平层上27

Oben