我已经阅读了你的初始帖子,并且想确认你的猜测(“我渐渐感觉,他根本不知道自己在说什么……”)。
那些以每天升温1K来加热的人,显然不熟悉BVF(德国地板采暖和地板制冷协会)的相关建议。因为这样做毫无意义,湿铺水泥砂浆地面基层在逐步加热至最高温度过程中已经释放了应力。
那里提到的建议目前代表了技术的现状。
根据建议,(包裹水泥砂浆的)地面基层在21天后,(包裹钙盐基砂浆的)7天后,逐步升温到最大设计温度,维持这一供水温度4天,然后以每天降温10K的速度逐步降低温度。以40°C为例,这样的等待时间不到一周。
之后,功能加热阶段完成,建筑现场将维持室温等待2天,之后进行铺装加热。
但铺装加热不再是逐步加温,供暖系统将立刻升至最大设计温度。
---------------
以上是“无害的文字内容”。
在铺设地板采暖元件过程中,绝对必须避免采暖元件从承载板上脱落或浮起。现在不仅已经明显发生,而且没有保障其他采暖元件仍有45毫米的必要覆盖层。
这首先意味着:你的担忧是合理的。
但接下来:仅仅敲开可见部位然后降低铺设深度——不行!
我从事这类及类似问题的工作已超过30年。
但如此轻易忽视风险,将责任转嫁给你(作为建设方),我绝不会接受。
好吧,你享有通常为期5年的质保期。但如果采暖元件在2到3年后便失去功能(这里说得非常委婉),那对你有什么用?
之后房间已完全装修,进行检测和可能的修理将耗费大量时间和精力(对你和你的家人而言)。
我建议你立即在采取进一步行动之前,聘请一位公开任命且宣誓就职的“地板施工”工种专家进行鉴定。
专家联系方式可以通过你的工商会(IHK)的“鉴定专家事务部门”获得。
因为:这里出现的情况,我在自己经历过案子中亲眼见过。那时年轻的建设方,是他的第一个工程,用摄像机记录了全过程:流动砂浆从距离施工人员肩膀约1.6米高的输送管流出,落到地面,导致采暖元件断裂。这些元件就像一只九头蛇,有的头从水(这里指流动砂浆)中探出,又降下,另一处又浮起。当时承包商的说法是:没问题,之后会进行刮平!
不,没有,所有的元件全部被拆除,包括受损的承载板。之后以符合最新技术要求的结构重新安装,虽然费工费时,但仍在未入住的工地上完成。
-------------------------------------------
致意并祝你做出有力决定:KlaRa