你想在一栋你不相信其建筑承包商能够设计这种系统的房子里安装一套控制式室内通风系统。为此,现在需要一个在控制式室内通风系统方面具有专门能力的专业设计师参与到由建筑承包商设计的楼层板中,并且安装应由设计师或第三方来完成。至于你以后是否还能喜欢自己,我只能打个问号;至少你可能倾向于和 (不过他在控制式室内通风方面并未在这里留下警示的例子,但他的抽油烟机也绝非易事)组成一个自助小组 ;-)
那么好吧(或者说不好,但多祈祷还是有可能的),我们来模拟一下这个故事——据我记忆(除了厨房和资金相关的帖子,我其实这里几乎所有的帖子都看过,并且当时翻看了大约一年前的帖子)遗憾的是在本论坛(包括绿色版块)里没有“先例”:
那么我们就从之前规划的楼板开始。控制式室内通风系统的管道重量不重,所以楼板结构基本无需为此加固。在不利情况下,楼板上的地面结构可能会增厚,这将牵涉到楼梯——不过只是线性影响,因为两个楼层都会相同,楼层高度即地面层完成面至上层完成面的距离保持不变——但是楼梯将需要相应“抬高”。之前未考虑的控制式室内通风系统也可能对楼板底部产生相应影响。这个效应如果配合天花灯或无线接入点的出风口设计,可能被最小化。无论如何,务必要在楼板订购和钢筋规划前明确控制式室内通风系统设计师计划在哪些位置开洞。我也强烈建议你将控制式室内通风系统的安装纳入施工现场进度安排。如果你将控制式室内通风系统作为“总承包商无关”的工种来做,最终这将成为一种一流的自我折磨!
请注意:我们这里说的是几厘米的净高损失潜力——所以(除非房间否则将因你的地方建筑规范而过低)请避免增加楼层高度,因为这会影响楼梯设计,从而可能在关键部位(经典例子:楼梯出口与浴室门框的距离)破坏平面布局。