可用地下室:隔热、供暖、提高天花板?

  • Erstellt am 2021-11-18 10:43:14

Hangman

2021-11-24 18:27:05
  • #1
如果地下室位于保温层之外,将受控居住空间通风系统纳入地下室肯定不是一个好主意(或者很可能根本不允许)。如果你仍然想确保地下室通风(甚至没有窗户),Maico有专门的风扇(例如Maico AKE 150)。这些设备会持续测量室内外的温度和湿度,计算露点,然后根据需要通风排出湿气。类似于分散式通风,至少两台风扇会相互连接,交替吹入和吹出空气,以确保整个房间的空气交换。
 

11ant

2021-11-24 22:20:57
  • #2

在我看来,这只是意味着需要将地下室和住宅部分的受控住宅通风系统分开,即在房子里安装两个中央受控住宅通风系统。
 

blubbernase

2021-11-24 22:37:02
  • #3
关于控制式居住空间通风的问题我也已经弄清楚了,那是不可能的。

我们正在研究如何进行通风。
 

Fuchur

2021-11-24 22:44:17
  • #4
我们在上一所房子和现在的房子里都是这样做的,到目前为止从未出现过问题,我个人认为优势更大。
 

blubbernase

2021-11-25 00:10:22
  • #5
Gussek Haus 的技术人员说,由于热回收的原因,控制式住宅通风系统不能包含未加热且未隔热的地下室。
 

Fuchur

2021-11-25 09:52:38
  • #6
哎呀,关于Gussek房屋,我刚刚在家居技术方面有了自己的经历,六个月后我们解除了建筑合同,希望你们更幸运。

刚读取了数据:外部温度1.1°C,送风温度16.1°C,地下室温度18.4°C。是的,确实有一些热量损失,但至少在湿度方面没有问题。相反,我把湿气排出——同时还利用了地下室技术室的余热。
 

类似主题
03.03.2012地下室受控住宅通风的位置?16
20.07.2015地下室的潮湿/霉菌10
09.09.2016控制的住宅通风,夜间仍然开窗71
04.02.2018单户住宅平面图,约140平方米,无地下室78
27.07.2017在没有地下室的情况下安装受控住宅通风管道?12
26.10.2017中央控制住宅通风系统的dB_A噪声级经验值14
05.09.2017按照KfW55标准带地下室建造整体结构,但这是合理的!12
19.01.2018受控住宅通风系统 - 决策辅助31
30.04.2018新建工程 - 是否建议立即铺设地下室瓷砖?(湿气)14
24.10.2018新建楼房地下室潮湿的墙壁——施工错误吗?16
07.05.2020在地窖安装受控居住通风系统 - 室外空气 / 排气,建议?15
12.04.2020阁楼上用于受控住宅通风的隔离干墙小室26
15.07.2020地窖作为白色水槽——供暖?!16
14.12.2021受控住宅通风(热量回收)+ 通风井 + 排气罩和“独立”烟囱15
15.02.2021通过斜屋顶铺设受控住宅通风系统的通风管道12
18.05.2021地下室是从里面还是从外面潮湿?15
26.05.2022通过当地供暖/卫生公司规划受控住宅通风20
12.06.2023地下室密封膜上的钉子14

Oben